| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Цитата:
Может быть насчёт пробки по дну тут перебздеваю. Не знаю. Наверное, без неё бы тоже сделал. Надо думать много... Беда тут ещё и в том, что только ли дно котлована будет замочено ? А не будет ли замочены грунты ИГЭ 1 и 2 ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОГРАЖДЕНИЯ ? А ведь на них стоят соседи. Сваи соседнего здания отпираются от ИГЭ2. Вряд ли они от души заложили метровые БНС... Не сломаются ли те сваи при изменении структуры грунта, да плюс от деформации и осадки от прогиба ограждения ? Вот про это большой вопрос. Цитата:
Я бы всеми неправдами уходил от существующего здания как можно дальше. Поэтому лучше стену в грунте, на неё наклеить утеплитель 100 мм, а на него наклеить ж.б. стены. И, кстати, речь может идти об усилении не только смежного куска соседних фундаментов, но и об усилении всего соседнего здания. В общем желаю вам уволиться и найти нормальную работу. Нефиг там геройствовать. Мне так дом почти сломали одни мудаки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.10.2021 в 15:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Offtop: Был проект в котором вода (установившийся уровень) на 2 метра выше дна котлована была. Делалась система канав, воду качали в цистерны и вывозили круглосуточно. В подготовку (для того чтобы сваебой мог ходить) похоронили метра 1,5 щебня в перемешку с дорнитом. Один раз на ночь насосы не включили, затопило все к чертям...
Когда подземную часть практически доделали, оказалось что в центре автостоянки бьет родник... Сделали приямок, огородили его перегородками, поставили насос. И вот уже около 5 лет он круглосуточно качает воду в ливневую канализацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Я не просто напою, а до полной отключки и чертей в глазах))). На форуме только советуют, решает автор его крест. Котлован тяжелый по пр-ву.
У меня сейчас объект в Подмосковье по ППР котлована и типа я консультант. От нач.участка отказался - далеко, жить там надо. Там правда супеси, но такие же гадкие. Ситуация такая же, но он под резервуар водяной и поэтому не большой 20х50м. Проспорили все лето и осень. Заказчик терпел, не к спеху, только время теряли мои менеджеры. Перебрали все способы. Начали технику подбирать: цены на спецработы жуткие, как на новые автомашины - от опускного колодца до стены в грунте все перебрали. Остановились на Ларсене с внутренним водоотливом. Я на пробу попросил экскаваторшика копануть шурф на весь ковш вниз - вода пошла набираться в шурф. Поэтому Ларсен в ограждение, а далее опережающая откачка насосами в зумпфах-скважинах изнутри. 9.5метров тяжело будет однако. Тут площадь большая. Поэтому сеть водотлива будет тоже большая. Надо проектировать очередность разработки. Можно запроектировать стационарные зумпфы из труб ф426-630мм б/у под насосы ну типа ГНОМ знаете какие 16-25куб.м. Это грубо - прикидка. Трубы наперфорировать, забурить или вкопать, обсыпать щебнем. Геотекстиль в топку - эта тряпка забивается. Поярусно снимать грунт и восстановливать траншеи к зумпфам. Трубы-зумпфы можно подрезать по мере опускания дна выработки. Это что бы не возится в процессе земляных работ. Но желательно и настоятельно сделать глухое ограждение - водоприток в котлован снизите прилично, вообще уберете и спокойно без экстрима откопаете. Но обратите внимание на шпунт. Вторую распорку ниже ставьте на следующее перекрытие, просится она. Видно без расчета. Пролет почти 8м - момент на шпунт будет очень большим, а грунт у Вас тяжелый по гамме и еще насыщенный водой.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 15.10.2021 в 15:24. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Прогноз деформаций (чисто технический не расчетный, если такой расчет и есть, то естественно он даст хорошие воронки провала), конечно в голове всегда держится и обсуждается конкретно на этапе проектирования, поэтому сколько я в проектах в городской застройке не участвовал, очень редко трубы шпунта извлекались. От 377мм и выше вообще сложно. К ним просто не подступится, из-за резки конструкций поясов, забирки, организации работ в котловане... Потом техника - попробуй потяни рядом с возводимым зданием и одновременно засыпай и уплотняй - шпунтовики уже мешают общестрою. Или просто из-за конструкций бортов котлована, как правило рядом фундаменты, коммуникации, улицы. Во многих случаях шпунт работает не просто как шпунт, а шпунтово-разделительная стенка - разрезает пироги осадок между сооружениями. И еще это экономически не выгодно или не очень - шпунт в металлом - никакого эффекта, а на последующую реализацию, нужны очень шустрые торговые люди, не инженеры + всякие дурные законы мешающие жить: налоги, разрешения и прочая навязанная бюрократия.
Если раньше мы ларсен брали в аренду. Например берешь за 75т.р. за тонну, а возвращаешь за 60т.р. (теряешь 15тр) это нормально с этой торговой конторой у нас контракт - проблем нет. А сейчас пошло: покупайте у нас шпунт, а потом продайте кому нибудь сами. Цель сейчас у них такая на торговать и смыться с кушем. Перспективы не интересны - нахапал и рванул на Таити. А ты его сам попробуй продать - за бесценок приходится скидывать. Только тронь. Все в похоронку. Одно время мосэкспертиза в купе с игасном и прочим "умным" людом все пытались заставить - типа блуждающие токи? а сгниет, что будут делать будущие поколения))), смех, а кто эти поколения? - они опять затеют очередной генплан.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Offtop: Podpolie, смотри внучок, видишь покосишееся треснутое во все края здание со сломанными ржавыми шпунтовыми трубами ? Это я строил.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Цитата:
Ты холостой наверное, поэтому в жизни ничего и не знаешь, как Джон Сноу. Я когда за очередной последней будущей женой ухаживал - так и делал, возил ее по Москве по ночам экзотика и рассказывал где я свой грязный след оставил на чистом теле столицы нашей Родины - по глазам было видно - интересно ей было и ржавчина не волновала))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А трубы извлекать надо иначе потом закрытая прокладка типа авн уткнется в нее и устроит провал. Я это и написал что трубу ограждения надо поменьше а пояса почаще, все равно извлекать придется... ) Последний раз редактировалось Fland, 28.10.2021 в 16:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Наверное надо, но мне уже это не интересно, перегорел - в пределах (МКАД) колонии особого режима не работаю - табу.
Они все нормальными становятся, пока в этой экспертизе все мозги себе и им не вынесешь))). У меня всегда последний джокер в рукаве - НИИОСП. Не сдаешься - вот тебе справка от науки))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
защитный слой по сп минимум 70мм, но с учетом технологии устройства 100+мм, а если учитывать рукожопство строителей то и полметра мало.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,400
|
Если на стадии проектирования и стр-ва, 90% качества к
Цитата:
1. Бетон не ниже В30,W8,F150. 2. Уменьшение длины блока бетонирования с условием разработки и подачи смеси в одну смену (снижение времени простоя от разработки траншеи до подачи смеси). 3. Контроль за бентонитовым раствором - бормотание в траншее при помощи компрессора и циркуляция/регенерация. 4. Подача смеси с вибрированием. 4. Применение металлоизоляции на каркасах. 5. Применение извлекаемой опалубки - типа стальной лист t=10мм 1500х6000мм (актуально при проходки верхних культурных слоев и песков как на фото) немножко трудоемко, но очень эффективно. 6. Применение сборных панелей "СГ" любой системы с омоноличиванием стыков. Если после))) - долбежка и штукатурка любым способом + иньектирование + обмазка составами от воды, но это уже совсем другая история...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 29.10.2021 в 10:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Антенна ТВ. Нужно ли закладывать в проект жилого дома? | Sergey_sam | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.02.2016 11:41 |
Нужно перевести объемную фигуру из многогранной сети или 3D грани в 3D тело | ВоваН | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.06.2015 10:47 |
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |