| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стоит вода в ж/б перекрытии, что с этим делать?

Стоит вода в ж/б перекрытии, что с этим делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2019, 23:14 #1
Стоит вода в ж/б перекрытии, что с этим делать?
Grayfruit
 
Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21

Доброго времени суток. Имеется большое помещение, на глубине около 5 метров от поверхности планировки. Перекрыто монолитным ж/б перекрытием толщиной 600 мм. Над частью этого помещения имеются вспомогательные помещения, но в основном над ним грунт. Когда вскрывали перекрытие сверху-вниз со стороны вспомогательных помещений на глубине 200 мм от верху пошла вода, до этого бетон был влажным. Когда вскрывали снизу (со стороны большого помещения), при просверливании шпуров глубиной 60 мм(для отрыва со скалыванием) на многих участках начинала ручьем течь вода (минут через 20 переставала течь, но продолжала капать)
Эксплуатирующая организация утверждает, что они восстанавливали гидроизоляцию над этим перекрытием (что-то закачивали). Если кто-нибудь сталкивался с подобными случаями, подскажите, что можно сделать, когда ж/б перекрытие настолько водонасыщенно, нужно ли с этим бороться и какими методами?
Просмотров: 1119
 
Непрочитано 04.11.2019, 00:59
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Есть чертежи/фото?
Если нет полостей в толще бетона, то излив воды ручьями это странное дело.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2019, 11:04
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Когда вскрывали перекрытие сверху-вниз со стороны вспомогательных помещений на глубине 200 мм от верху пошла вода
То есть вы расковыряли 20 см из 60 перекрытия?

А вообще фильтрация бетона лечится, например, инъектированием. Но это дорого. Возможно проще плохой бетон расковырять до конца и залить новый.
Дмитррр на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2019, 12:02
#4
Grayfruit

Инженер
 
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21


v.psk, прикрепил фото. Первое фото - вскрытие, второе фото - один из более явных участков, где бурили шпур (в данном случае в проеме, сбоку от перекрытия).
Дмитррр, вообще изначально смотрели закладные на данном объекте, в связи с отсутствием исходников, пришлось локально вскрывать и смотреть, что и как крепится. Как вы себе представляете расковырять все перекрытие и залить новый?

Как уже писал, на перекрытием восстанавливали гидроизоляцию (что-то закачивали), до этого постоянно все протекало. Если даже сейчас проблем с гидроизоляцией нет, то перекрытие все равно осталось в водонасыщенном состоянии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0023.JPG
Просмотров: 72
Размер:	690.7 Кб
ID:	219669  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0108.JPG
Просмотров: 64
Размер:	684.6 Кб
ID:	219670  

Последний раз редактировалось Grayfruit, 04.11.2019 в 12:12.
Grayfruit вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2019, 12:09
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,077


Цитата:
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Как вы себе представляете расковырять все перекрытие?
По имеющейся информации никак не представляю.

Лучше бы полноценные керны взяли, да провели бы испытание на сжатие и водопроницаемость. Может керны развалятся в руках и станет понятно, что вместо 60 см бетона у вас слоёный пирог мусоробетона. К тому же внутренние трещины и строительные швы станут видны, если они там есть (именно по ним может сочиться вода). А так это всё гадание на кофейной гуще.
Дмитррр на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стоит вода в ж/б перекрытии, что с этим делать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоит ли делать такое утепление стен снаружи пенополистиролом? LuckyKaram Отопление 21 25.04.2012 11:05
Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой? pbko Железобетонные конструкции 5 24.01.2011 09:32
Дача затапливается по весне. Что делать? Shoorup Разное 7 21.07.2009 13:03
Вода в подвале (серия 2-528 КШ-5), что делать? Lorens Прочее. Архитектура и строительство 19 09.12.2008 21:24
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45