Mak
 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117

Добрый день уважаемые , помогите пожалуйста разобраться в расчете столбчатого фундамента (считаю по СП 50-101-2004)
И так есть формулы 5.9 и 5.10, расчет по которым ведется в зависимости от соотношения e/l, где e - эксцентриситет...
1) Как считать e в случае наличия нагрузки по 2 осям сразу ? И соответственно как потом посчитать Pmin/Pmax
2) если расчет ведется по формуле 5.10 то непонятно, как найти Pmin ?
3) формула 5.13 эквивалентна 5.9 и применяется тоже при e/l<=1/6 (и какой e тогда брать )

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 148
Размер:	59.4 Кб
ID:	66801  

Просмотров: 4175
 
Непрочитано 27.09.2011, 12:22
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Вы можете е не считать - постройте эпюру по ф.5.9 в каждом направлении, и увидите, есть отрыв или нет. Допустим нет. Тогда стройте эпюры давлений от М в каждом направлении и в итоге сложите все три эпюры. Получите p по углам.
Допустим отрыв есть. Тогда вместо А берете площадь 3bCo. И далее так же.
2. При наличии отрыва нет минимального давления - оно отрицательно. А грунт к подошве не приклеен.
3. Зачем Вам все время е? Оно Вам вообще-то не надо численно. Просто отрыв начинается, если посмотреть на математику, при М/N>1/6, что связано с сопроматовской формулой W=b*h*h/6. Строите эпюру и смотрите - есть отрыв или нет.
Короче, все это - арифметика для 3-го класса. Смотрите на все это геометрически.
Offtop: В разделе "Разное" в теме "Размять мозги" была попытка интегрировать в двух направлениях - вроде бы не получилось, решили в экселе.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=6...postcount=1472
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.09.2011 в 12:58.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 14:30
#3
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Спасибо большое, я немного разобрался, но часть вопросов осталась!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Вы можете е не считать - постройте эпюру по ф.5.9 в каждом направлении, и увидите, есть отрыв или нет. Допустим нет. Тогда стройте эпюры давлений от М в каждом направлении и в итоге сложите все три эпюры. Получите p по углам.
Допустим отрыв есть. Тогда вместо А берете площадь 3bCo. И далее так же.
Об этом какраз и говорит формула 5.13, складываем Mx/Wx+My/Wy и ко всем этому добру прибавляем N/A... Но это все верно при e/l<=6
А вот если e/l>6?

З.ы. Хочется понять логику пособия, 1 раз разобраться и все...
Если есть пример расчета, может поделитесь ?
Mak вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 17:25
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
...А вот если e/l>6? ...
Если есть пример расчета, может поделитесь ?
Стройте эпюры (они трехмерные) два раза - в двух плоскостях, и складывайте геометрически. В одной вы же можете прямо по СНиП строить.
Примеры из разных времен с эскизами призматических эпюр есть в тетрадях - там я и сам теперь не разберусь. Вам лучше их не видеть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2011, 17:35
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Mak, давайте исходные данные, посчитаем
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 10:17
#6
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Привет, я не считаю конкретный фундамент, я пишу более менее общий расчет...
Я так понимаю что можно просто численно сложить максимальные краевые давления (полученные по формуле 5.10) и получится максимальное давление в точке ?

з.ы. приложил расчет в pdf и sm
Вложения
Тип файла: zip Расчет.zip (179.9 Кб, 141 просмотров)
Mak вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2011, 11:53
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
... можно просто численно сложить максимальные краевые давления (полученные по формуле 5.10) и получится максимальное давление в точке ?...
1. Постройте эпюры (на бумажке вручную) в одной плоскости при наличии отрыва, но по простейшим формулам типа А/N и М/W, и по отдельности. От N и от М. Нарисуйте суммарную, т.е. сумму прямоугольника и бабочки.
2. Посчитайте по СНиПовской формуле давление и длину треугольника (Со) и постройте эпюру.
3. Сравните ДВЕ полученные итоговые эпюры, и разберитесь, как в формулах СНиПа приосходит учет оторванности.
4. Примените выясненный алгоритм к получению объемной эпюры.
5. Не уходите в нелинейность, упрощайте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 08:47
#8
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Спасибо всем, разобрался
Mak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Особенности расчета слобчатого фундамента по СП 50-101-2004

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу пример расчета свайного фундамента в ворде vega193 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 30.11.2012 16:02
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43