Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967

Есть стальная сварная балка, опирающаяся сверху на ж.б. колонны (см. рис). Верхний пояс раскреплен профлистом H114x1, на опорах и в центре раскреплена связями из ГСП. Сейчас сверху непосредственно на балку будут опираться новые конструкции. Требуется усилить балку на 15-20%. Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится. Думаю, усиливать балку несимметричным наращиванием снизу. Балка такая одна, поэтому экономить сталь не нужно, главное – надежность и простота исполнения.
Планирую, чтобы избежать потолочных швов усилить двумя кв. трубами 180 (предварительно сваренных между собой), не доводя до опор несколько см.

Может есть у кого идеи получше?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 917
Размер:	108.1 Кб
ID:	227424  


Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.06.2020 в 15:48.
Просмотров: 16088
 
Непрочитано 16.06.2020, 18:40
#21
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не, это точно не вариант - опорный момент надо же куда-то деть.
Так Вам нужны 15-20% всего. На них защемление и обеспечьте.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2020, 08:34
#22
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а по трудоемкости не согласен - очень ответственный опорный узел для монтажа по месту
Но погонная длина монтажных швов скорее всего будет меньше и всего три точки монтажа.

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
такая балка всего одна
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
мой первоначальный вариант с приваркой труб ГСП оказался один из самых эффективных.
Это ожидаемо, т. к. имеем эффективное (по сравнению с другими вариантамия) увеличение высоты сечений.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Но так как действительно относительно ГСП при сварке может сильно повести винтом
Никуда не поведет. В своей практике с подобными проблемами с ГСП не встречался.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
моя балка уже практически проходит по прочности (спасибо предыдущим проектировщикам, которые очень сильно перезаложились в сечениях), не проходит по прогибам,
Есть вариант с преднапряженной затяжкой.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Миниатюры
Вариант с ГСП лучше. Если уже согласилссь на потолочные швы, то примите один квадратный ГСП
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 15:27
#23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 15:51
#24
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Такой еще вопрос. В сварных балках швы между стенкой и полкой всегда делают сплошными. Можно ли в данном случае усиление (когда оно не листы, а сечение, где проблем с местной устойчивостью листов быть не должно) приваривать прерывистым швом?
1) При прерывистых швах нет проблемы с местной устойчивостью листов.
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:02
#25
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


А такую банальщину не рассматриваете? Всего-то надо 15-20%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 149
Размер:	93.2 Кб
ID:	227789  
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:14
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это на эффективность усиления не влияет.
Серьезно?
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Новый изгибающий момент порядка 80тм, Q=35т. Сталь 345, Wсуществующ.сечения=2290см3, формально требуется W~2700 см3, но надо с запасом, т.к. полностью разгрузить балку перед усилением не получится.
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х.
2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у.
3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 16:35
#27
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
А чем способ расчета по СП 16 не подходит?
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 16:40
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Тогда вам надо, по моему колхозному разумению:
1.) Взять существующую нагрузку. Взять существующую балку. Посчитать напряжения в существующей балке. Пусть это будет х.
2.) Взять добавленную нагрузку. Взять усиленную балку. Посчитать напряжения в усиленной балке от добавленной нагрузки. пусть это будет у.
3.) Сумма х+у должна быть меньше расчетного сопротивления стали существующей балки.
Ага, именно так.

Интересует Ваше мнение, как большого специалиста в изготовлении конструкций.
Какой вариант предпочтительней для сварки по месту (есть опасения, что ГСН просто винтом закрутит)? См. рис.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
1) При прерывистых швах нет проблемы с местной устойчивостью листов.
2) Допустимость применения прерывистых швов в новых и реконструируемых конструкциях установлена соответствующими частями нормативных документов.
В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету, меньше конструктивных. Было бы тогда логично, что по крайней мере для нижнего пояса, швы допускались бы прерывистые, но так не делают (максимум односторонний шов).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q3.jpg
Просмотров: 92
Размер:	53.9 Кб
ID:	227791  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 16:45.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 18:25
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В сварных балках работающих просто на изгиб (если нет больших сосредоточенных нагрузок без ребер), сварные швы копеечные нужны по расчету
Это что-то новенькое в сопромате и МК
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 18:34
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это что-то новенькое в сопромате и МК
А что не так-то?
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 18:41.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 18:59
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может что не так считаю, но у меня на стандартных балках получались катеты швов полка-стенка - 2-3мм
Откуда же мне знать, как Вы считаете? Расчёт приведите, тогда и поговорим. А то 2-3 мм это очень сомнительно.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:07
#32
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда же мне знать, как Вы считаете? Расчёт приведите, тогда и поговорим. А то 2-3 мм это очень сомнительно.
Ок. Возьмем балку из этой темы. Сечение пояса 300х20, стенка 350х10мм (общая высота сечения 390мм)
Максимальная поперечная Q=35т (считаем, что под сосредоточенными нагрузками есть ребра). I=44680см4; Sполки=30х2х18,5=1110см3; Сдвигающая сила на 1см шва Т=QS/I=35*1110/44680=0,87т; B*Rw возьмем самое худшее 1,6т/см2 (в большой запас); шов двухсторонний; катет шва Kf=T/(n*B*Rw)=0,87/(2*1,6)=0,272см
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 20:19
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
1,6т/см2 (в большой запас)
Это, судя по всему, касательное напряжение в районе опоры. А нормальное от максимального момента в пролёте (а для ригеля с жестким опиранием на той же опоре) учитывать не надо?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 20:38
#34
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А нормальное от максимального момента в пролёте (а для ригеля с жестким опиранием на той же опоре) учитывать не надо?
Ого, вот этот момент, я что-то не понял - как нормальные напряжения от момента будут влиять на эти швы? Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий. Мы же не поперек варим и не накладки делаем для восприятия момента.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 21:29
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ведь у нас в сечении нормальные напряжения распределяются плавно и если сварной шов считаем точкой, то считаем, что в самом низу полки и на самом верху стенки сигма одинакова, т.е. в шве не будет от это дополнительных усилий
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:00
#36
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Дополнительных не будет, а куда денется нормальные напряжения в этой точке (точнее линии)? Они хотя и одинаковые, но достаточно близки к максимальным во внешнем волокне полки. И это именно нормальные, а отнюдь не касательные напряжения. Одним словом, сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки. Ну с особенностями, учитываемыми для сварных швов, разумеется.
Напряжения никуда не денутся. Но если в соседних волокнах одинаковые нормальные напряжения т.е. разница в напряжении=0, то соответственно они и не будут стремится по нормали уйти друг от друга, соответственно и шов скрепляющий их на это работать не будет. Это как канат работает на растяжение из кучи нескрепленных волокон. Другое дело, что материал шва скрепляющего стенку и полку должен соответствовать стали балки иначе он потечет раньше, чем сталь балки (т.к. шов включится в работу сечения, чуть-чуть увеличив его характеристики), но сам катет здесь совершенно не причем, будь он хоть 3мм, хоть 12мм.

Окей, по какой формуле надо считать шов на эти нормальные напряжения? На совместное действие нормальных и касательных напряжений?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.06.2020 в 22:19.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 22:11
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А считать усиленную балку как будем? Полная нагрузка на усиленное сечение?
- именно так.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
сечение сварного шва следует проверять точно так же как и непосредственно стенку у полки
- ерунда. Угловые швы считают только на срез (причём условный). Нормальные напряжения вдоль шва не учитывают, т. к. они не срезают угловой шов. Сему подтверждение приведённые в нормах формулы для поясных швов.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:23
#38
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно так.
.
Ну и получим, что старая часть балки уже потекла, а новая и до половины упругой стадии не добралась, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2020, 22:24
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
по какой формуле
- по журавской, по которой уже Вы написали. Offtop: Хотя есть ещё одна, но она секретная, знает её только IBZ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
уже потекла
- и что? Балка чугунная что ли? Треснет? С такой стенкой как у Вас (в два раза толще необходимой) пусть хоть вся потечёт - ничего страшного.

Последний раз редактировалось eilukha, 23.06.2020 в 22:30.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2020, 22:32
#40
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

- и что? Балка чугунная что ли? Треснет?
Как минимум пойдут нелинейные деформации. И может последовательно по сечениям разрушиться.
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление существующей стальной балки наращиванием сечения. Варианты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. Aleksei2013 SCAD 7 25.08.2021 17:28
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Рациональные способы усиления сечения стальной двутавровой балки rontiy Металлические конструкции 12 25.07.2008 12:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39