| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
п.6.10 ...многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), а когда шарнирно верхние и нижние не написано как брать. Что то не разберусь никак. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
Offtop: Что то всё тяжело даётся сегодня |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
ЭСПРИ дает просто: мю для всей колонны =2. Значит, р.длина 22 м. Такая же длина для верхнего участка. Поэтому для него мю=22/3м=7,33. Этот результат заведомо будет ЗАВЫШЕННЫМ для схемы с жестким примыканием ригелей. Поэтому Ваш результат (наверно ~2,7) не противоречит программе. Схемы разные... Если сильно хотите получить 7,33 по СНиП, возможно Вам помогут формулы с табл. 27 "Пособия к СНиП II-23.."
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2011 в 10:50. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 7
|
Думается,если болта 4 и они рассчитаны на момент,то сопряжение жесткое. Мало того,при определенных условиях (значении продольной силы в колонне и тд) шарнирное соединение на 2х болтах начинает работать как жесткое (см. книгу Катюшина). 4х болтовое соединение - то же фланцевое соединение,которое мы считаем жестким.
|
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Цитата:
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
продолжу тему...
Есть вот такая вот одноэтажная однопролетная рама, с подкосами. Вопрос: чему равна расчетная длина колонны в плоскости рамы при наличии подкосов (колонны 25К1, балка 25Б1, подкос ГСП 100х4, нагрузка равномерно-распределенная от покрытия и от снега). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Нижняя часть колонны - мю= 3,25, Верхняя часть - мю=30 (практически не загружена осевой силой) Раскос - мю=1 (самый нагруженный в смысле устойчивости) Для проверок по предельной гибкости: Нижняя часть- мю~1,4, Верхняя часть - мю~3, Раскос - мю=1.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Очень интересно, на основании чего этот, по меньшей мере странный, ответ можно называть верным? Если уж всяко для распорки мю= 1, то всяко для стойки мю <=2.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
А вот программулина с п.90 выдает для распорки мю>2 - это признак полной невменяемости алгоритма программы. Поясняю: при энергетическом анализе (да и на глаз!) четко видно, что распорка теряет устойчивость, что и определяет потерю общей устойчивости. Из чего четко следует, что распорка, по условиям раскрепления концов и по условиям отсутствия "помощи" других элементов точно соответствует Эйлерову стержню и соответственно имеет мю ровно 1 (за вычетом счетной точности решателя - например Ильнура с калькулятором или солвера PARFES, которым Ильнур пользуется). Далее: как уже 100500 говорилось, расчетная длина остальных элементов высчитывается из условия, что для них критической является сила, достигнутая в момент потери устойчивости системы. Соответственно, расчетная длина нижней части колонны АПРИОРИ выше, чем мю=2, бо нижняя часть не есть консоль - это видно даже одним глазом.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Скад // кристалл // расчетные длины (методика снип) дает коэффициент 1.341 на длине 5м. Т.е. расчетная длина стойки 6,705м.
(в некоторый запас схема приведена к стандартной, с заделкой колонны в фундамент и жестким узлом сопряжения с ригелем, при высоте и пролете рамы 5м/5м.) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Цитата:
Вам надо сходить к глазному в таком случае. Ну или элементы в энергетическом парфесе поделить помельче на КЭ. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |