Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230
|
Цитата:
1. выломать, допустим, 1х1м в центре помещения (а лучше прорезать HILTI) 2. подготовить основание и через деформационный шов залить плиту 300мм с армированием 3. вставить регулируемую опору колонны и распереть колонну когда бетон схватится профит!
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 13.03.2017 в 14:31. |
|||
|
||||
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Сообщений: 139
|
Второстепенные балки соединяются с главной балкой с помощью металлических перфорированных крепежных элементов. Сразу вопрос: эти металлические элементы прикреплены к главной балке черными саморезами? Если это так, то придется их заменить на ершёные гвозди, так как саморезы практически не держат нагрузку на "срез". И вообще, в современном каркасном строительстве есть только гвозди и шпильки с гайками и шайбами. Саморезами несущие элементы не крепят.
__________________
Ничто так не сближает как разногласия... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Всем чем не стоило рисковать Вы уже рискнули. Вы хоть понимаете что несущая способность и жесткость Вашей собраной из досок и ОСП балки в разы ниже цельной балки такого же сечения?
Если нельзя поставить стойку по центру балки, подводите перпендикулярную балку усиления. И не наступайте второй раз на те-же грабли, найдите конструктора. Пусть он просчитает сечение балки усиления и законструирует опорные узлы, чтобы Вам потом не пришлось искать варианты усиления усиливающей балки. Тем более, что работы здесь на вечер и стоимость её копеечная по сравнению со стоимостью перекрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
сегодня померил прогиб по лазеру, получилось в районе 5-7мм при текущей нагрузке 70кг на м2 (вес материалов). Посмотрел на места опоры балки на обвязку - замятия древесины нет. Цитата:
Позвонил в контору, посчитали, что при нагрузке 500кг на м2 одиночный ригель по центру (то, что должно было быть вместо моей балки) должен быть сечением 250*360. Завтра еще скорректируют расчет с учетом хоть какой-то роли имеющейся балки, в случае установки лвл прямо под моей балкой либо перпендикулярно ей (распределенная или точечная нагрузка), и, при наличии возможности монтажа, с учетом укосов от стен. ----- добавлено через ~2 мин. ----- мне назвали цену за расчеты без гарантий - от 5к руб. При стоимости 100% проходящего по нагрузке лвл в 22к руб - сомнительно. |
|||
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
При всем при этом, менеджеры по продаже ЛВЛа не считаю перекрытия на зыбкость, а это то что Вас беспокоит.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 14.03.2017 в 10:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
зыбкость вообще не интересует, будет натяжной потолок, ну будет он прыгать туда сюда когда на крыше кто-то носится, ну и фиг с ним. Нужно чтобы когда я сидел внизу, в помещении, тусовка из 5 человек на крыше внезапно не очутилась у меня на полу. на счет сечения согласен, нужно подробнее считать. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
Цитата:
http://pioneer-loghomes.com/portfolio/mountain-home/ или вот так: http://pioneer-loghomes.com/portfolio/adirondack/
__________________
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2016
Сообщений: 26
|
ну как бы я там каждый день бываю, абсолютно нормальные ощущения. Если никто не прыгает и не бегает и не роняет рулоны наплавляйки по 60кг, то все норм. Даже если самому прыгать, то ничего не пружинит. Эффект батута только изнутри помещения видно.
зы: бревно не привлекает, от слова "совсем". не совсем понял о чем Вы. Физиология вообще не из области стройки, на сколько я помню. попробую сегодня на видео заснять. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
И не сравнивайте клеевое соединение с нагельным, любое нагельное соединение обладает определенной податливостью. Цитата:
А то что тусовка будет себя чувствовать как на батуте Вас не смущет? |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
По сообщениям видно что Вы не проектировщик, откуда Вы можете об этом помнить? Не ко всем строительным конструкциям предъявляются конструктивные и технологические требования, к некоторым еще применяются и требования физиологические учитывающие комфортные ощущения человека. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Просьба посчитать сечение и нагрузку на деревянный ригель | tixxi1 | Деревянные конструкции | 0 | 14.03.2016 20:09 |
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. | IFK120 | Основания и фундаменты | 19 | 14.08.2015 10:31 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |