| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите определить понятие несанкционированной врезки в систему холодного водоснабжения

Помогите определить понятие несанкционированной врезки в систему холодного водоснабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2019, 22:36 #1
Помогите определить понятие несанкционированной врезки в систему холодного водоснабжения
NikitaTokarev
 
Регистрация: 25.07.2019
Сообщений: 1

Доброе Время суток, хотел бы получить консультацию специалиста в области водоснабжения. Возник спор между Управляющей компанией и РСО. Причиной спора и искового заявления на круглую сумму стало незаконное подключение к системе ХВС (технологический кран для замера давления в системе холодного водоснабжения). Данный многоквартирный дом не имеет техническую возможность установки прибора учета. Проект отсутствует ввиду того, что дом 1960года постройки и вся проектная документация утрачена. Как можно обосновать данный технологический кран? Что является несанкционированной врезкой, должны ли быть точное определение которое разграничивает технологические присоединения и присоединение потребителя. Какие ТУ либо ГОСТы или СНиПы могут помочь.
Просмотров: 3403
 
Непрочитано 26.07.2019, 07:45
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


И что там такое в начале, антиресна?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-07-26_07-44-06.png
Просмотров: 66
Размер:	3.5 Кб
ID:	216242  
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 13:01
#3
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,091


Цитата:
Сообщение от NikitaTokarev Посмотреть сообщение
Причиной спора и искового заявления на круглую сумму стало незаконное подключение к системе ХВС (технологический кран для замера давления в системе холодного водоснабжения)
А "иск на круглую сумму" Вам предъявили именно за несанкционированное (без оформления ТУ) вмешательство в трубопровод в ответственности Водоканала или за объем воды, который теоретически можно потребить из того крана?

Вы пишите, что
Цитата:
Сообщение от NikitaTokarev Посмотреть сообщение
Данный многоквартирный дом не имеет техническую возможность установки прибора учета...дом 1960года постройки и вся проектная документация утрачена
Отсутствие технической возможности установки прибора учета, как и точка разграничения внутридомовой сети и сети водоканала, должны быть зафиксированы в каких-то документах, согласно которым функционирует присоединение этого дома к сетям Вашего водоканала. Например, в договоре с ним.

На эту мысль наталкивает Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), в котором п. 69 гласит:
Цитата:
69. Оплата абонентом полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод производится в соответствии с данными учета, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или договором, а фактического количества загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в систему канализации, - в соответствии с данными учета, полученными на основании лабораторного контроля.

Последний раз редактировалось kp+, 26.07.2019 в 13:11.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2019, 14:10
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Ну, не все же в деревне дураки...

Нет никаких "технологических кранов для замера давления в системе холодного водоснабжения". Есть манометры, в т.ч. с отборным устройством, которые нормально ставятся на вводах и до водомеров. А то, что пытаетесь назвать "технологическим краном" - это просто самовольное присоединение (официальный термин).

Установка узлов учета возможна всегда. Даже если не в доме, то в колодце. По Федеральному закону от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О водоснабжении и водоотведении" подключение (технологическое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.

Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. № 776 утверждены Правила организации коммерческого учета воды и сточных вод.

А если водомеров почему-то нет до сих пор, Правилами предусмотрен коммерческий учет воды расчетным способом, в том числе в случае самовольного присоединения.

При этом используются 3 метода расчета расхода воды. Например, для обычных жильцов расход определяется по нормативам потребления "на рыло". Нормативы потребления соответствуют СНиП (СП) или местным нормам. Они как минимуму раза в два больше фиксируемых квартирными счетчиками. Потому жильцы всегда и находят "техническую возможность" установить водосчетчики в квартирах.

Но кроме жильцов бывают всякие хитрожопые личности (например арендаторы), которые воду расходуют, но платить не хотят, пытаясь вешать лапшу "технологическими кранов для замера давления". Вот для них предусмотрены другие методы, в том числе применение метода учета пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения, при их круглосуточном действии полным сечением в точке подключения к централизованной системе водоснабжения и при скорости движения воды 1,2 метра в секунду .

Это как раз для самовольных присоединений.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помогите определить понятие несанкционированной врезки в систему холодного водоснабжения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите определить архитектурных стиль постройки... AnageN Архитектура 19 17.01.2014 18:44
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44