расчет потерь напряжения в линии
Регистрация: 06.02.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 28165
|
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
если без программ
участок линейный 15*216/(46*50) =1,4% то же самое для медного проводника с тем же сечением 15*216/(77*50)=0,84% я так считаю. если сеть разветвленная тогда приведенную длину надо будет считать (ну или приведенный момент) вычисляется так же, как и приведенное сопротивление сети. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 7
|
Падение напряжения равно=(100*Ррач*L)/(Напряжение в квадрате*удельную проводимость материала*сечение), расчетная моность берется в ваттах, удельная проводимость для меди=53, для алюминия =32, разбиваем участок на несколько подучастков, до первой нагрузки дошли, посчитали ее падение, от первой до второй нагрузки участок взяли, посчитали падение до второй нагрузки и так до самой удаленной, падение в сумме как правило должно быть не более 5%
Последний раз редактировалось morkovka, 03.03.2012 в 12:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
для осветительных сетей падение напряжения обычно определяется по формуле...:
М/(c*S), %, где... М -- момент нагрузки, равный P*L... (мощность в киловаттах, длина в метрах...)... S -- сечение провода... c -- коэффициент... по разным данным справочников... -- трехфазная медная = 72, алюминий = 44 -- однофазная медная = 12, алюминий = 7,4... а вам для какой цели...? обычно этого хватает... но можно углюбиться в ТОЭ... |
|||
|
||||
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
Сообщений: 191
|
друзья!
нужна помощь. запитываю частника от РУ-0,4 кВ ТП , сначала кабель 4х70 потом сип 4х50 до границы участка. считаю по этой формуле ∆U=√3*І*L*(ro * cos f + xo * sin f), B теперь вопрос: какое номинальное напряжение все-таки правильно брать, 0,4 или 0,38? второй вопрос: всегда просто считал в такой ситуации две цифры - для участка по кабелю и для участка по СИПу с разными хо и rо, но одинаковым Uном! потом просто складывал и получал потерю напряжения в конце линии. сейчас появился человек в СО(участвует в согласовании проектов), который утверждает, что неправильно брать одну и ту же цифру Uном для расчетов по этим участкам, типо: "у тебя же есть падение на кабеле? значит для ВЛ ты уже должен брать Uном минус падение на первом участке" для меня это странно, мягко говоря. что скажите по этому поводу? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет потери (падения) напряжения | ksergeyv | Инженерные сети | 27 | 28.01.2011 20:28 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
таблица потерь напряжения | ganesh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 17.04.2008 23:01 |