| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.08.2019, 02:54 | #1 | |
Выверочные гайки в базе шарнирно опертой колонны.
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81
|
||
Просмотров: 10435
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
Цитата:
Под анкера в базе должны были заложить отверстия диаметром равным наибольшему из значений d*1,5 либо d+20мм, в вашем случае 36+20=56мм. Так что это косяк проектировщиков. Отправляйте на завод, пусть рассверливают большим диаметром. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81
|
Цитата:
----- добавлено через 23 сек. ----- 36мм |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
И соглашусь с OSPV, судя по чертежам база жесткая. Шарниром там и не пахнет. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Вот и принимайте по КМ 8 выверочных шайб. Теоретически достаточно 3-х. Из удобства монтажа - 4.
Подливку и затяжку лучше делать после монтажа вышележащих конструкций - подкрановых балок, ферм... Цитата:
Встречался с допуском 2 мм в чертежах русско-иностранной компании. Как я понял у них повсеместно такая практика. Они еще включают в комплект кондукторы в виде пластин с отверстиями. Мое предложение увеличить отверстия отвергли, строители обещали обеспечить точность установки болтов. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
А потом фотки с таких объектов выкладывают в местной кунсткамере, где каждая вторая тема про базы колонн с кривыми болтами, болтами мимо базы и т.п.. Не для наших реалий подобные допуски, да и противоречат они СП 70.13330.2012. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
Цитата:
Вначале льётся фундамент, но без анкерных болтов. Затем геодезическая разметка и бурятся отверстия под анкеры. Они естественно прямые. После чего анкера садятся на полимерный раствор. Поэтому и допуск такой маленький
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
kurva, порядок и технология работ регламентируется пособием по анкерным болтам. Часть из пособия перекочевала в СП 43, часть осталась позабытой нормотворцами.
Порядок простой. -1) Без строительных осей никуда. 0) Путём прорисовывания в автокаде выверочных гаек с шайбами (возможно квадратными) определяется длина резьбы на анкерном болте. В 99% случаев эту длину надо дорезать плашкой до 200-300 мм (на около 100 мм). При приёмке болтов с завода изготовителя длина резьбы измеряется линейкой с сертификатом. При приёмке болтов определяется сталь болта. И гаек. И шайб. И кв. шайб. По документам или методом супермена. Также измеряется общая длина болта. И узнаётся какая длина болта вообще нужна. 1) Выполняется деревянный шаблон по верху анкеров. Стоимость шаблона не учтена сметными расценками. Как и стоимость демонтажа бракованного фундамента. Как и стоимость гнутья болтов. Вы же не думаете что рабочие их бесплатно гнут ? 2) Шаблон с анкерами монтируется в опалубку фундамента с геодезическим сопровождением. Как вариант вообще можно использовать общую анкерную плиту всех болтов внутри фундамента. Для серьёзных баз, например, башен это норма. Но это деньги заказчика, а тот редко говорит КЖ-щникам : "Ребята сделайте и хорошо и подешевле строителям". А ещё обычно есть нач. отд. или Гл. констр. уже шуганные, которые приказывают : никаких лишних деталей, строители сами с усами. Как вариант можно незаконно прихватывать к анкерным болтам арматуру 6-8 А240. Для болтов малого диаметра или из стали 09Г2С это может быть причиной разрыва отношений колонны и фундамента, поэтому я ничего не писал. 3) Геодезист говорит "Да" в плане и по высоте (СП 70). Выполняется акт скрытых работ на анкерные болты. И на армирование фундамента. А вообще неплохо было бы ещё и акт ответственных конструкций на опалубку. 4) Бетонируется фундамент или подколонник с болтами. При этом контролируется смещение болтов от струи бетона и вибраторов. Если шаблона нет, то увольняются бригадир, мастер, прораб и вообще до кучи всех поувольнять. 5) Пауза на набор прочности порядка 5 дней с ускорителями набора прочности. 6) Ставятся выверочные гайки с шайбами. Примерно так выверяются на глаз. Насчёт шайб не уверен. "Проверяется расчётом колонна на ветер стоящая на этих крайних выверочных гайках". Ну в идеале. По умолчанию проектировщики КЖ закладывают на все болты + 1 гайку и + 1 шайбу (там в комплекте к болту идут только верхние гайки). Если не заложили в КЖ и смете = сразу рекламация проектному институту и заказчику. 7) Ставится колонна и поддерживается краном всё время выверки. 8) Выверка. Как не знаю. Снизу по рискам и сверху, видимо, тоже по рискам на колонне. Риски должны быть в КМД. Если нет рисок уже знаете что делать. 6.5) Да, ещё колонну надо было принять на стройку. Совсем забыл. 9) Затягиваются верхние гайки по кв. шайбам. Кран уезжает. Х) Кв. шайбы обвариваются РДС по РД. Когда это происходит и как лучше не знаю. Возможны варианты... 10) Ставится опалубка подливка по пособию. 11) Заливаются зоны без болтов до выхода раствора из спец. отверстий в плите. Обычно раствор М100-М150 по расчёту. Иногда это мелкозернистый бетон В25-В35. В зависимости от давления под плитой и степени серьёзности колонны. 12) Набор прочности. 13) Опускаются выверочные гайки. 14) Долив зон с гайками. 15) Набор прочности. 16) Приёмка колонны актом ответственных конструкций.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2019 в 13:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Если база небольшая. Как у вас, например. Ну у вас на грани. Хорошо бы у вас отверстия всё-таки чтобы были... Но в КМД... А для ещё меньших баз отверстия не делают, потому что некуда их впихнуть. Видимо, довольствуются выходом раствора с другой стороны опалубки или ещё как-то не знаю как. Главное, чтобы не было пузырей. При последующем ослаблении гаек база садится на подливку и напрягает её. Видимо какие-то мелкие пузырьки-раковины мало влияют на усилия в опорной плите и давление под ней. А крупные раковины могут стать причиной локального повышения давления вокруг раковины, привести к преждевременному износу и растресскиванию подливки... Может быть даже не сразу, а через 3-5 лет ветра. Вот и стараются исключать раковины и пузыри как могут. Кстати, спрошу и вас. Надо ли вибрировать подливку ? Уже позабыл или не знал. Как вы делаете ? Вроде бы пособие и СП 43 про вибрацию подливки не упоминают...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2019 в 16:02. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
И к чему лишние подробности?
Болты лучше сразу изготовить с резьбой нужной длины. Способы фиксации болтов тоже могут быть разные - например приварить к арматуре свай. Цитата:
Если будете соблюдать технологию, подливка плотно заполнится при вибрировании по контуру. Вариант - есть литые смеси, которые можно подливать без вибрации. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Шов наложат если будут условия для этого. НО он не будет учитываться в расчёте. В гореве упоминается об этом на 407, 409стр(том 1) об этом .
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81
|
Цитата:
В проекте прописан мелкозернистый бетон B20, но я хочу перейти на безусадочный раствор. Только не знаю как это обосновать и внести изменения в смету. Прописано ли где-либо о том, что обязательно применять безусадочный бетон при подливки базы колонн? Сегодня сварщикам дал задание, чтобы в базах колонн делали по 2отверстия для контроля заполнения бетона, плюс эти отверстия будут для слива воды. А вибрировать, я собираюсь, буловой бибратора, тупо оперев не на опорную плиту колонны ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Допускается ли сначала собрать весь скелет здания, а затем на втором проходе идти и притягивать Гайки с нужным моментом? Последний раз редактировалось kurva, 05.08.2019 в 15:26. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
kurva,
Цитата:
Для обычных небольших ангаров само собой там нужен раствор... Уж как минимум по согласованию с заказчиком и проектной организацией. Цитата:
Максимум собрать колонны со связями, но и те в процессе могут упасть. Здесь можете долго умолять проектировщика пересчитать одну колонну с или без временных оттяжек на ветер и т.п. на период монтажа. Но, думаю, он откажет. Или сами пересчитайте. Это ваша зона ответственности. Может быть частично можно говорить о только всех колоннах без балок... Традиционно - сначала колонны с вашими временными оттяжками в ППР, потом балки и маты-перематы с непопаданием отверстий и балок между колоннами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
maks-ufa, я встречал вариант общей пластины на гайках. В теле фундамента.
Варят к телу болта, это тоже видел. Но кустарно рдс может болт М30 и слегка прожечь. Останется м27 и разорвётся. Кто будет отвечать за брак ? А вот М48- уже сложнее повредить, да и запас прочности там чаще побольше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие в болте в круглой базе колонны | VAV | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2018 16:14 |
Обеспечение устойчивости сжатого пояса внецентренно сжатой колонны | GybelindaV | Металлические конструкции | 2 | 02.04.2018 12:54 |
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 21.09.2016 15:44 |
Колонны с балкой с динамическими нагрузками, крепление колонны к перекрытию | Stroitel-lybitel | Металлические конструкции | 16 | 30.06.2016 11:57 |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 41 | 22.03.2011 23:16 |