01.07.2009, 18:16 | #1 | |
Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
СПб
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 450
|
||
Просмотров: 13215
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Плита 9х11м толщиной 180 мм? Тонкая.
Я бы не рискнул такие пролеты опирать на пенобетон, у тебя ведь наверняка не сплошная стена, в ней же окна есть, что с простенками? Неужели в коттедже нужен 11-ти метровый пролет? Наверняка внутренние перегородки есть, преврати в несущую стену, да и с крышей проблем меньше будет. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Тут вспомнилось. Если нет доволнительного слоя утеплителя, то кладка должна производиться на клею или на теплых (легких) растворах. Иначе конденсат по швам из цп раствора обеспечен (из практики, видел своими глазами).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
yarrus77, MasterZim, motor-serg, Спасибо!
yarrus77, Формула отсюда, знак не менял (нашел еще один источник в интернете там такая же формула): http://dwg.ru/dnl/3597 За СТО спасибо, поизучаю... Кладка будет на клею блоки автоклавные --- http://spb.aeroc.ru/project/ - здесь вся информация и узлы. Узлы будем менять. С колоннами на первом этаж отпадает вариант, не хотят архитекторы/заказчики. MasterZim, Удалось немного переиграть планировочное решение , пролеты стали меньше по 5.5 метров, но вот кровля все равно будет опираться на 2 стены, ее пролет будет 9 метров... наверное, буду делать фермы, но это уже будет другая тема, наверное =) По прочности все вроде бы проходит, d12 200x200 кое-где шаг 100. Прикладываю, перекрытие, но оно уже изменнено, просто для ознакомления. motor-serg, А в нормах где-нибудь есть указание это(именно для монолитной плиты), или совет из практики? . Глупый вопрос, а что такое экструзионка? По поводу узлов - принимаем пенобетон Aeroc, выше есть ссылка на их узлы, мы их перерабатываем. |
||||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Semvad, в этом же РМД много картинок насчет оппирания плиты, но по факту очень редко так делают. Хорошо если стяжку тол.20-40мм из раствора по сеткее сделают, чтоб потом пошло распределение нагрузки от плиты
Экструзионка-экструзионный пенополистирол,самая известная фирма Пеноплекс |
|||
|
||||
motor-serg, я имел ввиду узлы которые здесь: http://spb.aeroc.ru/project/
Там есть подобное решение в виде "пояса" газобетона - т.е. не доводить плиту до края стены. Но тогда встает вопрос о промерзании по распределительному монолитному поясу под плитой. |
||||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Цитата:
-=Xaoc=-, да! как тряхнет в Питере и небудет Эрмитажа |
|||
|
||||
Район не сейсмичный. А какие мероприятия нужно выполнять при сейсмике? (интересно)
motor-serg, прикладываю узел. yarrus77, Про утеплитель вначале писал. Про толщину стены - http://spb.aeroc.ru/useage/ (Уж не знаю насколько соответствует истине =)) Последний раз редактировалось Semvad, 02.07.2009 в 17:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах 3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 23.03.2021 10:31 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Расчет кирпичных стен | rualex | Расчетные программы | 1 | 12.12.2006 17:46 |