Безбалочное монолитное перекрытие при шаге колонн 6х6 м: капители
GybelindaV
 
Регистрация: 04.05.2011
Сообщений: 84

Добрый день, коллеги-конструкторы! Проектируется монолитно-каркасное здание АБК крупного завода. Здание сложной в плане формы, двухэтажное.
Шаг колонн 400х400 мм - 6х6 м. Толщина плиты перекрытия и покрытия - 200 мм. Н а втором этаже большую площадь занимает архив и помещения собраний, заседаний и т.д., т.е. нормативная полезная нагрузка в этих помещениях 400 - 500 кг/м2 (в архиве может и больше). Высота этажа 4,5 м. Ядрами жесткости являются монолитные шахта лифтов и лестничных клеток. Пока что нет актуальной геологии, но, поскольку сейсмичность района строительства 6 баллов, а вода практически на поверхности - есть вероятность, что сейсмичность площадки будет 7 баллов. Объект в РФ.
ГИПы не хотят делать капители, обосновывая это тем, что уже не раз далали такие здания без капителей с такими нагрузками. Расчет на продавливание (ручной) показывает, что бетон не несет, нужна поперечная арматура при отсутствии капители, примерно 40 стержней ф6А240 в зоне продавливания; но это без учета моментов.
У меня в пользу капителей следующие аргументы: возможность постановки рабочей поперечной арматуры в зонах, где она требуется из расчета на продавливание и на поперечную силу, с большим шагом (h0/3 = 55 мм - шаг в плите 200 мм при отсутствии капителей, и h0/3 = 120 мм - при плоских капителях h=400 мм); возможность уменьшения диаметров и (или) увеличения шага продольной рабочей арматуры; бетон легче заливать и уплотнять при большем шаге арматуры; как по мне, это просто надежнее.
Помогите, пожалуйста, с этим вопросом. Есть ли смысл в капителях в данном случае?
Просмотров: 6105
 
Непрочитано 05.11.2020, 20:45
#21
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


mainevent100
Если про продавливание, конечно нужно... Но при небольших процентах до 1% получается скорее наоборот... Нужно еще снизить прочность...
Недавно делал анализ наших норм и ACI 318. EN 1992...при прочих равных нагрузках с учетом специфики коэф. Надежностей по материалу и нагрузке... Прочность по ним до 30-40% ниже чем по СП
An2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 21:27
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
скорее наоборот...
В смысле наличие продольной арматуры снижает несущую способность бетонного сечения на продавливание?
Если с нынешними нормами проверка безбалочных плит очень часто на пределе, то с Вашими исследованиями про такие плиты вообще придётся забыть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 21:41
#23
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Продольное армирование влияет на величину сжатой зоны и сопротивление продавливанию зависит от высоты сжатой зоны (имхо)... В еврокоде учитывается продольное армирование в явном виде ( в нашей формуле также)... Если сравнивать нормы СП 63...то в зависимости от класса бетона нормы дают запас относительно опытов при высоком количестве продольной арм... И наоборот...
Если в СП нет явного учета это не означает что его не было в опытах... Без него реализовать продавливание невозможно.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 22:53
#24
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
сопротивление продавливанию зависит от высоты сжатой зоны
Это из какой ф-лы следует?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2020, 23:19
#25
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


crossing
Из опытов... Хотя подобные модели тоже имеются.. Модель кюнаннена - Нюландера
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 00:06
#26
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Из опытов... Хотя подобные модели тоже имеются.. Модель кюнаннена - Нюландера
Я к тому, что в ф-ах СП участвует ho, а не высота сжатой зоны.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 09:44
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Если в СП нет явного учета это не означает что его не было в опытах.
Вот и я о том же - авторы норм формулы и коэффициенты тоже не с потолка берут (я надеюсь). Предостерегать о каком-то ограничении вклада поперечной арматуры На основании сравнения наших норм и заграничных или на основании малоизвестных диссертаций «кандидатов», не совсем правильно. Если есть испытания фрагментов каркасов с реальным армированием, другое дело, было бы любопытно взглянуть.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 11:45
#28
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


mainevent100
конечно, все нужно проверять лично...Вы же интересовались Fib bulletin 12? и Вы его получили...
там есть порядка 200-300 испытаний, попробуйте сравнить их с СП 63.13330....лучший способ убедиться (имхо)

мы подобное сравнение уже делали неоднократно, так же есть подобные работы в Европе и Белоруссии.

ps: можно погуглить также работы Рак Н.А., Тамкович С.Ю. по теме надежность продавливание

Последний раз редактировалось An2, 06.11.2020 в 11:52.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 16:40
2 | #29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


посмотрите здесь, может поможет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 19:21
#30
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
посмотрите здесь, может поможет
Еще одна писанина, носящая декларативный характер. К тому же не действующая и не актуальная.
По теме плоских перекрытий лучше "Методическое пособие. Плоские безбалочные железобетонные перекрытия. Правила проектирования" от ФАУ ФЦС.

По вопросу топик стартера: Высота этажа большая, я бы думаю капители никому не повредили тут. Но убедитесь, что вы правильную нагрузку взяли ля расчета (M и N). 6 на 6 это довольно не большой пролет. И сейсмика, если не ошибаюсь даст бОльший вклад по направляющим косинусам, которые будут в горизонтальной плоскости, так что на продавливание это не должно сказаться. Как варианты еще можно применить балки, либо скрытые капители с жесткой арматурой.

Коллеги, раз уж речь зашла. Как на ваших стройках делают анкеровку поперечной арматуры каркасов на продавливание? Поперечная арматура расчетная, следовательно, по пункту 10.3.19 должна быть, например, приварена равнопрочным соединением, мы анкеруем приваркой поперечного горизонтального стержня, и прописываем К1-Кт, но по факту они присирают стержни на К3-Рп, которое с недавнего времени еще и нельзя выполнять на площадке с нормируемой прочностью на срез..
Rane вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 20:21
#31
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Мало того что к1-кт обязательно нужно указывать равно прочное соединение
Запрет на стройке введен как раз для исключения соблазна варить без отк и испытаний.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2020, 20:23
#32
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
прописываем К1-Кт, но по факту они присирают стержни на К3-Рп
Не принимать такую халтуру или все тут. Пусть делают как положено
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2020, 03:55
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
.Вы же интересовались Fib bulletin 12? и Вы его получили...
An2, этот документ ведь наверняка есть в открытом доступе? Иначе это было бы совсем не красиво с Вашей стороны, так ведь? да ещё с налетом усмешки.. не солидно. С авторами норм в таком же ключе ведёте работу?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Безбалочное монолитное перекрытие при шаге колонн 6х6 м: капители

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитное безбалочное перекрытие, не простой формы по стенам из пеноблоков, возможно ли? Evgeny87 Железобетонные конструкции 2 03.04.2013 19:10
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38