| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных

Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2020, 04:54 #1
Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Добрый день. Впервые задали расчет здания с пролетом больше 15м. Х-ки здания такие - двухпролетная рама с пролетами 41м и 31м. Шаг рам 30м. Высота до низа фермы - 25м. Нагрузки только от ветра и снега. Ну и ограждения и покрытия из профлиста. Сейсмика 6 баллов. Вопрос такой - будут ли какие либо отличия в расчете или конструктивные различия от обычного здания с пролетами 10-15м. Я сейчас сам литературу штудирую, но если накидаете еще чего нибудь, буду сильно благодарен, т.к. сам могу что то и упустить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 384
Размер:	99.2 Кб
ID:	227827  

Просмотров: 7454
 
Непрочитано 25.06.2020, 06:02
#2
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256


Конструктивные отличия будут. Расчетные - нет, но при этом следует четко руководствоваться СНиП. Шаг рам- 30м - вы ничего не перепутали?? На схеме геометрия ферм показана условно или такая и будет? Весьма сомнительно. Сейсмика 6 баллов - это расчетная или нормативная? Думаю, что это какой-то ремонтный цех (?). Может быть ангар. Степень ответственности сооружения? Обычно такие сооружения имеют повышенную степень ответственности со всеми вытекающими... Геология? Посадка на топооснове со всеми отметками? Место стр-ва? Много вопросов? Слишком мало исходных данных, чтобы понять, что там будет с расчетами. А расчет на темп. воздействия вас не интересует? В таком здании, как минимум, должны быть кран-балки. Это - далеко не просто машинный расчет поперечной рамы!
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 06:51
#3
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Да нет все проще. Это крытый склад, вроде бы угля. Шаг рам и правда 30м (сам охренел). На схеме рама показана условно -архитектор так видит, но будет меняться по конструктивным соображениям. Сейсмика - 6 баллов расчетная. Геология - глины, суглинки. Посадка - просто здание на равнине. Кранов нет. Температурные блоки не будут превышать расстояний по 16-му СП. Не очень понял зачем все эти данные.
Orson вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 09:13
| 1 #4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Размеры отправных марок фермы будут получаться такими, что возможно не влезут в транспортный габарит. Строительный подъем не забудьте сделать.
Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Шаг рам и правда 30м (сам охренел).
если не ошибка, то БСК.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 09:15
| 2 #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


41 и 31 совсем не "большепролётные".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 09:39
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
если не ошибка, то БСК.
Лично видел шаг 24 м. С подкрановыми балками на 24 м. А тут 30 м и без подкрановых. Вполне реально
Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Я сейчас сам литературу штудирую, но если накидаете еще чего нибудь, буду сильно благодарен, т.к. сам могу что то и упустить.
Серия по большепролётным -- Шифр 11-2482.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 09:54
#7
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Серия по большепролётным -- Шифр 11-2482.
Ага. Тоже уже изучаю данный опус. Буду брать как пример и пересчитывать на свои условия.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
если не ошибка, то БСК.
А что за БСК? Первый раз встречаю аббревиатуру.
Orson вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:14
#8
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Шаг рам 30м. Высота до низа фермы - 25м....Вопрос такой - будут ли какие либо отличия в расчете или конструктивные различия от обычного здания с пролетами 10-15м.
Зачем шаг рам 30м? Вы план нарисуйте и прикиньте нагрузку на колонну, заодно и горизонтальное перемещение верха колонны на отметке 25м. Ну и вместо прогонов на 6м будут фермы на 30м, которые для создания уклона нужно будет под углом ставить?
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:31
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Лично видел шаг 24 м. С подкрановыми балками на 24 м. А тут 30 м и без подкрановых. Вполне реально
А зачем делался шаг рам 24,0м? Ну 12,0м это понятно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:35
1 | #10
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А зачем делался шаг рам 24,0м? Ну 12,0м это понятно.
Вероятно, особенности производства. Трубопрокатный и металлургические цеха.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:35
| 1 #11
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Шаг рам 30м. Высота до низа фермы - 25м.
Интересно посмотреть на базу колонны такой рамы, в частности на диаметр и кол-во фундаментных болтов. А после и на сам фундамент глянуть. Сдается мне там будет не все так просто...
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:35
1 | #12
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А зачем делался шаг рам 24,0м? Ну 12,0м это понятно.
Такое возможно в местах взаимно перпендикулярных пролетов цехов, или где нужно обойти огромную установку. Но на 24м уже подкраново-подстропильные фермы будут.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:38
#13
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Интересно посмотреть на базу колонны такой рамы,
И на систему связей по колоннам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 10:41
#14
Orson

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Зачем шаг рам 30м?
К сожалению, в данном проекте инженерам слова не давали. Сказали 30м - придется делать 30м.

Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Интересно посмотреть на базу колонны такой рамы
Скорее всего колонны будут двухветвевые (а может и 4-х ветветвые). Поэтому базы, на самом деле будут не сильно страшными
Orson вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 10:47
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Будет "весело", если экспертиза потребует расчет на прогрессирующее обрушение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 11:00
| 1 #16
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Будет "весело", если экспертиза потребует расчет на прогрессирующее обрушение.
Тогда колонны станут 6-ти ветвевыми и связи появятся в каждом пролёте
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 11:15
3 | #17
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
А что за БСК? Первый раз встречаю аббревиатуру.
Беспрецедентная Строительная Конструкция
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 13:03
#18
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Ну и вместо прогонов на 6м будут фермы на 30м, которые для создания уклона нужно будет под углом ставить?
Можно на верхнем поясе делать из тонкого гнутого уголка уклонообразующий профиль, но это не единственный вариант. Желательно выполнить ТЭО на варианты. Можно сделать подстропильные фермы 30м, стропильные с шагом 10м и решетчатые прогоны или стропильные с шагом 5м и вообще безпрогонный вариант.

А загрузка ка будет осуществляться? какая-то питающая галерея с конвейером? она не подвешивается к вам?
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 13:33
1 | 1 #19
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256


Цитата:
Да нет все проще. Это крытый склад, вроде бы угля. Шаг рам и правда 30м (сам охренел). На схеме рама показана условно -архитектор так видит, но будет меняться по конструктивным соображениям. Сейсмика - 6 баллов расчетная. Геология - глины, суглинки. Посадка - просто здание на равнине. Кранов нет. Температурные блоки не будут превышать расстояний по 16-му СП. Не очень понял зачем все эти данные.
Судя по всему, вы в полной мере не владеете информацией об исходных данных, назначении, конструкциях и архитектуре. Почти все, что вам здесь написали форумчане - верно! А все эти данные нужны, чтобы хотя бы в первом приближении ответить на ваши вопросы. Советую сначала обо всем переговорить с руководителем группы и главным конструктором. Шаг рам 30м - вы хотя бы представляете, какие стропильные, подстропильные конструкции и прогоны потянет это решение?? Что вы собираетесь считать, если конструктивная схема в принципе не решена? Если все же параметры каркаса будут такими, как вы описали, то даже 4-х ветвевые колонны буду по вопросом, а мероприятия по недопущению прогрессирующего обрушения реализовать будет невозможно! Создается впечатление, что у вас там проблемы с конструкторами и техническим руководством проекта. Краны просто обязаны там быть. Короче, все это надо решать с вашим руководством, а потом уже ставить конкретные вопросы.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2020, 18:26
| 3 #20
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
К сожалению, в данном проекте инженерам слова не давали. Сказали 30м - придется делать 30м.
Вам слово дадут, когда вы сделаете вундер-вафлю с шагом рам 30м, и спросят: "Какого ... ты нарисовал?,Что это за е... мать?! Почему ты, ... такая, молчал, когда была предпроектная подготовка!?"
Вы, похоже, не представляете во что вас втягивают....
Старый лицедей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции M300 Железобетонные конструкции 104 26.02.2021 11:21
Учет собственного веса конструкции при расчете на циклическую прочность Acabar Машиностроение 3 22.12.2016 20:46
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" vadimxD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.12.2010 22:02