10.01.2017, 17:53 | #1 | |
Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
Инженер-проектировщик
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 13622
|
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
А пожара там когда-либо не было ? А то на одном из объектов плиты пришлось менять на монолитные участки, поскольку прогибы были до 10 см под собственным весом. Но там в свое время четко зафиксированный пожар, даже разбираться не стали с остаточной прочностью. Здание так-же сборняк постройки 70-х.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Было такое на одном объекте, который несколько лет стоял неотапливаемым и не эксплуатировался. Здание было трехэтажное. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В результате водичка текла. Потом замораживание - оттаивание. Некоторые плиты прогнулись даже под собственным весом + бетонный пол 10 см.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру. Здание действительно могло стоять долго неотапливаемым, но на счет затекания воды, думаю, что нет, тем более это плиты на 2, 3-м этажах. Прогибы стали неожиданно появляться на 3-й год експлуатации зимой при наличии отопления. Документации по зданию никакой нет, поэтому были ли они преднапряженными неизвестно, все-таки 70-е года. Пожара там тоже не было. Даже если прогиб в пределах допустимого, все равно не понятно, почему он начал появляться именно сейчас, тем более процесс развивается. В здании был сделан ремонт, поэтому все работы по усилению потребуют последующего восстановления отделки. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации. Для пролетов 6 м это характерно. Можно не обращать внимания. Но уж если совсем спать хочется спокойно всем, проведите испытание нагружением (стандартные мешки 50 кг при отделочных и штукатурных работах, их как раз достаточно должно быть) с замером прогибов на этапах нагружения. И поглядываем в расчет - этап нагружения, в расчет - этап нагружения.
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
Цитата:
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983
|
потому что ТС так сказал
Цитата:
НЕ слышал про такое...Где почитать? |
|||
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Для начала можно почитать ГОСТы на арматуру, используемую для преднапряжения, там есть такая нормируемая характеристика, как релаксация напряжений. Для наглядности лучше взять старый ГОСТ на арматурные канаты - 13840-68, там проще оценить масштаб вопроса: стабилизированные канаты должны терять не более 2,5% заданного натяжения (60% временного сопротивления разрыву), а отпущенные - не более 8%. А канаты - это арматура из упрочненного холодной деформацией металла - у них наличествует выстроенная в направлении приложения рабочей нагрузки дислокационная структура. У термически упрочненной стержневой арматуры структура изотропная, поэтому потери напряжения еще выше.
Правда, с другой стороны - стержневая арматура не проскальзывает в бетоне, а классические арматурные канаты чудно проскальзывают, теряя на проскальзывании куда больше натяжения, чем на релаксации. На сей счет есть старые, но до сих пор актуальные исследования, которые можно найти по фамилиям авторов: Пирожков, Гук, Мозяков. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов | riva | Обследование зданий и сооружений | 3 | 29.12.2015 13:03 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |