Добрый день коллеги. Возник вопрос.

Делаю проект и встал вопрос по опиранию фермы на угловую колонну. По верху колонн идет монолитная ж/б балка шириной 350 мм.

Нужен шарнирный узел опирания. Данный узел опирания имеет место быть?


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 161
Размер:	39.5 Кб
ID:	227799

Просмотров: 1515
 
Непрочитано 24.06.2020, 00:33
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
имеет место быть?
- см. тут.
Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
Данный узел опирания можно ли считать шарнирным?
- можно. Почему не спрашивайте, это тайные знания, ибо если бы они не были тайными, то такая тема не появлялась бы каждую неделю.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 00:49
#3
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. тут.

- можно. Почему не спрашивайте, это тайные знания, ибо если бы они не были тайными, то такая тема не появлялась бы каждую неделю.

Я понимаю что узел вполне шарнир, но меня смущает что край плиты без болта.
Еще как вариант, завести анкер внутрь стойки. Сначала установить пластину с болтами, а затем накрыть его стойкой.
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 07:41
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


поперечный разрез есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 08:17
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А зачем? И так всё ясно - шарнирное опирание колонны. Анкера только неправильно стоят.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 09:07
#6
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
поперечный разрез есть?
Ну вот так выходит.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 64
Размер:	35.9 Кб
ID:	227806
bau88 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 09:08
#7
bau88


 
Регистрация: 23.06.2020
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем? И так всё ясно - шарнирное опирание колонны. Анкера только неправильно стоят.
Да вот понимаю что неправильно, поэтому и возник вопрос.

Уже думаю поставить, вот так.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимо2.JPG
Просмотров: 44
Размер:	29.6 Кб
ID:	227808
bau88 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 09:11
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


так будет правильней
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимо2.JPG
Просмотров: 62
Размер:	39.2 Кб
ID:	227809  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 10:00
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
Я понимаю что узел вполне шарнир, но меня смущает что край плиты без болта.
Посмотри, как делают складские стеллажи.
Узел шарнирный не больше чем полностью.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2020, 10:02
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bau88 Посмотреть сообщение
Я понимаю что узел вполне шарнир, но меня смущает что край плиты без болта.
- «а остальные пусть догадаются в чём мой вопрос»?
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Данный узел опирания можно ли считать шарнирным?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли узел считать шарнирным? Миксер Металлические конструкции 12 09.10.2017 12:17
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Можно ли такой узел рамы считать жестким? crosandr Конструкции зданий и сооружений 24 02.04.2012 23:06
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10