Обследование и усиление эркера в кирпичном здании 1910г. постройки.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Имеется кирпичное здание 6 этажей с эркерами, начинающимися с 2 этажа. Есть обследование. Кирпичная стена эркера указана в 720мм. Опирается на 4 поперечных металлических балки и одну продольную. Износ поперечных до 70%. Эркер получается висит на честном слове. Требуется усиление.
Вскрытие продольной балки не проводилось. Фотографий, эскизов нет. Мне не понятно как на 1 двутавр №16 можно опереть стену 720мм? Возможно у кого-то есть подобные узлы? Или опыт обследования подобных конструкций.
Предполагая износ продольной балки идентичным поперечным требуется замена ее тоже.
Заказчик категорически против работ по фасаду.
Как можно усилить подобную конструкцию не завалив ее?
Поперечные балки предполагается установить рядом с существующими. В эркерах выполнить проемы под них.
Вопрос: как заменить продольную и включить в работу весь металл? В моем понимании, если металл просто подвести под кирпич, то пока он сам включится в работу к 6 этажу будут трещины по паре сантиметров.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эркеры_1.png
Просмотров: 272
Размер:	30.9 Кб
ID:	263225  

Просмотров: 2206
 
Непрочитано 28.05.2024, 15:29
#2
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Мне не понятно как на 1 двутавр №16 можно опереть стену 720мм
Наверно, потому что 16 двутавр работает как рандбалка. А стены эркера завязаны с остальной частью здания через перевязку швов и перекрытия

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как можно усилить подобную конструкцию не завалив ее?
Ну например, наварить дополнительные элементы.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как заменить продольную и включить в работу весь металл
Замена, это довольно сложно, лучше обратиться в специализированную организацию.
Включают металл в работу в основном методом подклинивания балок на определённую величину с последующей зачеканкой зазора раствором.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2024, 17:27
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


ПодсказкО: - Вес всей массы стен эркера на передается на балки. Так же как перемычки не считаются на вес всей стены над ними.

Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 28.05.2024 в 20:20.
Аshаs-ка на форуме  
 
Непрочитано 29.05.2024, 09:42
#4
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 778


Поперечные балки подвести можно, но что делать с продольной балкой? Состояние ее неизвестно. Неизвестно состояние кирпичной кладки эркера. Даже если частями заводить продольную балку - без работ по фасаду скорее всего не обойтись (например тяжи для временного закрепления эркера).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2024, 10:32
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Ну например, наварить дополнительные элементы.
Износ до 70%. К чему варить??

Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Наверно, потому что 16 двутавр работает как рандбалка.
Если двутавр №16 является рандбалкой - как на него опирается стенка 720мм шириной?

Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Вес всей массы стен эркера на передается на балки. Так же как перемычки не считаются на вес всей стены над ними.
У перемычек есть простенки которые воспринимают остальную нагрузку. А тут консольный считай балкон с кирпичными стенами. Куда "оставшийся" вес передается, если на балки ушел не весь?

Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Неизвестно состояние кирпичной кладки эркера.
Полнотелый одинарный (старого образца) кирпич М75 на сложном (цем-извест.) растворе М25. Местные замачивания. Мелкие трещины в штукатурном слое.

Есть мысль расшить шов и туда вклеить уголок помощнее что влезет. Мб насверлить в нем дырок с шагом, насверлить дырок в кирпиче и вклеить туда на химию анкера. Или даже не вкладывать в шов, а положить швеллер на поперечные балки...

Всё сильно будет зависеть от конкретного узла опирания на продольную балку которого пока нет.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2024, 12:11
#6
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Есть мысль расшить шов и туда вклеить уголок помощнее что влезет
Так надо делать с обоих сторон. Еще не факт, что уголок удержит (зависит от конструкции самого эркера, который надо "пересадить" со старой балки на новую).
Цитата:
Местные замачивания. Мелкие трещины в штукатурном слое.
- что-то слишком хорошее состояние (у балок 70% износа), слабо верится.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме  
 
Непрочитано 29.05.2024, 15:15
| 1 #7
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Износ до 70%. К чему варить??
А как приваривают усиление к колоннам со 100% износом? Точно так же и здесь. Ставим пластины и профили и обвариваем между собой и с существующим профилем.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если двутавр №16 является рандбалкой - как на него опирается стенка 720мм шириной?
Это вопрос к обследователям. Обычно там бывает несколько таких балочек.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А тут консольный считай балкон с кирпичными стенами. Куда "оставшийся" вес передается, если на балки ушел не весь?
Потому что кирпичная кладка вполне может работать как единый монолитный кусок. И вертикальная нагрузка от него передаётся не на конец консоли, а в зону, ближе к стене первого этажа, или даже напрямую через кладку на стены, а балочки нужны были, только чтобы воспринимать нагрузки в процессе возведения.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 00:29
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,911


1. Вопрос к достоверности определения износа 70%. Сколько и в каких местах производились вскрытия?
2. Какое остаточное сечение балок в см и см2? Остаточное сечение 30% старых балок может превышать 100% современных.
3. По оси 5 несущая поперечная стена?
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Вскрытие продольной балки не проводилось. Фотографий, эскизов нет. Мне не понятно как на 1 двутавр №16 можно опереть стену 720мм?
Вопрос к обследователям.
В принципе возможны балки, скрытые в теле кладки, армированная (например металлической полосой) кладка, металлические пластины на бвлке и т. д.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Как можно усилить подобную конструкцию не завалив ее?
Прежде всего хорошо обследовать. Со вскрытиями.
Можно установить страховочные опоры. Остальное - дело техники.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
как заменить продольную и включить в работу весь металл?
Может не заменять, а разместить новые балки рядом, под или над существующей.
Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
например, наварить дополнительные элементы
Это если сущ. сталь свариваемая.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 06:43
#9
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Это если сущ. сталь свариваемая.
Возможно вы имеете в виду, что она может быть плохо свариваемой? По крайней мере, я о совсем несвариваемой стали не слышал - даже чугун варят. Это вопрос технологии.
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 06:50
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


И я бы ещё добавил вопрос про кладку и полнотелый кирпич. Прадеды были не дураки, поэтому делать навесной эркер целиком из полнотелого кирпича да никогода. Даже на малых вылетах. Вставки в местах напряжений, пояса - да, но весь - точно нет. Тем более работало куча заводов по выпуску специальных кирпичей. Если застройщик жмот, то для этого было дерево и кольцевая кладка.
И ещё.. Сколько уровней затяжек обследователи нашли? 1-2-3? Эркер ведь притягивается к зданию..
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2024, 10:42
#11
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


1. Достоверность износа низкая. Указана для балок ПОКРЫТИЯ эркера, где было максимальное замачивание. Поперечные балки подходящие к эркеру есть только на мелких фотографиях и в отчете описываются вместе с балками покрытия. Визуально на них износ 1-2мм ржавчины от силы.
2. Остаточное сечение НИГДЕ не указано. Поверочные расчеты в отчете сделаны для новых балок.
3. На этом эркере - да. Есть несущая стена поперек него. В следующем пролете эркер без оной.
4. Стена здания в пределах эркера опирается на перемычку из трех двутавров. Предполагаю, что и стенка эркера так же опирается на три балки. На три балки стенка 720мм по ширине легко ставится.
5. Предполагаю, что металл в эркере, кроме покрытия и может быть 1 этажа - живее всех живых. Больших трещин на фасаде нет, а если бы там было много ржавчины она бы обязательно выперла б наружу на фасаде либо просто пузырем, либо ржавыми высолами.
6. Хорошее обследование, тем более со вскрытиями заказчик делать не хочет. Доступно только осмотреть снаружи, может ковырнуть немного своими силами. Страховочные опоры тоже не хотят ставить. Центр города, входы в магазин на 1 этаже и т.д. и т.п.
7. Тоже склоняюсь к выводу, что новый металл надо располагать рядом. Расклинивать для включения в работу и красить от пожарки. Под эркер подвести пару балок рядом с существующими с заделкой в кирпич на 1-1,5 кирпича.
8. Эркеры с достаточно большим количеством проемов. Вес поменьше чем все сплошняком и одно окн ов середине. Щелевой или пустотный кирпич 100 лет назад был уже? Не дадут ковырять ((
9. Про затяжки ни в одном из обследований ни слова. Они точно должны быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эркер 2.png
Просмотров: 64
Размер:	11.6 Кб
ID:	263255  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 12:29
#12
bybamag

Проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2011
г. Магнитогорск
Сообщений: 95
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Про затяжки ни в одном из обследований ни слова. Они точно должны быть?
Нет. В роли "затяжек" обычно выступают перекрытия
bybamag вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2024, 14:09
#13
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,548


Цитата:
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Нет. В роли "затяжек" обычно выступают перекрытия
Ничего подобного. Круг или полоса. Если 1 уровень, то обычно в уровне чердака, можно раскопать в смазке. Если 2 уровня, то тут в зависимости от этажности. Но одна затяжка внутри перекрытия.
Во всех 4х снесенных зданиях с эркерами они были. Более сложная конструкция, когда балки перекрыия не совпадают по направлению с самим эркером
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2024, 22:13
#14
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Фотографий случаем не осталось? Или схемки какой? В шве укладывается полоса что ли по контуру? У меня нет просто стен поперек эркеров по их концам. В одном эркере посредине есть стена. В других - нет. А к фасадной стене, мне кажется, немного смысла так крепить.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2024, 13:22
#15
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 285


точно эркер из кирпича (наружное ограждение). обычно такие конструкции из деревянных несущих конструкций по плите (стойки деревянные, доски между ними, дранка, штукатурка).
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование и усиление эркера в кирпичном здании 1910г. постройки.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите собрать нагрузки на прогон в кирпичном здании Tanya_V Каменные и армокаменные конструкции 2 06.09.2023 14:27
Помогите определить тип перекрытия в существующем здании 50-х годов постройки Sanchez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2015 15:36
Перебита арматура в армированном железобетонном поясе в кирпичном здании. Что делать? scatler Железобетонные конструкции 6 09.11.2010 11:26
Несущие деревянные перегородки в кирпичном доме 1936г. постройки Tatyana_M Деревянные конструкции 9 29.12.2009 14:32
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39