Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А что если под шпоры из []12 сделать колодец 130х130 мм и посадить на эпоксидный клей как химанкера? Жизнеспособно ли такое решение? Последний раз редактировалось Akim_1989, 11.07.2014 в 09:34. |
|||
|
||||
Цитата:
0.25*((4*2.3*5.6)/4+7.84)=5.18 т 4 d42: 0.25*((2*2.3*11.2)/4+7.84)=5.18 т Не размещаются на подклоннике?
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Цитата:
Цитата:
Есть же рекомендации по установке анкерных болтов на эпоксидку - так что почему бы и нет. Главное, чтоб фундамент не завозмущался и не сказал "ну вас нахрен, я ушел". Расстояние до края надо выдерживать... |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Если в здании нет кранов, и высота у него небольшая, то и усилия там такие же смешные.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Вот это главное. Если поперечка не превышает 30% от прижима, можно положиться на трение и некоторую работу болтов на срез. Так или иначе считать надо на поперечку + ветер с подветренной - он дополнительно оттягивает колонну.
И всё же или на болты поперечку сбросить - она ведь не большая, или упор в фундамент.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826
|
Что то уж совсем-совсем смешные усилия. Явно не из-за прочности самого анкера. Видимо по бетону. Площадь упора нужна. Если посмотреть на шпоры в виде двух спаренных швеллеров, то в плоскости наибольшей жесткости Q меньше, т.е. нужно ставить широкой частью к усилию.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Ну там же в примечаниях прямо написано что по бетону, при м150 болт 30мм держит 100-170кг, к примеру в25 (м350) 310-530 кг, не так уж и мало, но лично я бы все равно такое решение не использовал, разве что в условиях ограниченных габаритов фундамента
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
А почему бы не высверлить отверстия для закладной детали, поставить ее на эпоксидку, просверлить отверстиями для анкерных болтов, сделать болты и обварить базу с этой закладной деталью и ничего не выдалбливать для шпор?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
wvovanw, трение возникает за счёт продольной силы в колонне... затяжка - до отказа . Если в худшем сочетании поперечка достигает 30% от продольного усилия можно задумываться о противосдвиговых упорах.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
а для типа какой выверки данное условие можно применить?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
если |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Влияние динамики от оборудования на существующие фундаменты здания | pbykov | Основания и фундаменты | 1 | 20.06.2013 10:01 |
Конструкция и установка нивелировочных марок в фундаменты зданий на вечной мерзлоте Республики Коми | Tyhig | Основания и фундаменты | 3 | 21.04.2012 13:03 |
Установка колонн под существующие балки | Alexandr8 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.06.2010 19:58 |
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания | Юла-ежик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 27.05.2009 08:34 |