Всем привет. Вопрос по конструированию:
- Правильно ли подгибать фоновую арматуру плиты вниз под верхнюю рабочую арматуру балки (вариант 1)? Или нужно опускать верхнюю арматуру балки под фоновую плиты (вариант 2)? Не могу найти примеры в руководствах по конструированию как правильно это делать... Если есть документ - скажите, буду признателен!
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.JPG
Просмотров: 316
Размер:	48.6 Кб
ID:	231566
- Заводите фоновую арматуру на арматуру балки, как здесь Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.JPG
Просмотров: 311
Размер:	55.6 Кб
ID:	231567?

Просмотров: 3741
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2020, 17:00
#21
St_Sergey


 
Регистрация: 20.03.2014
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Leporello Посмотреть сообщение
Тогда верхнюю арматуру плиты нужно не подгибать, а опускать. Максимальный опорный момент у плиты находится вдоль балки, а значит нет никакой необходимости иметь большее h0 в зоне между балками.
Тогда нужно увеличить защитный слой в расчете плиты, что повлияет на ее армирование.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Примеров много, где арматуру не гнут. Хоть советско пособие по конструированию, хоть учебники. Можете поискать (на этом сайте есть) пособие по конструированию к еврокоду и другим иностранным нормативам. Там также подобного гнутья нет.
Смотрел несколько книг - об этом тоже нигде четко не прописано, нарисовано.
St_Sergey вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2020, 17:32
1 | #22
Leporello

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2015
Санкт-Петербург
Сообщений: 130


Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Тогда нужно увеличить защитный слой в расчете плиты, что повлияет на ее армирование.
Его и так при варианте 1 нужно увеличивать, раз вы в зоне с максимальным Моп уменьшаете h0 плиты.
Цитата:
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Но нигде не могу найти в книгах конструирования, что так (вариант 1) делать не правильно, или наоборот - верно.
И не найдёте, т.к. это частности. Если проектировщик зажат сечением балки и арматура туда уже не лезет, то вариантом 1 он увеличит её несущую способность в ущерб плите. Аналогично может быть и наоборот. При прочих равных я выбираю вариант 2, т.к. у него значительно больше плюсов (по всем критериям: расчёт, монтаж, эксплуатация).

Формально, при варианте 1 может возникнуть нарушение п. 10.3.5 СП 63, т.к. при равном/кратном шаге хомутов балки и арматуры плиты, между стержнями может оказаться расстояние менее требуемого. Но это хоть и формальный, но довольно натянутый аргумент.
Leporello вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильно подгибать вниз фоновую арматуру плиты под верхнюю арматуру балки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно выполнить моделирование монолитной ж/б плиты перекрытия на стальных балках? sklyarvl SCAD 13 04.10.2023 13:17
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается? fyexby Металлические конструкции 22 07.03.2020 08:43
Обеспечение совместной работы плиты перекрытия и балки в ПК МОНОМАХ Анастасия 111 Расчетные программы 2 11.04.2014 15:45
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29