| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны

Усиление ж/б колонны

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2019, 07:50 #1
Усиление ж/б колонны
iliaman
 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72

Добрый день уважаемые инженеры!

При строительстве одноэтажной пристройки строители немного промахнулись мимо фундамента (см приложение). Проблема еще в том, что перекрытие уже залито тоже. Что делать? Можно ли наростить колонну с одной стороны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: колонна.jpg
Просмотров: 247
Размер:	93.5 Кб
ID:	219822  

Просмотров: 2788
 
Непрочитано 08.11.2019, 08:14
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Без картины арматуры, выпусков и прочего это не рисунок колонны. Если бы из фундамента были нормальные выпуска, строители бы не промахнулись, а если нет выпусков, то это не колонна, это шарнирная подпорка перекрытия.
Короче, нужны планы, армирование...
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:24
#3
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Из фундамента были нормальные выпуска d16, но один из "умников" бригады самовольно сместил четыре колонны (отмечены красным цветом) "внутрь" на 200мм, мол фасад будет легче класть. Схематично изобразил ситуацию, картинки прилагаю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 179
Размер:	140.0 Кб
ID:	219827  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 124
Размер:	111.3 Кб
ID:	219828  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.png
Просмотров: 153
Размер:	129.1 Кб
ID:	219829  
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 10:28
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,043


фактическое положение колонны мимо фундамента, так?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 10:52
#5
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
фактическое положение колонны мимо фундамента, так?
Да, так.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:09
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Снести колонны и сделать по проекту. За счёт "умника".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:12
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Тут самое сложное - восстановить выпуска. Надо засверлиться рядом со срезанными выпусками и вклеивать на химию новые выпуска, а потом уже наращивать колонну. Или да, снести и заармировать по проекту, чтобы не гадать, не продавит ли колонна плиту в месте опирания и как будут работать нарощенная и кривая части колонны.
P.S. То, что тонкими серыми линиями - это случаем не контур фундаментов? Если так, то там в целом с опиранием колонн как-то не очень, даже проектным.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:16
#8
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Снести колонны и сделать по проекту. За счёт "умника".
Да это и так понятно, проблема в том что у этого "умника" денег нет и скорее всего не будет.

Собственно и вопрос про именно про усиление.

Хотелось бы понести финансовые потери ниже, чем будет стоить демонтаж безобразия и строительство по проекту.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:19
#9
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Чёт мне подсказывает, что без демонтажа не обойтись. Речь не о демонтаже здания, а о демонтаже колонн. ИМХО, самое быстрое - это подпереть, снести колонны нафиг и поставить металл на распорных анкерах. Но, есть одно НО - тут сам проект попахивает халтурой, поэтому, если вы строитель, в ваших интересах построить по проекту, любые переделки автоматом переносят ответственность с кривого проекта на вас.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:22
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Это не стандартная ситуация. Это может быть проблемой, а может и ничего страшного, тоже будет работать.
Что бы понять это нужно знать что за фундамент (столб там или свая ведь даже это не понятно, а на какую глубину?), какое армирование, включая обе плиты, какие грунты.
Приляпать колонну рядом можно, но будет ли какой то эффект от этого? Без понимания всей конструкции здания этого нельзя сказать, вариантов слишком много.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
любые переделки автоматом переносят ответственность с кривого проекта на вас.
я полагаю, он владелец сооружения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:25
#11
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Это не стандартная ситуация. Это может быть проблемой, а может и ничего страшного, тоже будет работать.
Что бы понять это нужно знать что за фундамент (столб там или свая ведь даже это не понятно, а на какую глубину?), какое армирование, включая обе плиты, какие грунты.
Приляпать колонну рядом можно, но будет ли какой то эффект от этого? Без понимания всей конструкции здания этого нельзя сказать, вариантов слишком много.
Фундамент - лента шириной 300 мм, высотой 2600 мм, из которых 600мм над уровнем земли, какие данные еще нужны?
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:44
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
Фундамент - лента шириной 300 мм, высотой 2600 мм, из которых 600мм над уровнем земли, какие данные еще нужны?
План фундаментов, армирование, выпуска, схема сопряжения колонн с перекрытием, которое на эти колонны опирается (узлы заведения арматуры колонн в плиту). Не помешали бы фотографии по месту.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 11:51
#13
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
какие данные еще нужны?
проект то есть? раздел АР и КЖ.
мы же даже не понимаем, что у вас там с проектом.
типовой он что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 11:55
#14
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Спасибо всем, вопрос решили, тему закрывайте.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


По сути речь о двух колоннах, стоящих на плите. Те, что полностью опираются на ленту, даже со срезанными выпусками можно не усилять.
А по двум два выхода: либо залить под ними фундамент, если возможно, либо "утолщить" с опиранием на ленту и связать обоймой. Если верхняя плита залита, то второй вариант проблематичен.
По хорошему, надо бы пересчитать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:08
#16
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Offtop:
Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
Спасибо всем, вопрос решили, тему закрывайте.
Неожиданный поворот сюжета.

А как именно решили, интересно же.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2019, 12:16
#17
iliaman


 
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Offtop:
Неожиданный поворот сюжета.

А как именно решили, интересно же.
Нарастить и связать мет. обоймой.
iliaman вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 12:22
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
Нарастить и связать мет. обоймой.
Т.е. жесткое защемление колонны идёт лесом, за счёт увеличения жесткости колонны?...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2019, 17:06
| 1 #19
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от iliaman Посмотреть сообщение
Спасибо всем, вопрос решили, тему закрывайте.
спрашивал у инженеров, а решение реализовал предложенное работягой, ну что за люди...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2019, 08:43
| 1 #20
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483


А потом рабочие посмотрят, что прокатило, и далее начнётся уже на других объектах "Мы тыщу раз так делали, ничо не упало!"
Komplanar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б колонны

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Как расчитывать усиление металлич. колонны? alqzn Металлические конструкции 6 23.06.2014 12:15
Усиление свайного фундамента под колонны Slacker14 Основания и фундаменты 7 17.03.2012 07:33
Как провести усиление колонны Leli4_88 Обследование зданий и сооружений 9 11.03.2012 10:15
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками Romeo1786 Железобетонные конструкции 1 29.07.2009 21:08