Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы

Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2020, 15:01
Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы
AnitaF
 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6

Добрый день!
Нижний пояс фермы должен быть по кмд шв.36У , по каким-то причинам заменили на гнутый швеллер с габаритами прокатного и он 6 метров. Ферма 11980мм, вопрос как состыковать не противореча нормам:
делать 2 стыка через накладки (возможно будут мешать), т к пояс спареный из 2-х швеллеров, при этом стыки выполнять вразбежку?
или возможно сделать из 2 частей, стык будет по центру на пластине?
чертеж прикладываю?
Либо есть еще какой-нибудь вариант?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC_0670.jpg
Просмотров: 693
Размер:	212.3 Кб
ID:	222902  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 519
Размер:	39.8 Кб
ID:	222903  

Просмотров: 11895
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2020, 14:49
#61
AnitaF


 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: В вашем случае лучше бы на накладках, если честно
мы предлагали оба варианта, но...
AnitaF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2020, 15:07
#62
AnitaF


 
Регистрация: 06.02.2020
Сообщений: 6


Подскажите пожалуйста если кто зайдет в тему) опять по стыковке. Начальник выдал КМД из альбома типового (т.е.обратится к конструктору или проектировщику возможности нет), сказал с целью экономии стыковать колонну из дв.50Б1 по стп (стык от ребер жесткости не менее 10 толщин, полный провар, узк, 1\3 часть колонны).
Мне как-то попадалась фраза что стык колонны можно выполнять выше узла примыкания балки. В нашем случае выше узла примыкания подкрановых путей. Или это не имеет значение в какой части делать стык, возможно ли внизу колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12345.JPG
Просмотров: 64
Размер:	211.8 Кб
ID:	223131  
AnitaF вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2020, 16:25
1 | #63
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от AnitaF Посмотреть сообщение
(стык от ребер жесткости не менее 10 толщин, полный провар, узк, 1\3 часть колонны).
Мне как-то попадалась фраза что стык колонны можно выполнять выше узла примыкания балки.
Если стык заводской, то можно делать в любом месте по высоте.
Выше узла примыкания балки делают если стык монтажный.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше выполнить заводской стык нижнего пояса фермы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Фланцевое соединение нижнего пояса фермы из ГСП VictorCap Металлические конструкции 89 29.06.2018 16:33
Расчет предварительно напряженного нижнего пояса ж.б. фермы Skiv Железобетонные конструкции 9 11.05.2017 13:04
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Заводской стык фермы в середине пролета Sarman Конструкции зданий и сооружений 41 27.01.2011 17:33