| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.10.2019, 18:40 | #1 | |
Как задать жёсткость колонн с учётом армирования и трещинообразования?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 12360
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- рассчитанным по нормам (НДМ)?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Как такой вариант?: Проверить в Арбате сечение с фактическим армированием, оттуда взять деформации бетона и арматуры, по ним найти кривизну в сечении, по кривизне и усилию найти жёсткость сечения и назначить такую жёсткость на всю колонну (или на рассматриваемый участок колонны). Только вот деформации бетона и арматуры, наверно, не определить, т. к. предельные деформации от самой кривизны зависят. Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 19:05. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085
|
... только сразу деформации как для консольной балки.
----- добавлено через ~7 мин. ----- ... по усилиям рассчитать прогибы как для консольной балки; подогнать жесткости в МКЭ комплексе, чтобы получить требуемые прогибы. Только зачем, как-то для стат определимой схемы сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Вы уверены, что этого будет достаточно для получения близких к реальности прогибов от ветра?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а я думаю, что наоборот, т. к. площадь вовлечённого в работу бетона вырастет и ширина раскрытия трещин снизится, кривизна тоже снизится, усилия в растянутой арматуре снизятся. Продольная сила может увеличить кривизну, если всё или большая часть сечения сжата (напряжениями близкими к Rb).
Последний раз редактировалось eilukha, 25.10.2019 в 20:29. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043
|
Цитата:
а при таком расчете получаете прогиб, близкий к предельному? или есть подозрение, что такой вариант расчета совсем не правильный и занижает прогибы в разы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- я к тому, что не обязательно заниматься поиском истины, в 99% случаев достаточно оценить порядок горизонтальных перемещений и понять, что они в пределах разумного значения, как ни считай |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не для меня, привык понимать, что делаю.
- да вообще не понятно, что такой расчёт даёт, завышает или занижает, это полный бред. - порядок - это в десять раз, даже для 2 ГПС это много. - безумная предпосылка не даст разумный результат. Хотя и бывает, но на такое совпадение надеяться не собираюсь. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - не подозрение, а полная уверенность. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085
|
eilukha, почему.... Кнопконажиматели ничего не понижают)))
Была в блогах тема, но касаемо изгибаемых конструкций. Думаю правильный результат будет порядка 0,3Е0. Посмотрим, пробуйте по предложенному варианту. Для верификации выложите схему, будет время - попробую повторить. ----- добавлено через ~10 мин. ----- ... про логику я писал именно как, если позволите, указание вам. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отображение армирования по площади при выключенной видимости армирования по площади | andrey_konstr | Revit | 2 | 13.06.2019 09:56 |
Чем лучше/хуже неразрезное армирование монолитных колонн в два этажа от поэтажного армирования колонны (с устройством выпусков)? | Liyob | Железобетонные конструкции | 6 | 22.11.2013 10:06 |
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.01.2013 16:27 |
Конструкция поперечного армирования | issiknon | Железобетонные конструкции | 1 | 07.07.2012 18:33 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |