08.11.2019, 07:50 | #1 | |
Усиление ж/б колонны
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 2788
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483
|
Без картины арматуры, выпусков и прочего это не рисунок колонны. Если бы из фундамента были нормальные выпуска, строители бы не промахнулись, а если нет выпусков, то это не колонна, это шарнирная подпорка перекрытия.
Короче, нужны планы, армирование... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483
|
Тут самое сложное - восстановить выпуска. Надо засверлиться рядом со срезанными выпусками и вклеивать на химию новые выпуска, а потом уже наращивать колонну. Или да, снести и заармировать по проекту, чтобы не гадать, не продавит ли колонна плиту в месте опирания и как будут работать нарощенная и кривая части колонны.
P.S. То, что тонкими серыми линиями - это случаем не контур фундаментов? Если так, то там в целом с опиранием колонн как-то не очень, даже проектным. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
Да это и так понятно, проблема в том что у этого "умника" денег нет и скорее всего не будет.
Собственно и вопрос про именно про усиление. Хотелось бы понести финансовые потери ниже, чем будет стоить демонтаж безобразия и строительство по проекту. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483
|
Чёт мне подсказывает, что без демонтажа не обойтись. Речь не о демонтаже здания, а о демонтаже колонн. ИМХО, самое быстрое - это подпереть, снести колонны нафиг и поставить металл на распорных анкерах. Но, есть одно НО - тут сам проект попахивает халтурой, поэтому, если вы строитель, в ваших интересах построить по проекту, любые переделки автоматом переносят ответственность с кривого проекта на вас.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Это не стандартная ситуация. Это может быть проблемой, а может и ничего страшного, тоже будет работать.
Что бы понять это нужно знать что за фундамент (столб там или свая ведь даже это не понятно, а на какую глубину?), какое армирование, включая обе плиты, какие грунты. Приляпать колонну рядом можно, но будет ли какой то эффект от этого? Без понимания всей конструкции здания этого нельзя сказать, вариантов слишком много. ----- добавлено через ~2 мин. ----- я полагаю, он владелец сооружения.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 31.07.2008
Сообщений: 72
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,483
|
План фундаментов, армирование, выпуска, схема сопряжения колонн с перекрытием, которое на эти колонны опирается (узлы заведения арматуры колонн в плиту). Не помешали бы фотографии по месту.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
проект то есть? раздел АР и КЖ.
мы же даже не понимаем, что у вас там с проектом. типовой он что ли?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186
|
По сути речь о двух колоннах, стоящих на плите. Те, что полностью опираются на ленту, даже со срезанными выпусками можно не усилять.
А по двум два выхода: либо залить под ними фундамент, если возможно, либо "утолщить" с опиранием на ленту и связать обоймой. Если верхняя плита залита, то второй вариант проблематичен. По хорошему, надо бы пересчитать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
спрашивал у инженеров, а решение реализовал предложенное работягой, ну что за люди...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Как расчитывать усиление металлич. колонны? | alqzn | Металлические конструкции | 6 | 23.06.2014 12:15 |
Усиление свайного фундамента под колонны | Slacker14 | Основания и фундаменты | 7 | 17.03.2012 07:33 |
Как провести усиление колонны | Leli4_88 | Обследование зданий и сооружений | 9 | 11.03.2012 10:15 |
Усиление жб колонны обоймой из 4 уголков и планками | Romeo1786 | Железобетонные конструкции | 1 | 29.07.2009 21:08 |