Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Нет альтернатив. Работаем по классике - есть 1 и 2 ГПС. Их надо проверить. Прочность и деформации проверяются на раз. Устойчивость - на два) если это стержень составного сечения внесен не важно в какой МКЭ составным - один стержень - одно сечение - характеристики составного. Услилие в ветвях - момент на обрезе на расстояние между ветками - нижний кусок можно проверить руками, да и в МКЭ есть. Сам же когда-то вляпался когда физически начал моделировать 2 стержня. Можно и тут выкрутиться - взять кристалл и по усилиям проверить, но я стараюсь из программы в которой работю выжать всё. Поэтому для простоты и прозрачности расчета считаю колонну так.
Альтернативой может быть DAM у амеркиканцев, но я не разбирался.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.12.2014
Сообщений: 19
|
Это вряд ли. Когда создавала остальные группы точно включала только стержни. Да и удаляются эти новые группы узлов, а после выполнения расчета снова сообщение "изолированная конструкция" и снова добавляются. Как думаете, на расчет это повлияет? Можно пропустить эту ошибку?
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Киньте схему, только без результатов
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
сохранить как... без результатов расчета
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чёрт... ребята, как правильно ригель рамы описать в постпроцессоре?
по СНиП - h5r32, по СП - я ( то есть ФАХВЕРК)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чёрт... я тут с вложениями заплутал. Сейчас исправил. Извините старика.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
NataliYand, не могу открыть схему, программа вылетает сразу
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Чтобы робот его учитывал надо галку?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
NataliYand, провисают у вас конструкции..... закрепить надо. Тогда и изоляции не будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Нет не корректно. Там просто пробывал разные варианты и забыл исправить, для той балки это не критичный фактор был. Вообщем насколько я понимаю этот постпроцессор смысл в следующем: первые два окошка (факт. длина/коэфф) служит для определения длины элемента в целом в обоих плоскостях. Далее нижные два окошка с Мюу Мюz именно коэфф. для расчета усточивости сжатых элементов , которая N/fi*A. Далее если у нас балка и нам надо проверить устойчивость при изгибе, нам неообходимо поставить галку "Продольный изгиб" (который на самом деле не продольный) и выставить параметры раскрепления балки из плоскости и указать пояс и характер нагрузки, тогда у нас будет вычисляться fib тот который из M/fib*Wc . Если я что то не так понимаю подскажите. Т.е. для первого и второго fi будет браться длина из первого окошка и именно она будет умнажаться на коэффициенты.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Цитата:
Мюу Мюz учитывает тип закрепления и растояние между точками закрепления. Вобщем расчетная длина = L * kef * mu |
|||
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |