Непрочитано 09.08.2019, 11:15 #1
Утечка электричества в цепи водоснабжения
Дэвэгэ
 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 3

У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса.
Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5?
УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?
Просмотров: 4171
 
Непрочитано 09.08.2019, 12:41
| 1 #2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Дэвэгэ Посмотреть сообщение
Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления
Но реле ведь, наверное, отключает только фазу?
Цитата:
Сообщение от Дэвэгэ Посмотреть сообщение
УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома.
Срабатывание УЗО свидетельствует об утечке тока на "землю". Однако утечка на "землю" может идти не только с "фазы", но и с "нуля", который относительно "земли" может быть не совсем нулевым, а несколько вольт или доли вольта.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Отсоедините выход "ноля" из УЗО и попробуйте включить насос. Если УЗО при этом не сработает, это будет признаком того, что утечка идет именно с "ноля", а не с "фазы".
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 14:55
#3
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Отсоедините выход "ноля" из УЗО и попробуйте включить насос. Если УЗО при этом не сработает, это будет признаком того, что утечка идет именно с "ноля", а не с "фазы".
ноль то на управление нужен все равно? если его взять минуя дифавтомат, то диф сработает
-------------

Цитата:
Сообщение от Дэвэгэ Посмотреть сообщение
его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А.
серьезный ток около 250 Ватт мощности, на утечку уже б давно все сгорело, хотя если шьет по воде не сгорит но кого-нибудь убьет
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 15:15
#4
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
ноль то на управление нужен все равно?
В том и смысл, чтобы фазу подать в цепь без ноля и проверить ее на утечку. Какое управление имеете в виду?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2019, 18:10
#5
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


имею в виду, что "УЗО" это дифференциальный аппарат защиты..
т.е. работает на разность токов, скока ушло стока пришло.. если небаланс срабатывает...
т.е. ток в фазном и нулевом должен быть одинаковым.
имха мегер в руки и вперед

----- добавлено через ~1 мин. -----
без схемы имха ни о чем получается((

----- добавлено через ~3 мин. -----
ну и очевидно, что если ноль сидит на земле и по нему утечка, вряд ли будет ток 1,2 А все жэж для этого потенциал нужен отличный от нуля
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2019, 22:38
#6
Дэвэгэ


 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Но реле ведь, наверное, отключает только фазу
По моему, РДМ-5 отключает все три провода.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Элементы подключаются так:


1.
Цитата:
Отсоедините выход "ноля" из УЗО и попробуйте включить насос
Если я отключу "ноль" из УЗО, насос, ведь, не сможет включиться, потому что на него будет подаваться только "фаза". Или я Вас неправильно понял?
2. Может ли влиять короткое замыкание фазы на корпус насоса на ток в цепи в тот момент, когда цепь насоса физически отключена контактами реле давления?
3. Почему в случае такого короткого замыкания насос нормально качает воду, когда питание на него начинает подаваться?
4. В чем может быть физическая причина еле слышного гула, который, по-моему, исходит не из скважины, а из коробки ПЗУ?
5. Еще одно явление, которого при старом насосе не замечалось. Когда наливаешь в стакан воды, вся она сразу не прозрачная, а - белесая. Это - пузырьки воздуха, которые постепенно исчезают, и вода в течение нескольких секунд становится прозрачной начиная снизу и доходя до верха. А редкие пузырьки остаются только на стенках стакана. Может ли это иметь связь с утечкой тока?

Последний раз редактировалось Дэвэгэ, 09.08.2019 в 23:00.
Дэвэгэ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2019, 11:19
#7
Дэвэгэ


 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 3


А может быть причина в том, что у меня не оборудовано заземление?
Дэвэгэ вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2019, 12:14
#8
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 810
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Откидываем насос, ставим вместо лампочку (накаливания), открывем воду - вместо насоса загорается лампочка.
Есть утечка при таких условиях - неисправна (неверна) схема, нет утечки - неисправен насос.

Кто, как, чем измерял утечку? Почему если есть авометр для этих целей, не имерялось Rизоляции на корпус (землю).

P.S. Основной вопрос кто и чем измерял? Если возникают такие вопросы, лучше позвать спеца ...
Лампочка нужна исключительно для фэн-шуя, конт 4,5.
__________________
tc71

Последний раз редактировалось perpetule, 12.08.2019 в 12:21.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2019, 11:10
#9
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


взяли ведро и засекаем за сколько наберется ведро электрики . так стоп! что то тут не так наверно об электрике нужно в электриков спрашивать наверно
ну ладно нашли и нашли собеседника - повезло
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Утечка электричества в цепи водоснабжения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой вид водоснабжения имеется ввиду в СП? Павел К. Инженерные сети 1 31.03.2018 19:04
Звездочка для пластинчатой цепи npoekTaHT Машиностроение 8 10.07.2015 11:13
Нужен проект наружного водоснабжения Prazis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.04.2008 11:56