| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужно усилить деревянные балки

Нужно усилить деревянные балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2013, 20:16
Нужно усилить деревянные балки
SLN
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 9

Всем привет, помогите кто чем может.
Задача: есть перекрытие в жилом доме по деревянным балкам сечением 50х200 с шагом балок по центрам 650мм, максимальный пролет 4200мм.
Ощущается вибрация.
Работать можно только снизу, поскольку перекрытие собрано.
Изменение статической схемы с заведением подбалки на опорах заказчика не устраивает.
Соответственно нужно усилить саму балку.
Предположительно, прикрутить глухарями либо брус 100х100 либо металлический элемент,- швеллер или уголок. Заказчик склоняется к металлу. Помогите подобрать сечение металлического элемента, шаг крепления глухарями, и вообще, насколько такая схема жизнеспособна, меня смущает совместная работа дерева с металлом.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Просмотров: 26488
 
Непрочитано 11.03.2013, 23:33
#21
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
О чем Вы говорите? Перекрытие не загружено.
это вы о чем спрашиваете? сегодня метель за окном, снег валит и я может туплю конечно, но что мне подсказывает не у одного меня метель.

Цитата:
Сообщение от SLN Посмотреть сообщение
есть перекрытие в жилом доме по деревянным балкам сечением 50х200 с шагом балок по центрам 650мм, максимальный пролет 4200мм.
расчет производится на эксплуатационные нагрузки
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 23:39
#22
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


"разобрать и сделать нормально - на такое никогда не идут, заказчик и строители обычно готовы в три раза дороже решение применить, только не разбирать."
Пойдут, если на опоре балка не пройдет по прочности на скалывание по Q см. ф-лу 18 СНиП или на смятие под этой же балкой (если под ней стеночка из газосиликата).
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 23:40
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
это вы о чем спрашиваете? сегодня метель за окном, снег валит и я может туплю конечно, но что мне подсказывает не у одного меня метель.
Я Вам говорю о том. что проблема не в несущей способности перекрытия, а в его зыбкости.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 00:03
#24
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я Вам говорю о том. что проблема не в несущей способности перекрытия, а в его зыбкости.
можете говорить в свое удовольствие, но в чем проблема показывает расчет или реальность, согласно расчету конструкция не удовлетворяет требованиям СНиП и проблема у перекрытия в недопустимом прогибе при эксплуатационной нагрузке. Так как это требование не выполняется, то зыбкость отходит на второй план.

вообще про зыбкость я написал, а не автор темы, понятие "вибрация", указанная автором, может быть и не зыбкостью, а чрезмерным прогибом, кто его поймет.
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2013, 00:08
#25
SLN


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 9


Разбирать не вариант. Концы балок зажаты.
SLN вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 00:14
#26
dzfn

Кабинетный работник
 
Регистрация: 29.10.2009
Архангельск
Сообщений: 86
<phrase 1=


робкий вопрос: а если взять в обойму из уголков?
dzfn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 07:44
#27
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Робкий ответ: Прочность сечения, возможно, и повысится, а жесткость - незначительно... Да и как Вы себе представляете этот процесс?

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 12.03.2013 в 07:58.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 08:09
#28
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Может затяжки?
Вложения
Тип файла: djvu Мальганов, дер. конструкции (1991).djvu (2.53 Мб, 226 просмотров)
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 09:59
#29
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Советую сделать вот так:
Допустим нагрузка на 1 балку q=2 кПа/м.п.
Характеристики балки: J=3333 (см4); E=10^7кПа;
прогиб равен f=5/384*(q*l^4/EJ)=2.5 см, что превышает предельные 1/250L=1.68 (см).
Нам требуется жесткость Dтреб=EJ=5ql^4/384f=506.5/k, где k-коэффициент от влияния спаренных сечений k=0.7 следовательно Dтреб=723,7;
Существующая балка имеет жесткость D=EJ=10^7*3333*10^-8=333, следовательно нехватает 723,7-333=390,7, поэтому есть 2 варианта:
1 вариант (прикрепление 2-х стальных пластин сбоку):
EJ доб=390,7
E(стали)=2,06*10^8 кПа; J=bh^3/12, где h=0.2м, тогда EJ=137333b>390.7, откуда b (общая толщина пластин)=390.7/137333=0.00285 (м);
получается с каждой стороны прибиваем стальные пластины t2 и получаем жесткость D=EJ=882, прогиб составит f=0.92(см), следовательно проходит!
2 вариант (добавление стальной пластины снизу);
Добавлю чуть позже!
Прибиваем стальную пластину t5 снизу:
получаем J добаленную = 5*0,5^3/12+5*0.5*10.25^2=262.71 (см4)
тогда Dдоб = 541,2 >390.7 следовательно проходит.
Общая жесткость составляет D= 874.2 прогиб f=0.92(см)
Выбирать вам, но я бы лучше снизу прикрутил саморезами почаще!, не лучше сбоку, легче в работу включатся тогда!
(жду отзывов по этому поводу)

И главное не забыть проверить на срез деревянного бруса от поперечки, т.к. в опору усиление не заводится

Последний раз редактировалось pelich1985, 12.03.2013 в 17:47.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 13:23
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


моё мнение такое - усилять тут нечего, тупо переделать! автору перекрытия по шее и раскошелиться на новые балки
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 13:31
#31
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
моё мнение такое - усилять тут нечего, тупо переделать!
Все робота-способное и не надо переделывать.
Плох тот конструктор который так считает!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 13:31
#32
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
моё мнение такое - усилять тут нечего, тупо переделать! автору перекрытия по шее и раскошелиться на новые балки
вот, пришел и разрулил всю ситуацию, молодец, только с вашей научно необоснованной реальностью мало кто будет согласен из заинтересованных лиц.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 14:42
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Все робота-способное и не надо переделывать.
Плох тот конструктор который так считает!
по вашему усиление это не переделка? деньги и время хоть ориентировочно прикинули? плюс есть ограничение по высоте помещений, так что танцы с бубном выделки не стоят, но это моё мнение и попрошу мне тут не встёгивать что такое хорошо, а что такое плохо! а тот конструктор который такое перекрытие расчитал кто по вашему? собственно усилить можно всё и вариантов масса, но


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
вот, пришел и разрулил всю ситуацию, молодец, только с вашей научно необоснованной реальностью мало кто будет согласен из заинтересованных лиц.
заинтересованным лицам надо понимать, что им еще жить в этом доме и думается что долго, вот собственно и из чего я исходил...

по мне так пусть помудохаются с усилением, а через пару лет поумнеют и переделают и тогда может жизнь мозгов добавит
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 14:53
#34
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
по вашему усиление это не переделка?
нет, даже слова разные!
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
деньги и время хоть ориентировочно прикинули?
конечно 2 квадратных метра стали t5, или куб дров и все собрать разобрать?? это вам не конструктор, сами то руками работали, на стройке были, или думаете так легко снять деревянный настил везде, потом обрешетку, потом балки поспиливать, раздолбить опорные гнезда в кладке чтобы новые завести и потом собрать все из второсортного-дырявого материала!!
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
плюс есть ограничение по высоте помещений
на 5 мм высота балки больше. Все это катастрофа!
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так что танцы с бубном выделки не стоят
Я люблю танцевать, лучше чем сидеть и шлёпать по клаве-РАЗНЕСТИ ВСЕ К ХРЕНАМ!
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
такое хорошо, а что такое плохо!
а это моё мнение, вы же сами приняли это на себя, я же на личности не переходил))
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
а тот конструктор который такое перекрытие расчитал кто по вашему?
А кто вам сказал что его кто-то считал??
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 16:12
#35
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


а на стройке я поработал не долго всего 2 года, потом на производстве 1 год, в проектировании уже 11 лет...
повторяюсь, решение с заменой балок лучше, да и не такое оно трудоёмкое как вам кажется, а с точки зрения надёжности усиление лишь временная мера
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.03.2013 в 22:33.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 16:20
#36
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
решение с заменой балок лучше
Может замена досок, а не балок? Только сейчас обратил внимание на размер "балок".
tankist вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 16:26
#37
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Может замена досок, а не балок? Только сейчас обратил внимание на размер "балок".
это такие у них балки)) просто по определению эти "доски" должны были работать как балки.

вы обратите внимание как тут яростно эти доски усиляют и думают, что это рационально и долговечно, ну да Бог с ними... а то еще подерутся горячие финские парни))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 16:45
#38
nlo740


 
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242


металл+дерево = бред.
Дерево дышит, а металл нет.
Это может только как временная мера прокатит, как постоянное решение усилить так деревом, ну или замена балок.


2 *KSV* Коллега, вы прям как тот волк из сказки про 3-х поросят
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону.
nlo740 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 17:09
#39
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
Дерево дышит, а металл нет.
от того что снизу появится стальная пластина, дерево от этого не задохнется!

Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
металл+дерево = бред.
Металл отлично работает с деревом.

То что вы не знаете, не значит что этого нет!!

Вы когда нибудь делали расчет металла с деревом, так посчитайте, а эти балки при усилении пластинами как я писал выше выдержат 330 кг/м.п. или 500 кг/м2.
Если не кривые руки будут это делать то все будет стоять, главное грунтом все обработать.
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2013, 17:25
#40
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от nlo740 Посмотреть сообщение
Дерево дышит, а металл нет.
Выражение «дерево дышит» вовсе не означает, что оно пропускает воздух через себя, как по вентиляционной трубе.
Дерево «дышит» на молекулярном уровне – клеточное строение древесины позволяет впитывать излишки влаги при повышенной влажности и отдавать влагу при сухом воздухе, в результате чего в помещении деревянного дома всегда поддерживается постоянная влажность на уровне 55-56%.
Подобными свойствами не обладает ни один строительный материал.

чем же это может навредить несущей способности деревянного элемента усиленного элементами металлическими?
если снизу балки установить металлические элементы, которые возьмут на себя растягивающие усилия, то дерево будет прекрасно создавать рабочую высоту сечения и работать на сжатие.
но эффективно ли это? Модуль упругости металла в 20 раз выше чем у дерева, потому прогиб должен сократиться основательно.
главное как закрепить к балке у опоры металлическую полосу, что б не навредить и все усилия передать.
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужно усилить деревянные балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Помогите рассчитать размеры двутавровой балки forkin Конструкции зданий и сооружений 36 04.05.2012 19:13
Мезонин___нужна помощь в подборе главной балки Crazyquilt Конструкции зданий и сооружений 20 15.03.2012 20:15
I-образные деревянные балки maximems Технология и организация строительства 2 15.11.2010 08:32