| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2017, 17:53 #1
Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
Yorgens
 
Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте.
На одном объекте возникли прогибы круглопустотных железобетонных плит перекрытий.
Объект - 4-х этажное администраивное здание 70-х годов. При рекострукции плиты не трогали, состояние их было признано удовлетворительным. Нагрузки не изменились, те же самые офисы.
На третий год некоторые плиты в хаотическом порядке стали прогибаться до 10 см.
Стены кирпичные, никаких трещин нет, на плитах тоже нет. Были установлены маяки, через неделю они треснули. Длина плит 6м, ширина 1,5м, высота 220мм.
С методами усиления все понятно, но хотелось бы понять причины.
Итак мой вопрос: какие причины могли вызвать такие прогибы?

Просмотров: 13622
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:23
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


значит не правильно было принято состояние удовлетворительным.По словестным описаниям не поставишь диагноз
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:36
#3
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


А как распределяются прогибы: равномерно к центру, под самой стеной или у разных плит по-разному?
Вообще, 10 сантиметров при той нагрузке, которую дает офисная мебель и прочие мелочи жизни - чудовищно много.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:41
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да много, это в 4 раза больше предельно допустимого.Тут только вскрытие поможет
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:06
| 1 #5
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


А пожара там когда-либо не было ? А то на одном из объектов плиты пришлось менять на монолитные участки, поскольку прогибы были до 10 см под собственным весом. Но там в свое время четко зафиксированный пожар, даже разбираться не стали с остаточной прочностью. Здание так-же сборняк постройки 70-х.
vant вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:26
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Коррозия из-за попадания воды в пустоты? Потеря из-за коррозия сцепления с бетоном и преднапряжения?
Как уже написали, проанализировать форму изгиба.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:41
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Было такое на одном объекте, который несколько лет стоял неотапливаемым и не эксплуатировался. Здание было трехэтажное. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В результате водичка текла. Потом замораживание - оттаивание. Некоторые плиты прогнулись даже под собственным весом + бетонный пол 10 см.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 23:30
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Прогнулись на 10 см преднапряженные плиты ПК?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 04:42
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Прогнулись на 10 см преднапряженные плиты ПК?
Посмотрел на работе, осталась только текстовка. Несколько плит прогнулись на 3 см, плиты 6 х 1,5. Может в некоторых плитах вода попала в пустоты и замерзала-оттаивала потом. Но в нашем случае все здание решили снести.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 07:34
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Согласен с vant, похоже на пожар.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 12:34
#11
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру.
Здание действительно могло стоять долго неотапливаемым, но на счет затекания воды, думаю, что нет, тем более это плиты на 2, 3-м этажах.
Прогибы стали неожиданно появляться на 3-й год експлуатации зимой при наличии отопления.
Документации по зданию никакой нет, поэтому были ли они преднапряженными неизвестно, все-таки 70-е года.
Пожара там тоже не было.
Даже если прогиб в пределах допустимого, все равно не понятно, почему он начал появляться именно сейчас, тем более процесс развивается.
В здании был сделан ремонт, поэтому все работы по усилению потребуют последующего восстановления отделки.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:16
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру.
Вот это ближе к реальности...
А как измеряли?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 13:47
#13
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вот это ближе к реальности...
А как измеряли?
разница с соседними плитами, это видно визуально
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:50
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


А Вы уверены, что этой разницы не было раньше?
И то, что плиты именно ПРОГУЛИСЬ. а не осели на опоре?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:55
#15
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации. Для пролетов 6 м это характерно. Можно не обращать внимания. Но уж если совсем спать хочется спокойно всем, проведите испытание нагружением (стандартные мешки 50 кг при отделочных и штукатурных работах, их как раз достаточно должно быть) с замером прогибов на этапах нагружения. И поглядываем в расчет - этап нагружения, в расчет - этап нагружения.
vant вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:08
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации.
Что за ползучесть бетона в преднапряженных плитах? Крайне интересно. Что можно почитать? Очень пригодится при обследованиях...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:16
#17
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


А почему собственно преднапряженные ? У преднапряженных своя " болезнь" - потеря преднапряжения.
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 14:32
#18
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы уверены, что этой разницы не было раньше?
И то, что плиты именно ПРОГУЛИСЬ. а не осели на опоре?
Уверен, раньше разницы не было. Интерьер был оформлен таким образом, что плиты снизу просто покрашены, а стыки были закрыты металлическими полосами, и все было ровно и красиво, но теперь местами видно торцы плит, которые вылезли из под полос.
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:45
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А почему собственно преднапряженные ?
потому что ТС так сказал
Цитата:
На одном объекте возникли прогибы круглопустотных железобетонных плит перекрытий.
Объект - 4-х этажное администраивное здание 70-х годов.
Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно.
понятно
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
У преднапряженных своя " болезнь" - потеря преднапряжения.
НЕ слышал про такое...Где почитать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 15:34
#20
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
НЕ слышал про такое...Где почитать?
Для начала можно почитать ГОСТы на арматуру, используемую для преднапряжения, там есть такая нормируемая характеристика, как релаксация напряжений. Для наглядности лучше взять старый ГОСТ на арматурные канаты - 13840-68, там проще оценить масштаб вопроса: стабилизированные канаты должны терять не более 2,5% заданного натяжения (60% временного сопротивления разрыву), а отпущенные - не более 8%. А канаты - это арматура из упрочненного холодной деформацией металла - у них наличествует выстроенная в направлении приложения рабочей нагрузки дислокационная структура. У термически упрочненной стержневой арматуры структура изотропная, поэтому потери напряжения еще выше.
Правда, с другой стороны - стержневая арматура не проскальзывает в бетоне, а классические арматурные канаты чудно проскальзывают, теряя на проскальзывании куда больше натяжения, чем на релаксации. На сей счет есть старые, но до сих пор актуальные исследования, которые можно найти по фамилиям авторов: Пирожков, Гук, Мозяков.
Leon_M вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов riva Обследование зданий и сооружений 3 29.12.2015 13:03
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Какие могут быть варианты устройства цоколя? Конструктор проектов Основания и фундаменты 1 10.09.2015 16:12
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56