| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.

Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2019, 09:38 #1
Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.
ales_w
 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17

Здравствуйте, возникла проблема, увы на работе с таким тоже впервые столкнулись, поэтому прошу совета и помощи у вас, уважаемые форумчане. По заданию заказчика требуется на уже существующие перекрытия установить два типа эскалатора (файл с заданием прикреплен). Один длиной 11м (две сосредоточенные силы по 33кН), другой 17м (две сосредоточенные силы по 45кН). Оба стартуют с перекрытия первого этажа (0,000), разница только, что один опирается на отм. +3,300. а другой на +6,600. Перекрытие на отм.+3,300 безбалочное, толщиной 200мм, бетон класса С20/25, основное армирование - 10 мм. Перекрытие на отм.+6,600 имеет балки вдоль оси "Г" и вдоль оси "6". Сначала, я решил просто в под участком плиты, шириной 180 мм, изображенном на планах 2 и 3 этажей, сделать металлическую балку, но потом решил, что из-за легкого веса эта металлическая балка не будет гасить возможные вибрации. Поэтому, может лучше оголить часть арматуры перекрытия, и сделать по контуру вырезаемых под эскалатор проемов монолитные железобетонные балки, и соединить с существующей арматурой перекрытия? Они добавят жесткости перекрытиям, заодно будут гасить возможные вибрации, и усилия от кручения. Не могу решить, как лучше конструировать участки опирания, поэтому прошу помочь разобраться, сказать где я неправ, и как лучше поступить.
Файл с заданием ниже.
Большое спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf Задание на эскалаторы.pdf (26.1 Кб, 183 просмотров)

Просмотров: 2314
 
Непрочитано 29.10.2019, 20:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Я бы сделал железобетонные балки на шарнирно опёртые на дополнительную обойму вокруг колонн не трогая плиту.
Может быть 40% людей сделали бы стальные балки на 4 шпильках М20 8.8 за колонны.

Ну и плиту вы как-то странно прорезаете. Может быть не смог прочитать. (То, что прочитал бредово выглядит на 3 этаже.)
Также требуется перерасчёт и усиление узлов продавливания у колонн.
Может быть ещё нужна балка по оси Г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 08:31
#3
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


перекрытие 200 мм на пролет 9 м - это сильно вырезание плиты под эскалатор вблизи колонн - тож супер как бы оно все не упало и без эскалаторов))
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 10:09
#4
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


по оси 7, все что внутри красного контура, выпиливается? 3 этаж
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 14:00
#5
ales_w


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
по оси 7, все что внутри красного контура, выпиливается? 3 этаж
Да. Все. что внутри красного контура будет демонтироваться. На третьем этаже по главным осям расположены балки. Проем вырезаем согласно спецификации на эскалаторы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я бы сделал железобетонные балки на шарнирно опёртые на дополнительную обойму вокруг колонн не трогая плиту.
Может быть 40% людей сделали бы стальные балки на 4 шпильках М20 8.8 за колонны.

Ну и плиту вы как-то странно прорезаете. Может быть не смог прочитать. (То, что прочитал бредово выглядит на 3 этаже.)
Также требуется перерасчёт и усиление узлов продавливания у колонн.
Может быть ещё нужна балка по оси Г.
Все прорезается согласно спецификации на эскалаторы.
ales_w вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2019, 15:32
#6
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ales_w Посмотреть сообщение
Да. Все. что внутри красного контура будет демонтироваться. На третьем этаже по главным осям расположены балки. Проем вырезаем согласно спецификации на эскалаторы.
как уже написали, нужно проверять продавливание у колонн по оси Г/6-7. Проверить колонну Г/7, она станет в два раза длиннее. А плиту резать лучше ближе к оси 6, но при 9м пролете, 200мм тоже бы надо проверить что там наармировано.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 16:37
#7
ales_w


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
как уже написали, нужно проверять продавливание у колонн по оси Г/6-7. Проверить колонну Г/7, она станет в два раза длиннее. А плиту резать лучше ближе к оси 6, но при 9м пролете, 200мм тоже бы надо проверить что там наармировано.
Колонну в осях Г-7 считал. По устойчивости проходит с минимальным запасом. А пролета в 9 м там нет. На плане 3 этажа просто не показаны колонны в осях ВВ-7 и ГГ-7. Извините, что не уточнил.

----- добавлено через ~20 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я бы сделал железобетонные балки на шарнирно опёртые на дополнительную обойму вокруг колонн не трогая плиту.
Может быть 40% людей сделали бы стальные балки на 4 шпильках М20 8.8 за колонны.

Ну и плиту вы как-то странно прорезаете. Может быть не смог прочитать. (То, что прочитал бредово выглядит на 3 этаже.)
Также требуется перерасчёт и усиление узлов продавливания у колонн.
Может быть ещё нужна балка по оси Г.
Если делать по металлической балке, то какого она должная быть сечения? Какое расчетная схема будет у этой балки? Получается, что кроме нагрузки от эскалаторов, он будет воспринимать совместно нагрузку от плиты.
ales_w вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2019, 13:10
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,598


Или доп. стойки сделайте под эскалаторы. Это идеальный вариант. Самый лучший.


Ну или вот как-то так.

http://xn--e1affkcfpbgkmc.xn--p1ai/w...05/kapitel.png
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2019 в 11:48.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2019, 13:53
#9
ales_w


 
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Или доп. стойки сделайте под эскалаторы. Это идеальный вариант. Самый лучший.
Стойки не вариант, потому что ближайшая опора под перекрытием на отм. +6,520(в районе, где опирается эскалатор) - это перекрытие на отм. 0,000.

Последний раз редактировалось ales_w, 31.10.2019 в 14:00.
ales_w вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проектирование и конструирование опирания эскалаторов на существующие перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия Dragonudzee Железобетонные конструкции 27 30.09.2015 12:50
Правильны ли мои мысли по поводу задания опирания перекрытия на камень RAUF? IvanLeo SCAD 3 31.10.2014 16:12
"Врезание" перекрытия в существующие жб колонны 13Rossoneri Железобетонные конструкции 16 28.10.2014 13:25
Опирание плит перекрытия на существующие стены Den_13 Конструкции зданий и сооружений 7 04.07.2011 11:43
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену Robr729 Железобетонные конструкции 7 23.05.2011 22:53