Какие требования предъявляются к переходам из одной части здания в другую?
Просмотров: 10397
 
Непрочитано 19.10.2012, 11:29
#2
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


а какая функция у вашего перехода?
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 20:39
#3
нюра87


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36


переход из одной части здания в другую
нюра87 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 22:00
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


технологический, эвакуационный, аварийный, что то еще?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2012, 22:24
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Требования к переходам должен задать заказчик: теплый переход или холодный, для прохода только людей или для перемещения оборудования и прочее.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 23:21
#6
нюра87


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
технологический, эвакуационный
переход из Блока 1 здания школы в Блок 2 ...как его назвать можно...переход по которому перемещаются школьники, как по коридору))) выходит, что эвакуационный..
Замечание от эксперта :"[FONT=&quot]. Необходимо уточнить назначение пом. №38 на листе АР-5. Данное помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к переходам."...вот и думаю, какие же требования к переходам....[/FONT]
нюра87 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 09:47
#7
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863


СНиП 31-06-2009 (пока действует)

Цитата:
6.9. Пределы огнестойкости ограждающих конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, ограждающие конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости.

Коммуникационные, в т.ч. пешеходные, тоннели следует проектировать из негорючих материалов. Ограждающие конструкции тоннелей и стены зданий в пределах сечения тоннелей следует предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны быть противопожарными 1-го типа.
СП 2.13130.2009

Цитата:
6.8.10 Ограждающие конструкции переходов между зданиями (корпусами) должны иметь преде-
лы огнестойкости, соответствующие основному зданию (корпусу). Пешеходные и коммуникационные
тоннели следует проектировать из материалов группы НГ. Стены зданий в местах примыкания к ним
переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов группы НГ с пределом огнестойкости
R 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными
2-го типа.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2012, 12:22
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Вот и современный переход:


Есть ли там REI 120, сходу и не скажу.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2015, 22:30
#9
Electra

Инженер-антрополог
 
Регистрация: 16.02.2009
Moscow
Сообщений: 97


Должны ли отапливаться переходы, между зданиями административного корпуса и производственного ?
Electra вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 00:05
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Electra Посмотреть сообщение
Должны ли отапливаться переходы, между зданиями административного корпуса и производственного ?
Если здания отапливаемые, то переходы тоже.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какие требования предъявляются к переходам?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие требования к совместной прокладки оптического кабеля? Voron Инженерные сети 15 13.04.2021 09:05
Устройство цеха металлоконструкций. Какие полы? Какие требования? Михаил Петрович Металлические конструкции 3 19.07.2012 13:29
Какие требования для проектирования зверинцев? Morozik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.08.2011 14:15