| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры приямка для водоотведения при тушении пожара в подземной автостоянке?

Размеры приямка для водоотведения при тушении пожара в подземной автостоянке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.07.2021, 07:19 #1
Размеры приямка для водоотведения при тушении пожара в подземной автостоянке?
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,859

Как определить размеры приямка?
Просмотров: 3090
 
Непрочитано 20.07.2021, 09:51
1 | #2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713


Вероятно, средняя продолжительность пожара Х расход воды при пожаротушении (л/с). Из СП 10.13130.2020. Думаю, получится неслабый бассейн по объему. Может быть, можно уменьшить объем приямка с учетом работы дренажного насоса (при включении одновременно с АПТ).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2021, 12:44
1 | #3
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,009


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
с учетом работы дренажного насоса (при включении одновременно с АПТ).
дренажный насос включается по факту наличия определенного уровня воды в дренажном приямке, а не от АПТ. Зачем всухую работать...
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2021, 14:09
2 | #4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Размер приямка не определяющий фактор. Он нигде не нормируется, делать надо "по соображению" и с учетом аналогов.
Например дренажный приямок в теплопунктах по СП 124 - 0.5х0.5х0.8 м, и это не из расчета количества воды, а для размещения дренажного насоса.

Различные дренажные колодцы на ТС (там бывает большой объем стоков) небольших размеров - обычно диаметром 1 м с уровнем воды тоже около метра.

Именно производительность насоса определяет возможность удаления "протушенной" воды. Причем она не равна пожарному расходу, помноженному на время. Насос может и дольше работать.

Проблема больше в том, как же вода попадет в приямок. Она льется на пол откуда угодно. Вот в полу и должна быть разуклонка с лотками или трапы (предпочтительней). Количество трапов, их диаметр и диаметр труб надо рассчитывать. Трубы могут быть и 200 мм.

Для автостоянок владельцы желают уберечь автомобили. Хоть они могут и "под дождем ездить", но могут и ущерб потребовать возмещать.

Есть также мнение, что вода по полу через дверь (ворота) вытечет. Тут надо рассчитывать, чтобы слой воды оказался не более 150 мм, чтоб не затопить машины. А приямок для откачки совмещать с лотками у ворот.

Ну а емкость приямка в любом случае не стоит делать более 2 м3. Этого достаточно, чтобы любой насос не успел "захлебнуться". А размеры исходя из типа насоса, его размещения (погружной, плавающий) и возможности доступа к нему для обслуживания.

См. также Методические рекомендации по проектированию инженерных систем стоянок автомобилей, 2020 года.
Там есть и про отвод воды после тушения и приямки. И про 2 м3! Даже с картинками! Цветными! Под "шапкой" Минстроя!

Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 20.07.2021 в 14:26. Причина: Добавил ссылку на документ
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размеры приямка для водоотведения при тушении пожара в подземной автостоянке?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке kolestnikova Архитектура 10 12.08.2013 15:17
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad Panteleev SolidWorks 9 12.09.2012 17:47
Изоляция водопровода в неотапливаемой подземной автостоянке Инжир Водоснабжение и водоотведение 3 19.04.2011 09:45
Конструкция лифтов в подземной автостоянке Route Конструкции зданий и сооружений 7 19.01.2010 14:53