Можно ли смонтировать розетку в ванной в зоне 2?
Дмитрий1408
 
Регистрация: 01.11.2017
Сообщений: 22

Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Сам не электрик, но вот столкнулся с проблемой. Вопрос состоит в том, возможно ли расположить розетку в ванной в пределах зоны 2?
В соответствии с СП 31-110-2003:
«14.40. В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.» Где не встречу, везде написано, что нельзя.
Однако, В соответствии с ГОСТ Р 50571.11:«…Зона 1 ограничивается:
a) уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды, или горизонтальной плоскостью, лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола…
Зона 2 ограничивается:
a) уровнем пола и горизонтальной плоскостью, соответствующей фиксированному самому высокому положению насадки для душа или вентиля для воды, или горизонтальной плоскостью, лежащей на 225 см выше верхней точки уровня пола…
b) вертикальной поверхностью на границе зоны 1 и параллельной вертикальной поверхностью на расстоянии 60 см от зоны 1»
То есть розетка, расположенная на расстоянии больше чем в 60 см от крана, уже в зоне 3. А что если чуть ближе?
В соответствии с ГОСТ Р 50571.7.701-2013:
«701.5. Выбор и монтаж электрооборудования
Установка следующих распределительных устройств и устройств управления разрешается в зонах:
Зона 2:
- аппараты, кроме розеток;
- аппараты, включая розетки, для цепей, защищенных системами БСНН или ЗСНН. Источник питания должен быть установлен вне зон 0 и 1»
Правильно ли я понял, что в ГОСТ Р 50571.7.701-2013 речь идет об электрической цепи и об обычной розетке? И если данная цепь защищена системой БСНН или ЗСНН, то расположить розетку в зоне 2 можно.
И есть ли такие крышки на розетках, которые позволяют их так расположить (системы защиты IPX4 нельзя отнести к розетке?)
Всем большое спасибо!
Просмотров: 5552
 
Непрочитано 21.02.2019, 14:56
| 1 #2
Bratiwka


 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26


а зачем вам розетка с напряжением 12В в ванной (я говорю про розетку в зоне 2)?
Bratiwka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 14:24
1 | #3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Всем добрый день.
С наступающим Вас праздником.
Смотрите.
Требование 701.512.2 (по ГОСТ Р 50571.7.701-2013) относится ко всему оборудованию перечисленному в 701.512.4 и 701.55), соответственно любое оборудование которое вы хотите установить например в зоне 2 должно иметь IPx4 и да к сожалению в зоне 2 (согласно ГОСТ Р 50571.7.701-2013) розетки ставить нельзя (даже если у них IP x4).

Если у Вас кран умывальника, не хотите попробовать установить выше?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2019, 15:05
| 1 #4
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от Дмитрий1408 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Сам не электрик, но вот столкнулся с проблемой. Вопрос состоит в том, возможно ли расположить розетку в ванной в пределах зоны 2?
Всем большое спасибо!
А вы с какой целью интересуетесь если не электрик?
Если для себя то эти 0,6м весьма условная величина и сделать розетку можно и проблем при грамотном выполнении не будет.

Если же это рабочий вопрос то делайте по всем нормам. И в ванной действительно не нужны сети сверхнизкого напряжения про который говорит ГОСТ
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 17:33
#5
Дмитрий1408


 
Регистрация: 01.11.2017
Сообщений: 22


Всем спасибо большое за ответы!
Дмитрий1408 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 21:46
#6
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


В зоне 2 не надо розеток. Экспертиза неоднократно цеплялась

Последний раз редактировалось boha47, 23.09.2019 в 14:41.
boha47 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 06:19
#7
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


Только в зоне 3, а лучше вообще вынести. Кстати, классификация зон уже изменилась. Вместо ГОСТ Р 50571.11-96 теперь нужно смотреть ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Там зон стало больше

Последний раз редактировалось boha47, 22.03.2019 в 06:25.
boha47 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 06:30
#8
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


По новому ГОСТ в зоне 2 нельзя ставить розетки

Последний раз редактировалось boha47, 20.05.2020 в 07:42.
boha47 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 15:26
#9
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


Вот, привожу замечание эксперта от 2017 года: Рекомендуется исключить установку стиральной машины в зоне 2. (ГОСТ Р 50571.11-96 п. 701.55).
Ответ на него дал такой: Установка стиральных машин в разделе ЭОМ не рассматривается. Подключение стиральных машин выполнено при помощи розеток IP54 220 В, 50 Гц с защитным контактом в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013.

Последний раз редактировалось boha47, 27.07.2020 в 09:21.
boha47 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2019, 18:20
#10
boha47


 
Регистрация: 12.12.2018
Сообщений: 23


Здесь еще все-таки надо с технологами вместе решать по местам установки стиральных машин.

Последний раз редактировалось boha47, 07.09.2020 в 13:21.
boha47 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли смонтировать розетку в ванной в зоне 2?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Что можно размещать в рекреационной зоне? Emma Архитектура 2 10.11.2014 04:13
Можно ли армировать перемычку в растянутой зоне стержнями разного диаметра? littleghost2000 Железобетонные конструкции 1 21.03.2014 18:14
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37