Непрочитано 29.10.2019, 20:23 #1
Rbn или Rbnt должно быть в формуле (8.24) внецентренного сжатия (колонна) п. 8.15 СТО 36554501-006-2006 ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,599

Добрый день.

Пара вопросов по расчёту колонн по СТО.
1) Rbn или Rbnt должно быть в формуле (8.24) внецентренного сжатия (колонна) п. 8.15 СТО 36554501-006-2006 ?
В формуле СТО (в пособии к СТО, в старом МДС 2000 года) у приведённого сечения прочность Rbn. Как же так, ведь там температурное поле для колонн от 400 до 20 градусов. В среднем в пособии авторы сами же считают колонны со средней температурой приведённого сечения tb=200 градусов. К несчастью они в пособии мухлюют и используют формулу с фи, п. 8.13.
По логике должно быть Rbnt, то есть с учётом средней температуры приведённого сечения. А то получается, от температуры расчёт колонны не сильно то и зависит иначе.
Цитата:
8.15 Расчет по прочности прямоугольных сечений внецентренно сжатых колонн при огневом воздействии производят из условия:
Ne ≤ Rbn*bt*x*(h0 - 0,5х) + Rsct*A's*(h0 - a'). (8.24)
2) При расчёте огнестойкости по той же формуле высота сжатой зоны х считается в зависимости от ксиR (предельное отношение сжатой зоны к рабочей высоте). Пособие к СТО предлагает ксиR выбирать по таблице пособия. По той таблице не учитывается влияние температуры на характеристики.
Например для В25 А500С огнестойкость R90 получается при расчёте ксиR по нагретым характеристикам 0,21; а по таблице (и по СП 63 без пожара) 0,49.
Влияние на несущую способнось небольшое до 2%, но всё же хочется разобраться.
Считаю пока ксюR по изменённым пожаром характеристикам.
3) В той же злополучной формуле п. 8.15 есть рабочая высота сечения h0. Не опечатка ли это ? Ведь считаем приведённое сечение с hot...
4) Нет ли официальных писем или иных письменных разъяснений (бумажек прикрыться) по этим вопросам ?

Вложения
Тип файла: zip Пожар.zip (5.61 Мб, 2 просмотров)

__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 27.11.2019 в 10:58.
Просмотров: 1131
 
Непрочитано 29.10.2019, 20:43
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,077


Сам лично не считал и путать не буду.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
4) Нет ли официальных писем или иных письменных разъяснений (бумажек прикрыться) по этим вопросам ?
Есть пособие к нему. Даже с примерами расчёта.
http://www.gosthelp.ru/text/Posobiek...501006200.html
Возможно, в нём найдутся и ответы.
Дмитррр на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Rbn или Rbnt должно быть в формуле (8.24) внецентренного сжатия (колонна) п. 8.15 СТО 36554501-006-2006 ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой величины должно быть провисание покрытия, чтобы не ограничивался прогиб? eilukha Металлические конструкции 28 10.09.2018 21:05
Где написано, что задание на проектирование должно быть утверждено заказчиком и согласовано проектировщиком? K'TyH Прочее. Архитектура и строительство 26 31.07.2018 13:13
Какое расстояние должно быть между потолком и навесным потолком в административных зданиях? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 0 25.05.2018 22:23
Подскажите, что должно быть в разделе "Энергоэффективность" на котельную площадью менее 50 кв.м. K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 04.05.2018 08:10
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21