Добрый день коллеги!

Откос дороги с заложением 1:1,5 выходит за красные линии. Заложение откоса 1:1 может решить проблему.

Вопрос: Чем нужно укрепить откос с заложением 1:1, чтобы у экспертов не было вопросов.
Просмотров: 8404
 
Непрочитано 11.12.2019, 11:17
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
ем нужно укрепить откос с заложением 1:1, чтобы у экспертов не было вопросов.
Армирование и облицовка...
Offtop: ps. Странный вопрос от Инженер проектировщик дорог. Может вы что-то не договариваете?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 11:28
#3
Der Ingenieur

Инженер проектировщик дорог
 
Регистрация: 21.05.2018
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Армирование и облицовка...
Offtop: ps. Странный вопрос от Инженер проектировщик дорог. Может вы что-то не договариваете?
Не очень понял. Чем облицовывать? Или чем армировать? Если геосинтетикой, то опять таки должен быть каталог типовых решений от производителя. Может есть ссылка на какой-нибудь типовой альбом по укреплению?

PS: Я начинающий инженер
Der Ingenieur вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 11:34
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Не очень понял. Чем облицовывать? Или чем армировать?
Чем облицовывать и армировать (это СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ) задается в ТЗ.
Вам Задание кто дает? или Вы как начинающий всё сами решаете?
А вот производителя вы подбираете сами по многим параметрам (в том числе сколько коньяка он принес вашему руководству)
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2019, 12:06
#5
Der Ingenieur

Инженер проектировщик дорог
 
Регистрация: 21.05.2018
Москва
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Чем облицовывать и армировать (это СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ) задается в ТЗ.
Вам Задание кто дает? или Вы как начинающий всё сами решаете?
А вот производителя вы подбираете сами по многим параметрам (в том числе сколько коньяка он принес вашему руководству)
Если задается в ТЗ, а ТЗ дает заказчик, то получается заказчик решает чем укреплять?
Der Ingenieur вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 12:27
#6
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Если задается в ТЗ, а ТЗ дает заказчик, то получается заказчик решает чем укреплять?
Нам бы понять, кто Вы, и что делаете.
Госконтракт и вы делаете весь раздел проекта??
Если ваша контора не 1-ый год замужем. то у нее есть 2-3 проверенных партнёра.
Если ваш хозяин сказал. да нарисуйте что-то, то вы обосновываете решение расчётом по ОДМ (а не левой типовой). Ну а торговцев материалами хватает..
И т.д, и т.п...
Всё зависит он начальных условий и кто Вы (или ваша контора)
kruz вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 13:14
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Если задается в ТЗ, а ТЗ дает заказчик, то получается заказчик решает чем укреплять?
Если Заказчик профессионал с многолетним опытом, то он без вашего участия выдаёт ТЗ со всеми хотелками. Если заказчик "стандартный", то вы сами можете разработать ТЗ для себя учитывая ваши особенности и согласовать Его с Заказчиком.
По теме, например, Maccaferri для Старта. Далее найдёте более доступные по деньгам аналоги.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 13:21
#8
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Может есть ссылка на какой-нибудь типовой альбом по укреплению?
Такое например: ОДМ 218.2.078-2016 Методические рекомендации по выбору конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования
https://meganorm.ru/Index2/1/4293751/4293751416.htm
486 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 13:22
#9
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Вопрос: Чем нужно укрепить откос с заложением 1:1, чтобы у экспертов не было вопросов.
Из чего насыпь? по укреплению, даже травой, вопросов не будет.
А какая высота насыпи?

7.27 Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах категорий I - III назначают с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте откоса насыпи до 2 м - не круче 1:3. На участках ценных земель допускается увеличение крутизны откосов до предельных значений, приведенных в таблице 7.4, с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения (устройство ограждений и др.).
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 16:23
#10
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 23.04.2020 в 23:18.
TK вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 16:43
| 1 #11
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Подпорную стену залудил... правильную и нет вопросов ни у кого...
csp вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2019, 18:18
#12
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Чем облицовывать и армировать (это СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ) задается в ТЗ.
Совершенно не обязательно. Это может и должно определяться в рамках проектирования. Может, ещё и заложение откосов указать в ТЗ, чтобы осталось только нарисовать?

По теме: вариантов десятки. Только обращу внимание. что георешётка не добавляет устойчивости откосу. Только защищает его от размыва дождём. Если устойчивости не хватает, надо что-то посущественнее.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2019, 11:45
| 1 #13
Menelay

проектирую мосты
 
Регистрация: 27.07.2009
Сообщений: 340


Самый крутой уклон делаю на конусах обсыпных устоев мостов 1:1.25 с укреплением монолитным ж.б. с бетонным упором внизу и (или) каменной наброской.
Уклон 1:1 выходит за рамки типовых решений (на которые можно было бы сослаться) поэтому, как мне кажется, необходим расчет устойчивости откоса с учетом высоты, грунтов, временных нагрузок и т.д.

p.s. Самое простое и надежное решение:
Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Как вариант - откос 1:1.5 + в нижней части подпорная стенка
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Подпорную стену залудил... правильную и нет вопросов ни у кого...
Menelay вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2019, 12:15
#14
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,639


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Откос дороги с заложением 1:1,5 выходит за красные линии. Заложение откоса 1:1 может решить проблему.
Откос 1:1 решит проблему красных линий, но создаст проблему с обеспечением устойчивости откоса (а устойчивость эту нужно будет посчитать и эксперту показать)
Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
чтобы у экспертов не было вопросов
А чтобы предложить какое-то реальное решение вы бы побольше информации выплеснули сюда, чтобы всем понятно было о какой высоте откоса идёт речь, что за геология на участке, и что там снизу/сверху.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 13:32
#15
2111


 
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Der Ingenieur Посмотреть сообщение
Если задается в ТЗ, а ТЗ дает заказчик, то получается заказчик решает чем укреплять?
День добрый. Посмотрите пожалуйста личку, написал сообщение.
2111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Укрепление откоса 1:1

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимально допустимая величина уклона откоса насыпного грунта Urban_Kos Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 36 08.10.2019 08:56
Укрепление откоса в Autodesk Subassembly Composer 2015 Dotstal Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 11.12.2017 09:15
Как отделить кювет от откоса насыпи и откоса выемки? afa1989 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 07.07.2015 23:27
Укрепление обрушающегося откоса mainevent100 Конструкции зданий и сооружений 27 23.01.2010 15:03