Дом и гараж на разных фундаментах. Образовались трещины.
инженер-архитектор
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 2619
|
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
Ну примените эту разность к колонне по закону Гука, какой силой ее растянуть на такую величину и возможно ли это в принципе. Вообще-то деформационные швы часто "дышат" по сезонам даже при одинаковых фундаментах. Опирать одно на другое идея не очень, мягко говоря.
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Нужно качественное фото трещин. На приложенном фото уж очень какая-то неестественная трещина - смахивает больше на дефект бетонирования (ну или ракурс фотографии такой, что складывается такое ощущение) - ровные края, не рваные, как будто был холодный шов, со снегом или льдом, который потом растаял, и образовалась полость такая. И вроде как на излом колонна пошла. Нужен четкий план с выделением колонн, которые трещат, ну и на разрезе неплохо бы проблемные колонны отметить, обозначив их сечение.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер-архитектор Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 17
|
прикрепил
Да уже сам пожалел, но как всегда сначала думал что балкон метр будет консольно висеть, потом одно другое, расчет сделал и сам себя убедил. Еще думал кирпичные столбы сделать, чтоб хоть шарнирные узлы были, но монолитчики зашли и сделали все заодно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А вот с этого ракурса уже похоже на перерыв в бетонировании. Налетела грязь, снег, и продолжили бетонирование без подготовки поверхности... Советую усилить
Варианты усиления есть - разгрузить, разбить и замонолитить, или выполнить обвязку из уголков, итд. |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,960
|
И каким образом это устранит перемещения в деформационном шве? А там ведь не только разность осадок, и температурные перемещения вполне себе возможны.
И что там, по всему контуру контакта гаража и дома, не трещит, стены, перпендикулярные дому, целенькие? Нет - значит не осадка, а кривое бетонирование стоек. Да - значит меняйте стойку на подкос к дому или еще как консоль усиливайте, подвешивать на нее гараж не надо. Ну и отсутствие "своей" стены со стороны гаража напрягает. Как там этот контур контакта деформационным швом отделялся-то? Ну полно ведь таких пристроек-самостроев, трещина почти всегда закономерна и в наличии. Последний раз редактировалось Бим, 26.03.2021 в 14:03. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в монолитном перекрытии | mainevent100 | Железобетонные конструкции | 55 | 07.07.2022 23:30 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? | grebec3D | Железобетонные конструкции | 27 | 23.08.2016 13:04 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |