Расчет фундаментных болтов при отрыве

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.03.2015, 09:26
Расчет фундаментных болтов при отрыве
rvvenom
 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18

как рассчитать фундаментный болт от сдвигающей силы, если есть отрыв?
Q £ f (п Аsa Rва/4 + N) - эта формула не подходит, так как она предназначенная когда на болт действует сжимающая сила

может мне как обычный болт рассчитать? кто сталкивался с такой проблемой?
Просмотров: 45650
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:33
#21
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На гвоздик!
- надо Вам составить актуализированный список, что на гвоздик, а что нет .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:34
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Очевидно ты.
Я иногда создаю, например сейчас сделал малюсенький переход, усилие сдвига 1,36 тонн, а болтов 4 шт. М24 8.8 (крепление к стальному ростверку). Моментов нет, есть отрыв 9 тн или сжатие 23 тн. ПАэтому я ничего от сдвига не предпринял. Зачем излишняя суета?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:35
1 | #23
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Цитата:
Сообщение от rvvenom Посмотреть сообщение
у меня стальная башня, при диагональном ветре возникает отрыв и срез
Так бы сразу и сказали. Никакие шпоры не нужны. В стальных башнях ставится распорка между базами поясов башни. Вот она и воспринимает сдвиг и передает его на сжатую базу, которая, в свою очередь, воспринимает сдвиг за счет трения.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:36
#24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
где болт получается с большим запасом, а сдвиг незначительный, шпоры будут бессмысленными.
у Троицкого если Q<0,3N (расчеты по пособию это подтверждают), то можно шпоры и не ставить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:38
#25
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Ну если не хотите анкера сдвига ставить, поставьте ванты. Была башня стала мачта.
Свежее оригинальное решение.

воспринимаемая сила сдвига = сила прижатия x0.3x0.9
0.3 к-та трения
0.9 к-та надезноси.

Последний раз редактировалось 100k, 02.03.2015 в 11:46.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:40
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
..можно шпоры и не ставить.
Бахил начнет нас на гвоздик вешать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:43
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
и как ее воспринимают анкерные болты?
А я разве говорил о восприятии сдвигающей силы фундаментными болтами=)))
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:54
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Сдвигающую силу воспринимал либо трением
а это что?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 11:59
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это что?
Ну Вы меня уже достали=) Прицепиться больше не к кому?) Какие-то бессмысленный вопросы задаете)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:00
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а это что?
Это трение. Между плиткой и фундаментом. А болт только растянут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:04
#31
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это трение. Между плиткой и фундаментом. А болт только растянут.
По ходу дела wvovanw два и два сложить не может. Я описал свой подход не для этого случая, а в целом. Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться=) Это и ежу понятно=) Значит остаются шпоры.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2015, 12:05
#32
rvvenom


 
Регистрация: 17.12.2014
Сообщений: 18


нашел как это сделать, короче МДС 31-4.2000 пункт3.17

При совместном действии осевых Р и сдвигающих Q усилий их допустимые величины могут быть определены по формулам:
Р  0,6 Аsa Rва n; (13)
Q  0,4 Аsa Rва n; (14)
rvvenom вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:07
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Если прижатия нет, то и трению не откуда взяться..
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:19
#34
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Минуточку, а куда делось прижатие? Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
Хорошо. Вы надеетесь на то, что болты затянут как надо? Можно и на это надеяться, ни кто не запрещает. Но учитывая как иногда похабно монтируют базы, я бы не стал надеяться на момент затяжки. Ну и фундаментный болт - всё таки не высокопрочный болт.
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?=)
С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры.
Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 02.03.2015 в 12:33.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:33
1 | #35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
с помощью гаек под опорной плитой
- так делают. А можно ли так делать?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:34
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- так делают. А можно ли так делать?
Предложите другой вариант (кроме выверки через шпоры)?=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:35
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Предложите
- траверсные базы как выверяют? И бестраверсные также можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:39
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы болт затягиваете на момент, рассчитанный специально для того чтобы после растяжения прижатие осталось. Нет?
Нет!!! Методика расчёта анкерных болтов такого не предполагает.
Offtop: Тут некоторые думают, что анкерные болты класса 8.8, а фундамент- стальной.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:39
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- траверсные базы как выверяют? И бестраверсные также можно.
Я видел только через шпоры (имею ввиду промку, где база с траверсами и планками). Еще вариант давайте=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2015, 12:52
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Хорошо. Вы надеетесь на то, что болты затянут как надо?
Так же, как и надеюсь, что ВБ в ФС затянут с контролем.
На деле я специально не задаю натяг, а использую для передачи небольших Q при явном избытке прижатия. Например, из предыдущего примера: растяжение 9 тонн, 4 болта могут нести 56 тонн, пусть натяг составит 60% от этого, и коэф трения 0,25, уже хватает. Зачем еще шпорить, тем более что даже если сдвинется, то на 2 мм, а далее болты имеют НЕИСПОЛЬЗОВАННУЮ (по нашим нормам) мощность на срез.
Цитата:
И прижать базу нужно будет с силой большей, чем действующее на неё вырывающее усилие. Я правильно понимаю?
Это все в методике (см. выше) описано.
Цитата:
С моей точки зрения лучше (в случае растяжения) поставить шпоры.
Согласен. В серьезных случаях обязательно пришпорить.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну и если надеяться на момент затяжки фунд. болтов, то какой способ выверки выбрать? Если выверяете с помощью гаек под опорной плитой, то в таком случае момент затяжки фунд. болта сможет как-то помочь?
Если снизу есть гайка, то и преднатяга нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фундаментных болтов при отрыве

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Расчетное сопротивление фундаментных болтов растяжению. Boris_1 Металлические конструкции 5 21.12.2013 02:27