Насколько опасны трещины в перекрытии?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны трещины в перекрытии?

Насколько опасны трещины в перекрытии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.01.2024, 12:42 #1
Насколько опасны трещины в перекрытии?
Asutos
 
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 4

Добрый день всем!
Три месяца назад приняли квартиру в новостройке. Квартира - трешка на 8-м этаже 20 этажного дома (Монолитно-каркасник по-моему). Готовились к предстоящему ремонту и вдруг вчера обратил внимание на трещины в перекрытии в разных помещениях. При приемке квартиры, я видимо, даже не обратил внимания, что они есть, а теперь сильно озабочен и встревожен. К каким специалистам обращаться, нужно ли делать экспертизу и прочие мероприятия? Посоветуйте как быть, мы уже подготовили дизайн-проект и готовы входить в ремонт. Но проблема с потолком сильно беспокоит. Фото я приложил, размеры и толщину трещин можно оценить сравнительно с пожарными извещателями, так же приложил план квартиры с расположением несущих колонн и указал расположение трещин. Заранее, огромное спасибо за помощь и советы!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещины.jpg
Просмотров: 341
Размер:	898.0 Кб
ID:	261254  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20240128_142423.jpg
Просмотров: 383
Размер:	361.1 Кб
ID:	261255  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20240128_142348.jpg
Просмотров: 365
Размер:	278.6 Кб
ID:	261256  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20240128_142336.jpg
Просмотров: 354
Размер:	181.8 Кб
ID:	261257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20240128_142332.jpg
Просмотров: 342
Размер:	252.5 Кб
ID:	261258  


Просмотров: 2250
 
Непрочитано 30.01.2024, 14:39
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,309


Да ничего там силового по логике не должно быть в пролете 3 метра между двумя ж/б стенами....
другое дело что видно неровности, замазанные раствором, которые вероятно указывают на наплывы в зоне устройства холодных швов.
пока что ничего однозначного не вижу. А у соседей снизу/сверху подобные трещины тоже есть?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2024, 14:49
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,478


Вообще не опасны. Но на всякий случай можно написать застройщику, пусть даст официальный ответ об этом и при необходимости выполнит ремонт. Приемка жильцом квартиры не освобождает застройщика от решения этих проблем.
Но вся процедура может отложить Ваш ремонт на месяц-другой, поэтому....
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2024, 16:17
#4
Asutos


 
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 4


Сегодня еще раз осмотрел и обмерил трещины. Трещины присутствуют практически в каждом помещении. Ширина в основном около 0,3 мм. Но в одном месте до 0,7-0,8 мм. На фото.
У соседей узнать не удалось, так как квартиры еще сдаются собственникам и дом по факту пустой за исключением некоторых бригад. Инженера от УК вызвал, посмотрим, что он скажет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: трещина.jpg
Просмотров: 190
Размер:	120.2 Кб
ID:	261321  
Asutos вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 16:20
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,309


Цитата:
Сообщение от Asutos Посмотреть сообщение
Но в одном месте до 0,7-0,8 мм. На фото.
тут как говорится.... смотря как мерить))
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 17:31
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,478


Ширину такой трещины рулеткой не измерить. 0.7-0.8 это больше допустимого значения. СП 454.1325800, таблица 5.17 говорит, что ограниченно работоспособное состояние наступает при ширине трещины 1.4 мм и более. Хотя мне казалось, что в более старых рекомендациях по обследованию зданий трещины 1.0 мм уже назывались чуть ли не аварийными…
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2024, 20:29
#7
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,300


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ширину такой трещины рулеткой не измерить. 0.7-0.8 это больше допустимого значения. СП 454.1325800, таблица 5.17 говорит, что ограниченно работоспособное состояние наступает при ширине трещины 1.4 мм и более. Хотя мне казалось, что в более старых рекомендациях по обследованию зданий трещины 1.0 мм уже назывались чуть ли не аварийными…
Как помнится, расчётная ширина раскрытия трещин в 0,2-0,3мм ограничивалась в обычном железобетоне, чтоб не сильно ржавело, а тут прямо в целых миллиметрах. А аварийность от места и глубины еще зависит, ширина всего лишь один из параметров.
Придёт инженер с штриховой лупой и ультразвуковым датчиком, все прояснит ))). Как-то настораживает такое качество 20-этажных домов...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.02.2024, 15:58
#8
Asutos


 
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 4


Сегодня приходил инженер застройщика, с измерительным щупом. Намерил 0.1-0.15 мм, поставил крестики в начале и конце трещин.
Убеждал, что трещины усадочные, безопасные и допустимые - большинство из них идут вдоль арматур. Коробку дома построили 2 года как, типа это нормально, плюс говорит, что они могут удлиниться, когда сосед сверху нагрузит перекрытия своим хозяйством. Говорит, если хотите, можете поставить маяки.

Так же мне удалось попасть к соседу по площадке в квартиру - у него примерно тоже самое, те-же трещины и такой же ширины.
Asutos вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2024, 16:03
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,006


Цитата:
Сообщение от Asutos Посмотреть сообщение
Сегодня приходил инженер застройщика
Нас когда пятиэтажку расселили в 17 этажку, целая делегация ходила. Вот говорят у Вас есть базовый ремонт. Ну так ремонт на твердую тройку.
Очень советуем не делайте своего 2-3 года, пока дом не устаканится.
Отклик на нагрузку у строительных конструкций долгий. Я то верил, но главное что бы жена поверила и не таскала бы меня к каждой щели))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2024, 17:19
#10
svg


 
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 414


0.3 мм трещины допускаются
svg вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2024, 19:27
#11
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,300


Цитата:
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
0.3 мм трещины допускаются
В железобетоне. На потолке и в стенах жилых зданий неплохо бы эстетические требования ввести.Три года потолки не красить? Да и только построили, даже постоянноя нагрузка еще не вся приложена, а оно уже трещит. Усадочные? Это так неустранимо, что-ли... Какой-то странный "прогресс", на обратное похож.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2024, 16:23
#12
Xekkuc

ОЗиС
 
Регистрация: 29.12.2020
Калуга
Сообщений: 49


Встречали похожие трещины в монолитных новостройках. Ширина раскрытия 0,1-0,2 мм. Глубина если верить ультразвуку 170мм, считай сквозные. Появились чуть ли не сразу после снятия опалубки, со слов прораба, прочность бетона на момент распалубки оценивали другие люди, по бумагам все ок. Трещины наблюдали в подвале без отделки, ходили по помещениям с отделкой, найти вновь открытые трещины не удалось. Маяки тоже были целы, хотя сро маленький прошел. Пришли к выводу что причина в ранней распалубке (мало опор) плюс усадка бетона в купе с плохим уходом при бетонировании. В общем жить можно). Прогибы перекрытия в пределах нормы. А так если переживаете сильно смотрите в сторону подвесного потолка или ГКЛ.
Xekkuc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2024, 11:02
#13
Asutos


 
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 4


Мы планировали натяжной сделать во всех комнатах, так как разводка вентиляции и электрики планируется по потолку.
Asutos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько опасны трещины в перекрытии?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Трещины в перекрытии ,дом 2 года заур1 Прочее. Архитектура и строительство 32 31.03.2021 20:58
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента Zeliboba555 Основания и фундаменты 214 14.05.2019 17:02
Поперечные трещины в плите преднапряженной а/д балки yarus.khv Обследование зданий и сооружений 30 28.06.2017 15:29
Моделирование роста трещины ETCartman ANSYS 9 30.09.2013 04:27