| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.11.2020, 13:45 | #1 | |
Расчет и проектирование колонны нестандартного сечения
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 1917
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Для простоты колонну рассматривайте как квадратную 800х800.
Проектируйте/конструируйте если чувствуете силы. СП 63.13330.2018 в помощь. Затем квадратную колонну, арматуру и узлы развернете обратно в нестандартное сечение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Логика в реальности обратная. Рядовой инженер обязан считать любые сечения по нелинейной деформационный модели (НДМ), в этой модели почти всё равно какая форма сечения и как в нём расположена арматура. А для стандартных "простых" случаев как раз существует допуск на расчёт по предельным усилиям, то есть по формулам СП. Это всё описано в самом СП 63.13330.2018, в самом начале - пункт 5.2.1.
Расчёт по НДМ реализован во всех современных отечественных МКЭ-программах. На форуме есть ручные "калькуляторы". А метод описан в 8.1.20-8.1.30 СП 63.13330.2018. Никакой институт тут не нужен. Нужен только строительный институт, который вы должны были окончить и немного усердия. Уверен, и то и другое у вас есть - дерзайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2011
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Любой учебник по сопромату. +двулинейная диаграмма состояния из СП 63.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2020
Сообщений: 13
|
__________________
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине |
|||
|
||||
Практические методы и примеры расчета железобетонных конструкций из тяжелого бетона по СП 63.13330 Кодыш Трекин
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет большепролетных решетчатых рам переменного сечения в Лира-САПР-2013. Как подобрать сечения? | kris222 | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.04.2019 14:52 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Как сделать расчет рамы из нестандартного сечения из алюминия в Лире САПР 2013 | alexNAP | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2017 17:49 |
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 | inzh.konstr | Железобетонные конструкции | 17 | 14.05.2017 01:02 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |