| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли такая кладка нагрузку?

Выдержит ли такая кладка нагрузку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2010, 06:44 #1
Выдержит ли такая кладка нагрузку?
Grave
 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7

Доброго времени суток всем!
Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу кладки из рядового кирпича на схеме. Выдержит ли данная кладка напусками вес кладки из облицовочного кирпича. Высота кладки из облицовки порядка 6,5 м. Длина выпусков в каждом ряду рядовой кладки по 40 мм.

Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (45.2 Кб, 435 просмотров)

Просмотров: 4813
 
Непрочитано 10.09.2010, 08:32
#2
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Уточните пожалуйста вопрос. Сколько времени должна выдержать
Цитата:
данная кладка
и нет ли каких нибудь еще элементов конструкции?
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 08:40
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Grave Посмотреть сообщение
Выдержит ли данная кладка напусками вес кладки из облицовочного кирпича. Высота кладки из облицовки порядка 6,5 м. Длина выпусков в каждом ряду рядовой кладки по 40 мм.
не выдержит.
да и облицовка высотой 6,5 м без промежуточной опоры - то же сомнительно...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 08:43
#4
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Такому место только в БСК.

ЗЫ, если, конечно, не придумать новые законы физики для такой хрени.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 08:49
#5
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


Выдержать в смысле постоянно, пока не разрушится от времени.
Кладка из рядового кирпича - опора для кладки из облицовочного.
Других элементов нет. На схеме не показаны: армирующая сетка и гидроизоляция м/у фундаментом и плитой перекрытия; гибкие связи м/у облицовкой и стеной из ГСБ.

P.S. буду благодарен за другие предложенные варианты опирания кладки из облицовочного кирпича при условии, что ширина имеющегося фундамента не расчитана на опирание облицовки.
P.S.S. Просьба отнестись с пониманием, т.к. я обычный частный застройщик.

Последний раз редактировалось Grave, 10.09.2010 в 08:56.
Grave вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 08:58
#6
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
пока не разрушится от времени.
от времени она точно не разрушиться, но сезон может быть простоит. Чтобы простояло дольше нужны мостики холода!
9161728639 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 09:45
#7
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
нужны мостики холода!
Уточните пожалуйста: как в данном случае влияют мостики холода на "долгостояние" данной конструкции и как обеспечить их наличие?
А с точки зрения нагрузок? Не обрушится ли рядовой кирпич от веса кладки облицовки?
Grave вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 10:54
1 | #8
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Уточните пожалуйста: как в данном случае влияют мостики холода на "долгостояние" данной конструкции и как обеспечить их наличие?
Мостики холода бывают из железобетона или из металлопроката. Они используются для усиления стен. В вашем случае это то-что надо. Ваши три кирпича в общем тоже являются мостиками холода, но это совсем маленький мостик. Нужно больше.!!!
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 11:33
#9
Неголаш


 
Сообщений: n/a


О как! Мостики холода используются для усиления стен! Ув. архитектор, не вводите людей в заблуждение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 11:35
#10
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


Спасибо большое за дельный совет. Чем больше мостиков холода, тем надежнее конструкция
Grave вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 11:36
#11
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


9161728639,про мостики холода поподробней можно,ну очень интересно,как это на прочность конструкции влияет...
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 11:51
#12
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Цитата:
Чем больше мостиков холода, тем надежнее конструкция
А попробуйте доказать обратное?
Цитата:
про мостики холода поподробней можно,ну очень интересно,как это на прочность конструкции влияет...
Усиливает!!! или вы уважаемый vedinzhener, думаете что предложенная автором темы конструкция
Цитата:
разрушится от времени.
Grave ???
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 12:12
#13
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
А попробуйте доказать обратное?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 12:35
#14
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


Хочу подвести маленький итог. По советам от 9161728639 и по моему скромному мнению данная конструкция от времени не разрушится, если бы она удовлетворяла требованиям по нагрузке.
Как намекнул 9161728639 в данном случае конструкция этим требованиям не удовлетворяет, в чем я и имел сомнения. А для усиления этой конструкции необходимо добавить "мостиков холода", т.е. либо усилить
Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
... из металлопроката.
, либо заменить на
Цитата:
Сообщение от 9161728639 Посмотреть сообщение
... из железобетона ...
Уважаемый 9161728639 поправьте меня пожалуйста, если я ошибся.
Grave вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 12:45
#15
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Если серьезно, то узел Вашь вполне достойный. Идея хорошая. Если оставить в конструкции кронштейн из кирпича то его нужно всего в два раза больше сделать и проармировать между рядами. Однако это повлечет за собой поднятие стены из пеноблоков на стенку из кирпича толщиной 120мм. А за более точной информацией к конструкторам.
9161728639 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 13:26
#16
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


Спасибо 9161728639 за оценку.
А вариант с поднятием стенки думаю вполне имеет место быть. Надо обдумать.
Вот только с конструкторами проблема в нашей дыре. Ну да ладно, решим вопрос.
Grave вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:37
#17
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Выложите узел с изменениями, наверняка кто нибуть еще захочет потешиться.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:56
#18
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


вариант: сделать плоскую подушку на все ширину с облицовкой. по верху третьего кирпича консоли.высотой в 100 мм армированая поперек.
только вот по фасаду будет полоса из бетона. хотя мона недоводит до наружи мм 30 и потом резаным кирпичем облицевать.
вот этот мост холода про который вам и говорили как из вариантов. можно не сплошной а с вкладышами из пенопласта. ща скину вариант на том форуме где начали задавать вопрос
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:58
#19
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Вместо кирпичной консоли и утеплителя т.100мм сделайте монолитный керамзитобетонный пояс с армированием и будет достаточно.
С уважением или
ИЛИ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2010, 20:28
#20
Grave


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 7


А такой вариант имеет право на жизнь? Покритикуйте.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема1.dwg (68.5 Кб, 900 просмотров)
Grave вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержит ли такая кладка нагрузку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
Господа конструкторы, выдержит ли переруб нагрузку? WanderWood Конструкции зданий и сооружений 11 30.08.2009 22:54