| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.01.2008, 22:35 | #1 | |
Расчёт стальной колонны
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
||
Просмотров: 27486
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Расчетная схема не понятна, похожа на ГИС:
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
N - продольная сила (30т) M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм ? Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм ? Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м ? Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м ? а также: марка стали или расчетное сопротивления, коэффициент условий работы конструкции. Да, забыл еще предельную гибкость Я=210-60а ? Последний раз редактировалось IBZ, 25.01.2008 в 13:38. |
||||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83
|
Расчётные значения:
N - продольная сила 30т M - момент в плоскости стенки: M=3*7.2=21.6 тм Mx - момент для расчета из плоскости Mx=2/3*21.6=14.4тм Lx - расчетная длина в плоскости действия момента Lx=0.7*7.2=5.04 м Ly - расчетная длина из плоскости момента Ly=7.2 м Марка стали С 255, Коэффициент условий работы конструкции = 1. Предельная гибкость 210-60а |
|||
|
||||
Цитата:
по АСЧМ или ГОСТ. Можно также применить I40Ш1 (АСЧМ), I55Б1 (ГОСТ/АСЧМ), I35Ш3 (ГОСТ). Предложенное Вами сечение I26K2 не проходит по прочности (G=2703 кг/см2) и устойчивости из плоскости действия момента (G=3276 кг/см2). |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Согласен с IBZ оптимальным сортаментным профилем будет I30K1.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
Момент как момент. Возьмем широкую транспортную галерею, где делать двухветвевую опору нельзя, например, из-за проезда. При реальных размерах 24X3.5 метров (пролет/высота непосредственно галереи) для 3-го ветрового района при высоте опорных стоек 7,2 метра ветровая нагрузка составит W=1.4*0.038*1.4*3.5*24*0,95=5,94 (т) Или по ~3 тонны на одну опору в уровне верха. Вот вам и 21 тм до копейки
|
||||
|
||||
Цитата:
Во вторых согластно СНиП 2-23-81* Стальные конструкции, коффициент для определения расчетной длины равен 1. в третьих все фрмулы и расчетные значения даны в томже СНиП - советую прочитать! |
||||
|
||||
Проектирование ЛМК Регистрация: 24.08.2007
Москва - Обнинск
Сообщений: 67
|
N = 30 тн
M точно не правильный хотелось бы посмотреть расчетную схему Mx для расчета из плоскости будет равен М (см. пункт 5.31 СНиП II-23-81* для стержней с одним защемленным, а другим свободным концом - момент в заделке (но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины стержня от заделки). Lx соответственно 2L=14.4 м Ly = L Предельная гибкость 180-60а Подходящая для Вас колонна 70Б1, 40Ш2, 30К3 по СТО АСЧМ оптимальное сечение 30К3 только такой сортамент лучше заменить сварным двутавром полки 280х12 стенка 500х5. Можно попробовать ассиметричны двутавр, только тогда надо смотреть расчетную схему.
__________________
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР |
|||
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Цитата:
1. Как я понял IBZ ты считаешь W - вертовое давление единица измерения которого кПа или тс/м2, при чем тут площадь поверхности сооружения 3,5х24м (в формуле), - соответственно W - это будет уже не давление, а сосредоточенное усилие тс, кН 2. Как уже указал выше <Foksolic> момент расчитывается как для распределенной нагрузки M=1/8ql2 |
|||
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
И вообще, если ветер будет так давить, сосредоточенно!!! по 3тс на точку, то почему он давит именно в верх колонны и по центру, может же и где-нибудь сбоку, в пролете - по середине высоты колонны приложиться....
|
|||
|
||||
Цитата:
2. Картинку я, честно говоря, не смотрел - возможно это и так. Я просто попытался перевести в цифры, необходимые для подбора сечения, информацию, приведенную в исходном посте. В принципе, она почти непротиворечивая, за исключением, пожалуй, расчетной длины в плоскости действия момента. Человек-то не просил оценить его данные, а спрашивал пройдет ли сечение 26K2. Только это я и сделал. А что до величины сосредоточенной силы от ветра в уровне верха колонны ... Сейчас считаем металлургический завод в Армавире - так там для 3-х пролетной рамы сосредоточенная сила W=9.5 (т). Расположена она на высоте 20,5 метра и состоит от ветра на стропильную ферму (h=3.1 м), парапет (h=1м) и на 3 хитрых фонаря (h=5.3 м). А еще есть и распределенные ветровые нагрузки |
||||
|
||||
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Сообщений: 273
|
Ну я думаю что W все-таки не сосредоточенная сила, из СНиП 2.01.07-85 :
6.3. Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле Wm=W0*k*c (6) где w0 - нормативное значение ветрового давления (см. п. 6.4); k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте (см. п. 6.5); с - аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6). В верхней точке колонны будет небольшая сосредоточенная сила, при наличии ферм, не знаю какие там узлы примыкания стенового ограждения. И сосредоточенная сила будет прикладываться в центре грузовой площади, воспринимающей распределенную нагрузку, если не ошибаюсь это из сопромата. Сечение колонны для данных условий по расчету получается - 30К2 по СТО АСЧМ 20-93 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Шарнирный узел базы стальной колонны | Net | Металлические конструкции | 19 | 13.07.2007 17:27 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |