Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия
DrBerD
 
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
г. Астана, Казахстан
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 51

Доброго времени суток, коллеги.

Для начала поясню ситуацию, и соответствующую ей задачу: при обследовании 8-этажной блок-секции монолитного жилого дома нами выявлена плита перекрытия в уровне отметки перекрытия 2-го этажа, имеющая крайне низкую прочность бетона - всего лишь В5 из предусмотренных проектом В25. Бетон был сильно переморожен, что подтверждается в дальнейшем фотоснимками: непосредственно по верху грани этой плиты при попытке проложить коммуникации рабочие начали работать отбойным инструментом (видимо, они думали, что демонтируют стяжку под прокладку труб), и в отколотых кусках отчетливо видны следы морозного рисунка. Плита проморожена по всей площади, и по всей площади этажа имеет такую прочность.
Бетон мы испытывали как на сквозное прозвучивание ультразвуком (результат неудовлетворительный, т.к. структура бетона сильно нарушена, и не дает прибору нормально произвести измерения), так и отрывом анкера. Так что ошибок быть не может. Отколыши бетона легко крошатся руками - прямо как шлакозаливные стены какого-нибудь дачного домика совковой постройки.

Армирование плиты очень мощное - основная арматура d10/12 AIII с шагом ячейки 200х200 мм, плюс дополнительное армирование стержнями d14/18AIII, и тоже с шагом 200х200 со смещением относительно стержней основных сеток. При всем при этом плита имеет неслабые прогибы в 40-50 мм при переменной сетке колонн (чертеж с осями для понимания геометрии прилагаю). Толщина плиты - 200 мм.



Поэтому и возникает вопрос - каким способом бы вы решили эту проблему? Одно решение у меня уже есть, но пока озвучивать его не буду - не хочу заранее ограничивать измышления тех, кто захочет помочь в вопросе хотя бы чисто описательным ответом. Мне достаточно было бы понять концепцию того решения, которое вы предлагаете. Все остальные расчеты и изыскания я, само собой, выполнять буду сам. Как только наберется хотя бы несколько предложений, выложу свое техническое решение в 3д (уже накидал). Обсудим, насколько я прав или не прав.

Update 1:Забыл отметить ранее - в плите предусмотрены доп. каркасы "скрытых балок"... Есть при этом на отдельных участках контурные балки - указаны на чертеже, и консольные к балконам. А так по основной площади - перекрытие безбалочное бескапительное.
Update 2:Как тут правильно задают вопрос в ответах, нужно уточнить: блок-секция завершена только монолитом, и перегородками-межкомнатными стенами со штукатуркой. Позволительно разбирать это дело, крутить-вертеть. В части поверочного расчета - жду конструктора своего, что он мне скажет по итогу. Сейсмики у нас тут нет никакой, поэтому эта проблема отпадает.


С вопросом обращаюсь, т.к. ситуация нифига не стандартная: сносить все вышележащие этажи не вариант, они вменяемые. Просто так усилить такую, с позволения сказать, "плиту" тоже нельзя. Запретить эксплуатировать этаж - не вариант. Кроме того, существует неочевидная проблема увеличения расчетной длины колонн смежных с этой плитой этажей, т.к. прочность бетона колонн-то нормальная. А вот плита - как сыр по сравнению с колоннами, и нифига не работает как полноценный жесткий диск перекрытия. Имеет место образование пластических шарниров... Такие дела.

Премного благодарен всем тем, кто примет участие в сим обсуждении.
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)

Последний раз редактировалось DrBerD, 17.11.2019 в 14:19.
Просмотров: 25063
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 09:29
#41
DrBerD

Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
Регистрация: 23.11.2011
г. Астана, Казахстан
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не вникал во все, но вот хотя бы болты - восемь дырок в колонне - это же раскромсание варварское..? Я вообще сомневаюсь, что близко к перекрытию можно будет буром подойти - перфораторы толстые таки по форме...
И много уголков, пересекающих арматуру - это какая-то возня мелочная.
Тут момент такой - я уголки в схеме задал 200х125х14 (задался чисто визуально, хотя по конструктиву это очень неслабое сечение было бы). Поэтому подобраться с буром возможно. Главная проблема - рассверловку и бурение производить по месту. Приборы по определению расположения арматуры есть. Да и защитный слой можно отбить, тоже невелика проблема. Сечение не ослабится, так как заполняется все это дело хим. анкерными составами. Разбежку по высоте +-30 мм сделать, соответственно, тоже не проблема. Плюс я же указал на приварку к рабочей арматуре колонн (опять же, сначала буду смотреть какие там усилия в конечных элементах). Дырок поэтому может быть и не 8, а все 6 сквозных взаимноперпендикулярных. Шпильки же... Их размер я на схеме принял несоразмерно большим чисто для того, чтобы их было нормально видно. По факту, думаю, не более d14/d16. Если останутся капители от старой плиты, то и того меньше можно принять.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
вариант с балочной клеткой и набетонкой ?
Сразу не передаст, а подгрузит, к тому же для крепления вы собираетесь ослаблять колонну.
Вот ответил Ильнуру в части ослабления.

Насчет балочной клетки... Чем мне не претит такой вариант - это сильными ограничениями в итоге по нижележащему этажу... С планировкой проблемы возникнут.
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)

Последний раз редактировалось DrBerD, 18.11.2019 в 09:34.
DrBerD вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 09:39
#42
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


DrBerD, это не защитный слой в привычном понимании, это сжатый работающий бетон.
Хотя мб у вас нормы другие, fn может принять запредельные значения при расчете по наклонным сечениям, 8.1.34 сп 63
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 09:42
#43
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046


Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
заливать новую плиту, оставляя старую? Это было второе наше решение, которое логично продолжилось тем, что мы предложили демонтировать пролетные части плит. Ну тупо нагрузку убрать, уже не нужную.
Ваше рассуждения хороши до того момента, пока они будут озвучены Заказчику обследования. Дом жилой. В данный момент эвакуирован?
Демонтировать старую плиту - значит полностью расхерачить 1 и 2 этажи и построить их заново (+ отделка). А так - усиливаем колонны 1 этажа (локально ведь); аккуратно подпираем плиту на 1 этаже; на 2 этаже аккуратно заливаем плиту (как будто полы выравниваем при ремонте ); аккуратно подвешиваем старую плиту
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 09:46
#44
DrBerD

Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
Регистрация: 23.11.2011
г. Астана, Казахстан
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
DrBerD, это не защитный слой в привычном понимании, это сжатый работающий бетон.
Хотя мб у вас нормы другие, fn может принять запредельные значения при расчете по наклонным сечениям, 8.1.34 сп 63
Нормы те же (бетон в РФ и РК вряд ли будет работать по-другому, и законы физики/механики тоже), поэтому тут без шуток. В любом случае это пока только прикидка. Ближе к реализации все будет уже детально прорабатываться. На схеме - общий концепт, поэтому и критика приветствуется.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ваше рассуждения хороши до того момента, пока они будут озвучены Заказчику обследования. Дом жилой. В данный момент эвакуирован?
Hmmm ...

Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Update 2: блок-секция завершена только монолитом, и перегородками-межкомнатными стенами со штукатуркой. Позволительно разбирать это дело, крутить-вертеть.
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)
DrBerD вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 10:03
#45
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Насчет балочной клетки... Чем мне не претит такой вариант - это сильными ограничениями в итоге по нижележащему этажу... С планировкой проблемы возникнут.
А Вы предварительно посчитайте высоту главных и второстепенных балок и располагайте их в один уровень. Мы когда усиливали таким образом перекрытие то основные балки были из двутавра №10 с шагом 1,0м и главные балки из двутавров 24(22), но опирание было поэтажное. Размер ячеек усиления 6х4м. Буду на работе скину фото. Усиливаемое перекрытие мы оставили в качестве пола и нагрузку от него на балки не учитывали. Только полезная, перегородки и собственный вес балок. Ваш вариант очень трудоемок и опирание на колонну вызывает сомнение.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 13:26
#46
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Вот фото. Качество правда не очень.

Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:39.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 13:40
| 1 #47
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Трезвые, мотивированные обсуждения (вплоть до матюков в мою сторону) - только приветствуются.
Ну держись! Сам напросился!
А теперь по существу!
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Суть решения сводится к устройству нового сталежелезобетонного диска перекрытия с анкеровкой к колоннам...
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Стальной каркас предполагается выполнить предварительно напряженным с нагревом...
Т. е напялить на МКД корсет с нехилыми усилиями! Смотрите как бы ребра (то бишь колонны) не переломать ...
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Чтобы не было никакого сцепления бетона новой плиты и старой трухлявой, на верхнюю грань старой плиты укладывается барьер - либо текстиль какой-то, либо сетка мелкая.
1. Угу! Т. е. объемно-планировочные решения, как минимум, этажа слетают. А последствия просчитали?
Например, как быть с лестничной клеткой при изменении высоты смежных этажей?
2. "Труху" хочешь нагрузить распределенной нагрузкой 0,4 т на квадрат, что явно больше расчетной вместе с конструкцией пола!
Ваши предложения есть
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Чудо чудное. Диво дивное. Мечты мечты...
Выход: замена перекрытия.
Тебе ни кто, ни что не мешает одеть железобетонные колоны в стальные рубашки (т. е. обоймы) на высоту двух этажей (для установки, хотя бы, монтажных связей).
Тебе ни кто, ни что не мешает изменить расчетную схему (вплоть до разрезной) междуэтажного перекрытия!

Появились какие-то желания возразить мне? Но учти я - обследователь в шкуре проектировщика с многолетним стажем!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 14:13
#48
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Выход: замена перекрытия.
Вот, прислушайтесь к последнему совету и предложениям о балочной клетке.
Сначала расчёт с построением пространственной модели, определите слабые места и необходимость установки временных связей, в т.ч. на примыкающих этажах.
Затем обрамление колонн, в т.ч. для опирания балочной клетки. Дальше разборка по пролётам и устройство балочных клеток с расчётами, конечно.
Потом заливка бетоном или укладка облегчённых материалов. ИМХО, конечно... )
Неоднократно применял подобные методики при восстановлении обрушенных перекрытий многоэтажек.
Иначе демонтаж "сверху низ" )
Nikst50 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 14:35
#49
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Дальше разборка по пролётам
А зачем разбирать существующее перекрытие?
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 14:36
#50
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от anton-07-25-86 Посмотреть сообщение
IMG_1599.JPG (160.2 Кб, 9 просмотров)
- а как обеспечено непроскальзывание обоймы из уголков по колонне? Если это не обеспеченно, нагрузка пойдёт не на нижележащую колонну, а на нижележащую плиту перекрытия, увеличивая усилие продавливания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 14:41
#51
anton-07-25-86


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 125


А никак. В данном случае нижний этаж был построен с запасом и перекрытие ребристое. Балки монолитные 400х600мм (в советское время построили под швейный цех). Передача нагрузки через опорные уголки на балки и с них на колонну. Нагрузка на колонну от элементов обойм усиления 12тс.
anton-07-25-86 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 14:52
#52
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Важный момент
Как обскакать требования к минимальному классу бетона ж.б. конструкций (п.6.1.6 СП 63.13330), если оставить труху?
Всем стальным балочкам потребуется огнезащита.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 15:22
#53
DrBerD

Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
Регистрация: 23.11.2011
г. Астана, Казахстан
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Появились какие-то желания возразить мне? Но учти я - обследователь в шкуре проектировщика с многолетним стажем!
Ох как бомбануло-то. А ведь сам залетел в тему с разбегу, и ногой в дверь. Кто Вас культуре поведения учил, батенька? Менторский тон рекомендуется оставить за дверью. Тем более что руку при знакомстве друг другу не пожимали. Ибо я не против мотивированной дискуссии, а не поучительства в стиле "все идиоты, а я - Д'Артаньян".

А желание возразить - оно появилось, да.
Во-первых, если залетаете с поучениями, для начала потрудитесь изучить тему топика. Вдумчиво. Внимательно. Поэтапно. Все, выдохнули? И тогда - о чудо (!!!) - станет предельно понятно, что старую плиту никто нагружать не собирается. А наоборот, предполагается техническими решениями ее в крайнем случае оставить саму по себе.
Во-вторых... Это что ж за нехилые такие усилия, которые должны переломать колонны? Предварительное напряжение что ли? Так там усилия того, не настолько адские. Кроме того, подобные вещи берутся ПО РАСЧЕТУ. И до этого момента, пока на бумаге все не будет доказано, в практическую реализацию решение не пойдет. Да, еще - все конструктивное решение в принципе под вопросом.
В-третьих, в части обойм по колоннам и прочего - данное предложение куда раньше внес Ильнур, и оно уже учтено в следующем этапе разработки общей концепции.
В-четвертых, лестничные марши - наборные по металлическим косоурам. Высота этажей позволяет поиграть, и вырулить ситуацию в +-100 мм.
В-пятых... Если присмотреться, то - о чудо 2 (!!!) конструктивное решение на рисунках запросто позволяет трансформировать плиту из сплошной в разрезную. Оп-па, неожиданно, да?

Кроме того, рассматривается вариант технически осуществимых методов расчистки арматуры от старого бетона для позахваточного перебетонирования плиты. В работе и в просчетах один из хитрых вариантов по устройству высокопрочных ж/б шпонок в существующей плите... Тоже есть технологические трудности, но все это решаемо (и, как минимум - обсуждаемо).

Так что не считайте себя божественно непогрешимым, и приберегите свою спесь для школьников.

Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Сначала расчёт с построением пространственной модели, определите слабые места и необходимость установки временных связей, в т.ч. на примыкающих этажах.
Это само собой разумеется. Перед отправкой решения в стадию чертежей предварительно проверять будем на монтажные нагрузки. Благо, "Лира" это позволяет. В любом случае будем просчитывать поведение здания на всех этапах проведения работ. Ни мне, ни генподрядчику, ни заказчику сюрпризы не нужны. При необходимости в уровнях этажей можно даже временные вертикальные связевые диафрагмы установить... На одном из аварийных объектов мы так и делали, тоже временно - чтобы выиграть время на период выноса людьми имущества из квартир...

----- добавлено через ~3 мин. -----

Та не, качество фото вполне для того, чтобы понять конструктив. Решение шикарное, но в условиях ребристого балочного перекрытия. Тут же безбалочное бескапительное.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Как обскакать требования к минимальному классу бетона ж.б. конструкций (п.6.1.6 СП 63.13330), если оставить труху?
Всем стальным балочкам потребуется огнезащита.
Труху оставлять не планируется. Если только в определенных участках (в узлах прохода плиты через тело колонн и диафрагм), но эти участки подлежат усилению.
По огнезащите стальных конструкций - да, это тоже учтено. По пределу огнестойкости посчитаю, можно найти решение.

Сегодня предложил подрядчику расчистить от бетона 2 участка 600х1000 мм, и один попробовать промыть аппаратом высокого давления (расход воды у этой фигни небольшой, а давление позволяет краску с металлоконструкций сдувать), а второй - пескоструем. Если прокатит, то вообще огонь - временно усиляем и обеспечиваем пространственную жесткость монолитного каркаса распорками и плоскими вертикальными диафрагмами / связями, и вперед по участкам расчищать и перебетонировать плиту.
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)
DrBerD вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:01
#54
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


DrBerD, что с дефектными участками колонн?
Если усилять, то до обвязки или после?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 16:06
#55
DrBerD

Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
Регистрация: 23.11.2011
г. Астана, Казахстан
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
DrBerD, что с дефектными участками колонн?
Если усилять, то до обвязки или после?
Честно? В раздумьях... Если выполнить временный раскрепляющий металлокаркас, который обеспечит жесткость на время работ - можно и после зону усилить. Если нет - то вариантом может быть инъецирование смолы.
Предпочтение пока отдаю обойме высотой по 1/3h колонны выше и ниже перекрытия, проходящей сквозь плиту. Как шина на сломанную руку.
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)
DrBerD вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:14
1 | 1 #56
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Это может здорово ослабить плиты на продавливание, особенно в углах здания. Тут не обойтись без подпорок.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 16:55
#57
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Кроме того, рассматривается вариант технически осуществимых методов расчистки арматуры от старого бетона для позахваточного перебетонирования плиты. В работе и в просчетах один из хитрых вариантов по устройству высокопрочных ж/б шпонок в существующей плите... Тоже есть технологические трудности, но все это решаемо (и, как минимум - обсуждаемо).
А рабочие швы бетонирования (со строительным мусором) куда?
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Кто Вас культуре поведения учил, батенька? Менторский тон рекомендуется оставить за дверью.
Менторский тон - тон проектировщика, воспитанного стройплощадкой! Делать только так, а не иначе! А по "рацпредложениям" - на пальцах объясняю без мата их последствия! Понимают!
Твою "рацуху" не принимаю. Повторяться - не хочу!
Жизнь покажет!
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
Так что не считайте себя божественно непогрешимым, и приберегите свою спесь для школьников.
Я - технарь! И свои ошибки запомнил на всю оставшуюся жизнь (как и врач запоминает болячки, а не больных). А школьники лучше усваивают, чем выпускники "академиев"!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 17:16
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
может мы хреново думали, и кто-то сможет что-то более грамотное предложить.
Самое грамотное - снести и построить заново. Из г. конфетка не получится.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2019, 17:21
#59
DrBerD

Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
 
Регистрация: 23.11.2011
г. Астана, Казахстан
Сообщений: 51
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это может здорово ослабить плиты на продавливание, особенно в углах здания. Тут не обойтись без подпорок.
Подпорки, не полностью снимающие нагрузку с колонны, проще, чем полностью вычищать бетон из этих узлов. А то мне и такие предложения поступали. За подсказку спасибо, тоже учту. НО: на сегодня все упирается в результат опыта - получится ли от трухи очистить арматуру. Жду, пока протокольное решение подпишем общее. Все ссут принять на себя хотя бы толику ответственности.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Самое грамотное - снести и построить заново. Из г. конфетка не получится.
Всем бы такие возможности. Тогда бы и обследователи были не нужны, и кризисный менеджмент в топку)))
__________________
"Традиции - это костыли, на которых до нас добираются маразмы прошлого". (© А. Невзоров)
DrBerD вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2019, 17:28
#60
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,186


Труху надо по-любому убирать.
Цитата:
Сообщение от DrBerD Посмотреть сообщение
получится ли от трухи очистить арматуру
А без этого никак.
Либо полностью удалить всё перекрытие и сделать стальную балочную клетку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужна помощь в принятии решения об усилении либо реконструкции плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? Ванфальд Прочее. Архитектура и строительство 22 26.08.2019 15:57
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19