| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006

Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.07.2009, 18:16 #1
Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006
Semvad
 
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
СПб
Регистрация: 17.11.2006
Сообщений: 450

1) Вопрос: Может ли быть ошибка в нормативном документе? Смотрите приложенную формулу. Источник РМД 52-01-2006 пункт 6.4.5.
Получается что несущая способность стены может быть меньше действующих на нее нагрузок???

2) а) Дабы не создавать новой темы, хочу спросить совета у тех кто проектировал несущие газобетонные стены, Раскритикуйте меня! =)
Нормально ли возводить 2-х этажное здание (коттедж) с несущими газобетонными стенами толщиной 375 мм, прямоугольное в плане, и опиранием плиты перекрытия 9х11м, плита толщиной 180 мм?
Блоки 250 мм высотой, армирование горизонтальных швов через шов. Высота 1-го этажа 3.5 м, 2-го 3.5 - 5 м.
(По расчету неармирование сечение проходит на пределе, расчет прикладываю)
б) Нужно ли делать монолитный пояс по верху стены при монолитной плите опирающейся по всей ширине стены. (толщиной не менее 150 мм , как рекомендуют нормы)
в) Нужно ли прокладывать гидроизоляцию/пароизоляцию снаружи /изнутри. (Снаружи термоклинкер--- подобие утеплителя, около 50 мм толщиной)
г) Будет ли мостик холода по плите при такой толщине утеплителя?...

Первый раз использую газобетон как несущий материал, поэтому, извиняюсь за возможно глупые вопросы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 665
Размер:	6.6 Кб
ID:	23064  

Вложения
Тип файла: pdf Mathcad - расчет газобетона.pdf (127.3 Кб, 3738 просмотров)


Последний раз редактировалось Semvad, 01.07.2009 в 22:24.
Просмотров: 13215
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:27
#2
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Знак попутан, сравни с формулой 6.8 - там все верно.
Сто пудов напутано смотри СТО 501-52-01-2007 там все правильно.
документ по моему валяется в DL.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 12:46
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Плита 9х11м толщиной 180 мм? Тонкая.
Я бы не рискнул такие пролеты опирать на пенобетон, у тебя ведь наверняка не сплошная стена, в ней же окна есть, что с простенками?
Неужели в коттедже нужен 11-ти метровый пролет? Наверняка внутренние перегородки есть, преврати в несущую стену, да и с крышей проблем меньше будет.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 13:07
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


В центре стойку воткнуть, только придется учитывать разность деформаций от усадки стен из газосиликата и стойки из жб или мк.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 14:29
#5
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


а) уже ответили
б)монолитный пояс обязателен
в)расчет теплотехики; а как думаешь пароизоляцию ставить?
смотри типовые узлы из газобетона
г) в район плиты можно пуститьь пояс экструзионки
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 14:42
#6
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Тут вспомнилось. Если нет доволнительного слоя утеплителя, то кладка должна производиться на клею или на теплых (легких) растворах. Иначе конденсат по швам из цп раствора обеспечен (из практики, видел своими глазами).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 15:49
#7
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


yarrus77, MasterZim, motor-serg, Спасибо!

yarrus77,
Формула отсюда, знак не менял (нашел еще один источник в интернете там такая же формула): http://dwg.ru/dnl/3597 За СТО спасибо, поизучаю... Кладка будет на клею блоки автоклавные --- http://spb.aeroc.ru/project/ - здесь вся информация и узлы. Узлы будем менять. С колоннами на первом этаж отпадает вариант, не хотят архитекторы/заказчики.

MasterZim,
Удалось немного переиграть планировочное решение , пролеты стали меньше по 5.5 метров, но вот кровля все равно будет опираться на 2 стены, ее пролет будет 9 метров... наверное, буду делать фермы, но это уже будет другая тема, наверное =) По прочности все вроде бы проходит, d12 200x200 кое-где шаг 100. Прикладываю, перекрытие, но оно уже изменнено, просто для ознакомления.

motor-serg, А в нормах где-нибудь есть указание это(именно для монолитной плиты), или совет из практики? . Глупый вопрос, а что такое экструзионка? По поводу узлов - принимаем пенобетон Aeroc, выше есть ссылка на их узлы, мы их перерабатываем.
Вложения
Тип файла: rar Горская - Пм2.rar (5.7 Кб, 371 просмотров)
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:05
#8
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Semvad, в этом же РМД много картинок насчет оппирания плиты, но по факту очень редко так делают. Хорошо если стяжку тол.20-40мм из раствора по сеткее сделают, чтоб потом пошло распределение нагрузки от плиты
Экструзионка-экструзионный пенополистирол,самая известная фирма Пеноплекс
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:10
#9
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


motor-serg, я имел ввиду узлы которые здесь: http://spb.aeroc.ru/project/
Там есть подобное решение в виде "пояса" газобетона - т.е. не доводить плиту до края стены. Но тогда встает вопрос о промерзании по распределительному монолитному поясу под плитой.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:16
#10
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Semvad, выложи миниатюру, ато из трех что то не соображу какой имеешь в виду
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:23
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Кстати 375 мм для питера нифига не пройдут по теплотехнике.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:26
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


А район сейсмичный?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 16:30
#13
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
1) в) Нужно ли прокладывать гидроизоляцию/пароизоляцию снаружи /изнутри. (Снаружи термоклинкер--- подобие утеплителя, около 50 мм толщиной)
г) Будет ли мостик холода по плите при такой толщине утеплителя?...

Первый раз использую газобетон как несущий материал, поэтому, извиняюсь за возможно глупые вопросы.
yarrus77, утеплитель то есть
-=Xaoc=-, да! как тряхнет в Питере и небудет Эрмитажа
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2009, 16:53
#14
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А район сейсмичный?
Район не сейсмичный. А какие мероприятия нужно выполнять при сейсмике? (интересно)

motor-serg, прикладываю узел.

yarrus77,
Про утеплитель вначале писал.
Про толщину стены - http://spb.aeroc.ru/useage/ (Уж не знаю насколько соответствует истине =))
Вложения
Тип файла: rar Drawing1.rar (34.8 Кб, 276 просмотров)

Последний раз редактировалось Semvad, 02.07.2009 в 17:04.
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2009, 17:05
#15
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Район не сейсмичный. А какие мероприятия нужно выполнять при сейсмике? (интересно)
Ну вот самый основной по теме
СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах
3.38. Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы:
  • кирпич полнотелый или пустотелый марки не ниже 75 с отверстиями размером до 14 мм; при расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение керамических камней марки не ниже 75;
  • бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки (в том числе из легкого бетона плотностью не менее 1200 кг/м3) марки 50 и выше;
  • камни или блоки из ракушечников, известняков марки не менее 35 или туфов (кроме фельзитового) марки 50 и выше.
Штучная кладка стен должна выполняться на смешанных цементных растворах марки не ниже 25 в летних условиях и не ниже 50 — в зимних. Для кладки блоков и панелей следует применять раствор марки не ниже 50.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет несущих газобетонных стен. РМД 52-01-2006

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 88 23.03.2021 10:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Расчет кирпичных стен rualex Расчетные программы 1 12.12.2006 17:46