Непрочитано 01.04.2017, 04:04 #1
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом
Вадим Тишин
 
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20

Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом? Имеется деревянная рама колонна и армированная балка клееная, ну не суть. Мне нужно загрузить схему в лиру. Что меня интересует -
1) Как вставить жесткую вставку для приложения нагрузки от стеновых панелей на колонну? Я пытался несколько раз это сделать. Задал эксцентриситет. Нарисовал стержень между узлам, выбрал вкладку - "жесткие вставки" , а дальше сколько не пытался никак не получается , Нажимаю -" расчет" , а лира мне пишет что имеются элементы без жесткости. Помогите кто разбирается в Лире.
2) на какой высоте от обреза фундамента ставить эту жесткую вставку?
Прилагаю расчетную схему

Что нужно писать в этой вкладке ( жесткие вставки), что за координаты?

----- добавлено через ~9 мин. -----
если можно , ответьте поподробнее, а то я в лире новичок

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раздел АР(6).jpg
Просмотров: 304
Размер:	34.7 Кб
ID:	185921  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 263
Размер:	157.3 Кб
ID:	185922  

Просмотров: 4581
 
Непрочитано 01.04.2017, 07:48
#2
Антон311286


 
Регистрация: 09.02.2012
Иркутск
Сообщений: 105


F1 пробовали нажимать
Антон311286 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 10:03
#3
Вадим Тишин


 
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20


я бы сюда не обратился если бы не пробовал. Вот в какой раз задаю все как там написано. Длину этой жесткой вставки, после чего нажимаю расчет и лира определяет эти элементы как без жесткости
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 284
Размер:	60.7 Кб
ID:	185935  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 194
Размер:	22.7 Кб
ID:	185936  
Вадим Тишин вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2017, 10:38
#4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Подозреваю, что если элемент без жесткости, то не назначили сечение
frostyfrost вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2017, 10:45
#5
Вадим Тишин


 
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Подозреваю, что если элемент без жесткости, то не назначили сечение
Тоесть даже при жестких вставках нужно задавать сечение элементу?

Не подскажете еще. На какой высоте от уровня обреза фундамента прикладывают массу ограждающих конструкций? Другим языком на какой высоте должна быть жесткая вставка чтобы корректно задать схему

----- добавлено через ~2 мин. -----
теперь когда я задал сечения жестким вставкам, Лира пишет - Неккоректная геометрия
Вадим Тишин вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2017, 18:37
#6
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


1) Да, нужно.
2) В уровне крепления ограждающей конструкции. Я бы не жесткой вставкой моделировал эксцентриситет, а либо жестким телом, либо стержнем с повышенной жесткостью.
3) Не знаю, что-то не то задали.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2017, 21:04
#7
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


Вадим Тишин, просьба изменить название темы "Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07