| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.01.2015, 16:14 | #1 | |
Штроба в многопустотной преднапряженной плите перекрытия (потолок)- новостройка
Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 10842
|
|
||||
Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 4
|
Спасибо, немного успокоили. Какую добавку и в каком количестве ввести в раствор для заделки штробы? Закрыть штробу сейчас при температуре 0 градусов или весной при плюсовой?
----- добавлено через ~53 мин. ----- Беспокоит нарушение совместной работы арматуры с бетоном. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Уточняю глубину штробы 10-14 мм |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2015
Сообщений: 4
|
Сегодня проверили глубину штробы в многопустотной плите перекрытия (потолок). Местами до 3 см в местах между расположением арматуры. Арматуры не видно. Плита предварительно напряженная безопалубочного формования. Какое расстояние от нижней части плиты до рабочей арматуры? В технической документации на похожие плиты указано 35 мм до середины арматуры. Можно ли закладывать электрический кабель в непосредственной близости от арматуры, коррозия будет?
----- добавлено через ~1 ч. ----- Не спим 3 ночь. Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см . Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь. Последний раз редактировалось nikola.fedot, 18.01.2015 в 22:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Провод закрепить алебастром, а саму штрабу заделай клеем для кафеля на цементно-песчаном растворе с добавлением пва. А беспокойся луче по поводу опирания плит на газобетонные стены. Газобетон на редкость ерундовый материал - и не несущий и не теплоизолирующий толком )
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083
|
Мне тоже хотелось уточнить этот вопрос.
Ведь речь в самом деле о серьёзной части. Почему это ни кем не контролируется? К примеру перепланировки - ведь БТИ, еси я правильно понимаю, требуют согласования?! Почему штробы в несущих конструктивных элементах ни кем не согласовыаются? Кто сказал, что в пустотных перекрытиях можно штробить? Может быть нужно проводку прокладывать непосредственно через пустоты? Для этого видимо и предусмотрено Цитата:
На мой взгляд вопрос более чем серьёзный. Последний раз редактировалось crossing, 07.02.2019 в 00:13. |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
При длине плиты (или пролета?) 7 метров, даже при армировании канатами, причем диаметром 12,5 мм, и восьмой нагрузке - канат точно есть в каждом ребре. Но проблемы в этом нет. Потому что расстояние от нижней точки каната до поверхности плиты, как правило, не менее 35 мм - то есть оголить арматуру для последующего коррозионного охрупчивания это не должно. А трещины даже при толщине защитного слоя 13-14 мм (меньше не пробовали ввиду бессмысленности) и натяжении за 1500 МПа возникают только на углах бетонных изделий, и то не всегда, поэтому к растрескиванию защитного слоя, скорее всего, подобная штроба не приведет.
На несущую способность плиты бетон в этой зоне сколько-нибудь заметного влияния не оказывает. |
|||
|
||||
вечно молодой специалист Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40
|
Вот как бывает, из одной крайности в другую!
Бывает, собственники квартир пилоны рушат и не задумываются, а здесь штроба неглубокая, арматура не оголена - и такие переживания! nikola.fedot! Не переживайте, прокладывайте кабель, а потом плотно заделайте штробу любым ремонтным составом или обычным цементным раствором. Таким образом вы восстановите защитный слой плиты, исключите коррозию арматуры, фактически получите ту же несущую способность плиты. При обследованиях несколько раз встречались штробы в монолитных и пустотных плитах. Их просто замазывают ремонтным составом после прокладки коммуникаций, затем спокойно делают отделку. Во всяком случае, пока никто не жаловался
__________________
У нас одна и та же точка зрения. Осталось только определить, чья она? Последний раз редактировалось RuDimka81, 10.02.2019 в 09:19. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия | Dalllas | Железобетонные конструкции | 24 | 10.08.2023 10:31 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Трещина в плите перекрытия - что делать? | den256 | Железобетонные конструкции | 7 | 23.11.2012 14:58 |
Перебита несущая арматура в многопустотной плите перекрытия. что делать? | Dim-44 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 08.03.2012 00:25 |