| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.12.2010, 11:33 | #1 | |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
||
Просмотров: 7633
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Сначала это! (затем Ваш вопрос...)
п. 5.7 Если фактический (измеренный) остаточный отказ sa < 0,002 м, то в проекте свайного фундамента следует предусмотреть применение для погружения свай молота с большей энергией удара, при которой остаточный отказ будет sa более или равен 0,002 м, |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
Я и говорю про это же! Отказомер был в случае когда сваи испытывались по программе испытаний. Но для дополнительных свай отказомера не было, что делать в этом случае??? Заменить сваебой нет возможности. Можно ли в данном случае использовать вторую часть таблицы 10 СНиП.
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
В заданных Вами условиях, вообще нельзя использовать ф-лы 18 и 19 (они дадут ложный результат, поскольку не соблюдены условия их применимости - "границы применимости")
2 мулиметра очень хороший результат... Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2010 в 12:15. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Offtop: Честно не понимаю связь производственной забивки и госэкспертизы
- поверить испытаниям подрядчика или найти отказомер или провести стат. испытания. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2010 в 12:59. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
Результаты дополнительно испытанных свай по решению нашего руководства будут участвовать как результаты динамических испытаний входящих в программу испытаний, следовательно нужно определить допускаему нагрузку на сваю, правильно?
Далее: отказомера не было, а сваи добивались после отдыха в 13 суток, залогами по 3 и 5 ударов. Статику сделать не реально, если было можно уже бы сделали, нет ни времени ни денег. В середине января должен стоять каркас здания. И вообще может хоть кто-нибудь сказать когда применяется вторая часть таблицы 10 СНиП 2.02.03-85 ??? Когда коэффициент n зависит от Ed/Sa |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
olf_ не могу с Вами согласиться при погружении на заданную отметку в наших условиях при висячих сваях мы имеем производственные т. е. ложные отказы 2-3 (см), если подставить эти значения в формулу Ed/Sa, то получим полную хрень! Все сваи не несут, даже половины проектной нагрузки. Если случай Ed/Sa справедливо только для свай-стоек, то где оговорка в СНиП?
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
В случае расхождения более чем в 1,4 раза значений несущей способности свай, определенных по формулам (18) - (20), с несущей способностью, определенной расчетом в соответствии с требованиями разд. 4 (по результатам лабораторных определений физико-механических свойств грунтов), необходимо дополнительно проверить несущую способность свай по результатам статического зондирования или статических испытаний свай. Вот исчо накопал из старых записок: Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2010 в 15:12. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
данные Статич. зондир. всегда присутствуют в инж.-геологич. изысканиях.
испытания стат. нагрузкой дороговасто и не целесообразно при ваших отказах после отдыха 2 мм и менее. Собеседников прибавится на порядок, если Вы выложите более обширную инфу (изыскания, схемы и разрезы св. поля+геология, журналы испытаний). Последний раз редактировалось olf_, 22.12.2010 в 16:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 57
|
В наших инж. геолог. изыск. стат. зондирование отсутствует напрочь, для ускорения работы
Информация со схемами, разрезами св. поля+геология, журналы испытаний находится под грифом "ДСП" так что увы выложить не смогу! Последний раз редактировалось pahmara, 22.12.2010 в 17:10. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Определение несущей способности свай | Dmitry_R | Основания и фундаменты | 31 | 23.05.2012 17:11 |
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки | pahmara | Технология и организация строительства | 3 | 22.12.2010 12:33 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |