| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома

Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2016, 11:27 #1
Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома
Paykay
 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11

Уважаемые члены форума! Помогите, пожалуйста, определить причины трещин данного жилого здания с переменной этажностью (от 8 до 9). Толщина стены около 700 мм. Скорее всего она многослойная - наружная верста состоит из керамического кирпича, внутренняя из керамзитобетона или другого блока (точно неизвестно, я сделал данный вывод исходя из толщины стены), между ними должен быть утеплитель, и по идее вентзазор. Данные и чертежи по данному зданию отсутствуют. Была поставлена задача определить причину трещин (или, скорее, возможные причины трещин) только исходя из визуального осмотра. Заранее благодарю!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 428
Размер:	169.8 Кб
ID:	174813  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина 1.jpg
Просмотров: 456
Размер:	96.1 Кб
ID:	174814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина 1 - ближе.jpg
Просмотров: 479
Размер:	153.1 Кб
ID:	174815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина 2.jpg
Просмотров: 401
Размер:	154.4 Кб
ID:	174816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина 3.jpg
Просмотров: 399
Размер:	154.1 Кб
ID:	174817  


Просмотров: 7178
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:33
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Приложите фото. По характеру трещин можно будет поразмышлять. Ну а вскрыть и посмотреть стену всё-равно следует.

----- добавлено через 15 сек. -----
... обновилось
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:35
#3
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Визуально сложно правильный вывод дать у вас одни предположения. Давайте исходные данные, район , фундаменты, грунты, точный состав стен, планы в зоне трещин. Иначе по фото только экстрасенс скажет. Кладка армированная или нет ? Если многослойная конструкция надо знать как закреплена, на что облицовка опирается.
Также произвести осмотр других частей дома, есть ли там трещины ? Есть ли трещины выше по этажам ?
hang_7 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:36
#4
Женя0574


 
Регистрация: 11.08.2016
Сообщений: 70


По характеру трещин - это основы разрушения кладки: происходит ее раздавливание. По видимому, нет деформационного шва сверху, нагрузка от здания легла на кладку, а не на колонну.
Кстати, проверьте, что ближайшую колонну не спилили..., а то всякое может быть

Последний раз редактировалось Женя0574, 17.08.2016 в 11:43.
Женя0574 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:36
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Весьма вероятно что часть стены (лицевая кладка) "зацепилась" за смежные конструкции (напр. конструкции крыльца или смежного деформ. блока), а за счет разных деформаций возникли напряжения и трещины.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:36
#6
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Забыл добавить характеристику трещины 3 фото, именно по этой трещине желательно сделать вывод, остальное "постольку поскольку". Ширина раскрытия - до 2,5 мм, длина 1,4 м (в целом), глубина залегания - от 25 до 47 мм.
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:37
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
Была поставлена задача определить причину трещин
Т.е. вы деньги и славу получите, а господа на форуме по фото вашу работу сделают? Вы хоть кто (от застройщика, от подрядчика или так-обследователь)?

Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, определить причины трещин данного жилого здания с переменной этажностью
Трещина по всей высоте или только 1 этаж? Если последнее - то локальные напряжения, и без пространственного расчета вы это не докажите...
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:38
#8
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Визуально сложно правильный вывод дать у вас одни предположения. Давайте исходные данные, район , фундаменты, грунты, точный состав стен, планы в зоне трещин. Иначе по фото только экстрасенс скажет.
В том то и дело, нужно визуально предположить, со всеми данными, безусловно, было бы в разы легче. Но, к сожалению, данных никаких не предоставили.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Т.е. вы деньги и славу получите, а господа на форуме по фото вашу работу сделают? Вы хоть кто (от застройщика, от подрядчика или так-обследователь)?


Трещина по всей высоте или только 1 этаж? Если последнее - то локальные напряжения, и без пространственного расчета вы это не докажите...
Я учусь определять, у меня есть предположения, но они размыты. Хотелось бы услышать еще варианты. Деньги и славу я в любом случае не получу)
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:40
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
В том то и дело, нужно визуально предположить, со всеми данными, безусловно, было бы в разы легче. Но, к сожалению, данных никаких не предоставили.
так что же это тогда за обследование?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
часть стены (лицевая кладка) "зацепилась" за смежные конструкции
рассмотрели этот вариант?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:41
#10
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Визуально сложно правильный вывод дать у вас одни предположения. Давайте исходные данные, район , фундаменты, грунты, точный состав стен, планы в зоне трещин. Иначе по фото только экстрасенс скажет. Кладка армированная или нет ? Если многослойная конструкция надо знать как закреплена, на что облицовка опирается.
Также произвести осмотр других частей дома, есть ли там трещины ? Есть ли трещины выше по этажам ?
Да, небольшие вертикальные трещины вдоль здания по углам. Но они могут начинаться от 3-4 этажа, там сложно увидеть, до куда они идут, но они не широкие (до 1 мм примерно).
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:44
#11
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так что же это тогда за обследование?
Поддерживаю. Автор не поленись хоть стену вскрыть. Кладка явно не армированная.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:44
#12
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
так что же это тогда за обследование?

рассмотрели этот вариант?
Да, был такой вариант, он наиболее правдоподобный, вариант возможной деформации фундамента я так понимаю можно вообще убрать?
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:44
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать еще варианты.
вам все варианты и гипотезы?
1) уже многие написали
2) набухание пенобетона (или что-там у вас за облицовкой)
3)...
100).. враги и диверсанты
101) зеленые человечки
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:46
#14
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Автор не поленись хоть стену вскрыть. Кладка явно не армированная.
Я учусь осматривать и определять хар-р и причину трещин. Был бы детальный осмотр, тут бы без этого, конечно, не обошлось, а так, приходится голову ломать, трогать ничего нельзя. Я стажируюсь по сути.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Спасибо большое за ответы, хотя бы понял, что двигаюсь в правильном направлении. Я не виноват, что такое задание дают работодатели на испытательном сроке, визуально практически нереально определить причину, я просто выстрою ряд предположений с доказательствами, думаю, этого будет достаточно.
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:51
#15
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вам все варианты и гипотезы?
1) уже многие написали
2) набухание пенобетона (или что-там у вас за облицовкой)
3)...
100).. враги и диверсанты
101) зеленые человечки




Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
Я учусь осматривать и определять хар-р и причину трещин
Если идешь в обследование лучше займись инструменталкой , там больше опыта будет откуда и как проявляютя деформации в конструкциях зданий
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 11:54
#16
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение





Если идешь в обследование лучше займись инструменталкой , там больше опыта будет откуда и как проявляютя деформации в конструкциях зданий
Да я бы с радостью, но пока что, видимо, проверяют больше теоретические знания. Тут вопрос не стоит в конкретном обследовании. Достаточно возможных причин с доказательствами, ну и рекомендации по их решению.
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:57
#17
hang_7


 
Регистрация: 05.10.2009
Сообщений: 152


Цитата:
Сообщение от Paykay Посмотреть сообщение
рекомендации по их решению.
Рекомендация решения - устранение или компенсация причины появления.

Изучи - https://dwg.ru/dnl/4479
В архивах форума также много литературы.
hang_7 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:10
#18
Paykay


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 11


Вот стену посмотрел, как я и предполагал, в общем.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от hang_7 Посмотреть сообщение
Рекомендация решения - устранение или компенсация причины появления.

Изучи - https://dwg.ru/dnl/4479
В архивах форума также много литературы.
Спасибо, изучу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стена.jpg
Просмотров: 209
Размер:	101.2 Кб
ID:	174829  
Paykay вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2016, 17:47
| 1 #19
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885


отмостка села капитально. Вода под фундамент может просачиваться.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Причины появления трещин на фасаде кирпичного многоэтажного жилого дома

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как правильно посчитать количество этажей многоэтажного жилого дома? Юрий Владимирович Архитектура 13 04.06.2011 14:28
ИЩУ ПРОЕКТ - Усиление конструкции (стен и фундаментов) кирпичного жилого дома. pusikul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.02.2011 16:58
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Определение причины появления трещин 5МПа Конструкции зданий и сооружений 8 11.09.2008 17:43