| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.12.2020, 13:48 | #1 | |
В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
||
Просмотров: 20990
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Цитата:
Этаж N1 Стена N1 b=0.5м, l=5.7м, H=4.2м, 5. Железобетон С25-30, =0.10% 1_1 Сочетание 1 84.962 39.616 84.227 -1.282 1.172 L=5.7м, на погонный метр вертикальная 84.962/5,7=14,9т/м. А момент и силу Tz(тс)=-1,282т, Mx(тс*м)=1,172т.м, это на 1 п.м или на всю длину стены. Здесь сопромат не при чем. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Я наверное что-то не то спросил? Если бы было M - т*м/м[, то я и не спрашивал бы. Вот картинка, прочтите где там размерность т*м/м, буду очень благодарен.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,524
|
Чтобы найти суммарный момент - нужно моменты по МКЭ умножить на ширину каждого элемента, а результаты - сложить. Но может быть не точно.
Если нужно суммарный момент - лучше собрать нагрузки на узлы и сложить моменты без всякого умножения. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 581
|
Цитата:
Вы картинку с результатами расчета покажите. Для плитных элементов результат традиционно выдается распределенным на метр ширины. Цитата:
Значения в узлах - это результат интерполяции по алгоритмам, известным только создателями конкретного расчетного комплекса. Как раз там точность может гулять. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Выкладываю картинку с результатом, если вам это что-то даст, меня интересовали нагрузки именно стены, т.к. для плиты выдаются суммарные силы и моменты приложенные к ц.т. плиты. Уважаемый Grim, если я прошу помощи на этом форуме, то прошу как-то нормальными словами объяснять, а не с пафосом профессора кафедры сопромата что-то понятное только вам, или лучше воздержаться и заняться научными делами. Для остальных пользователей скажу, что решение моего вопрса я понял так: в прилагаемой картинке беру загружение1 и при L=5.7м, получаю Ny=84.962/5.7=14.9т/м, что понятно было изначально, то что меня интересовало на 1п.м. стены: Tz=-1.282/5.7=-0.224т/м, Mx=1.172/5.7*=0.206т*м/м. Если я неправильно трактую, то прошу высказаться. Профессоров я от важных дел прошу не отвлекаься. Для чего мне это надо? Для расчета фундамента вручную.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
приложенная картинка будет верной только для центрально нагруженной стены, какая-нибудь панель в панельном здании. Фактически для стены из монолитного каркаса здания на разных концах стены будут разные значения(в том числе и по знакам) моментов, поперечных сил и продольных усилий, но конкретно для фундаментов это не особо важно.
Моменты не делить, не умножать на геометрию стены не нужно - предполагается что в каждой точке опоры он имеет приведенное значение |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Видно же по размерности, что силы и моменты в результатах мономаха сосредоточенные, а значит интегральные, т.е. собранные с длины стены. Получить осредненное занчение погонных усилий из таких сосредоточенных сил можно только путем деления на длину стены. Не ясно, какой официальный источник, подтверждающий эту аксиому Вам необходим? Может нужен учебник по сопромату, где приводится различие между распределенными и сосредоточенными нагрузками?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70
|
Если вы смотрели мой пост 12 выше, я именно так и разложил, сопромат изучали мы все, так что не надо отсылать меня к истокам. tigra-18 говорит:"Моменты не делить, не умножать на геометрию стены не нужно - предполагается что в каждой точке опоры он имеет приведенное значение", поэтому у вас однозначно так, а у него однозначно не так. Поэтому вопрос не к истокам сопромата, а к разработчикам программы мономах: трактовать по вашему или по tigra-18. Я трактовал по вашим рассуждениям, в посте 12.
Последний раз редактировалось ssvsergey, 25.12.2020 в 16:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Остается дождаться тигру и узнать что такое "каждая точка опоры" и "приведенное значение" в его понимании.
Все верно. Усилия от стен мономах выводит интегральные. Можете проверить это по результатам МКЭ расчета суммировав соответствующие напряжения приведенные к узлам основания стены в виде сосредоточенных сил. Я так когда-то делал и получал результат суммы близкий значению из мономаховского отчета по стенам. Никаких официальных пояснений разработчиков у меня нет. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
- это значение момента приведенное на картинке из 12 поста.
- если стену из картинке в посте 12 поделить по длине на 5, 8 , 100500 частей - то из картинки, человеческой логики и "определения момента" следует, что в каждой точке следует принимать указанное значения момента без всяких дополнительных манипуляций с шириной стены. Offtop: - для простого инженера ваше мнение звучит следующим - да , нужно приведенный на картинке поста 12 момент поделить на длину стены и получится значение момента на 1 пог. стены. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 49 | 30.12.2015 10:28 |
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? | Юлия Серенко | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.08.2012 09:51 |
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. | Sergik-ik | Каменные и армокаменные конструкции | 16 | 15.08.2012 15:21 |
Если в спальне альков,для расчета КЕО 1м берется от стены или от него? | archnastya | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 10.09.2011 10:42 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |