| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Вариант с ГСП лучше. Если уже согласилссь на потолочные швы, то примите один квадратный ГСП |
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Серьезно?
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х. 2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у. 3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Интересует Ваше мнение, как большого специалиста в изготовлении конструкций. Какой вариант предпочтительней для сварки по месту (есть опасения, что ГСН просто винтом закрутит)? См. рис. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету, меньше конструктивных. Было бы тогда логично, что по крайней мере для нижнего пояса, швы допускались бы прерывистые, но так не делают (максимум односторонний шов). Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 16:45. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
А что не так-то?
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 18:41. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Максимальная поперечная Q=35т (считаем, что под сосредоточенными нагрузками есть ребра). I=44680см4; Sполки=30х2х18,5=1110см3; Сдвигающая сила на 1см шва Т=QS/I=35*1110/44680=0,87т; B*Rw возьмем самое худшее 1,6т/см2 (в большой запас); шов двухсторонний; катет шва Kf=T/(n*B*Rw)=0,87/(2*1,6)=0,272см |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Ого, вот этот момент, я что-то не понял - как нормальные напряжения от момента будут влиять на эти швы? Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий. Мы же не поперек варим и не накладки делаем для восприятия момента.
|
|||
|
||||
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967
|
Цитата:
Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений? Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 22:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- - ерунда. Угловые швы считают только на срез (причём условный). Нормальные напряжения вдоль шва не учитывают, т. к. они не срезают угловой шов. Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- по журавской, по которой уже Вы написали. Offtop: Хотя есть ещё одна, но она секретная, знает её только IBZ.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - и что? Балка чугунная что ли? Треснет? С такой стенкой как у Вас (в два раза толще необходимой) пусть хоть вся потечёт - ничего страшного. Последний раз редактировалось eilukha, 23.06.2020 в 22:30. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. | Aleksei2013 | SCAD | 7 | 25.08.2021 17:28 |
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? | Энигма | Металлические конструкции | 158 | 02.10.2018 08:26 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки | rontiy | Металлические конструкции | 12 | 25.07.2008 12:06 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |