Башня решетчатая стальная, внутри нория. Закрыта профлистом только верхушка на высоту 3,0м. Высота 42м. Размеры в плане 5х5м.
По табл. 11.5 СП20 для логарифмического декремента 0,15 минимальная частота должна быть 3,4ГЦ. У меня по модальному анализу для статических нагрузок получаются след. частоты:
1 форма - 1,5
2 форма - 1,5
3 форма - 2,9.
4 форма - 6,7.
и т.д.

Увеличивать сечения колонн пробовал, но эффект небольшой.
Для этого случая СП20 заставляет делать "динамический расчет с с учетом первых s форм".
Вопросы:
1) Это имеется ввиду, что по всем учитываемым 3-м формам нужно сложить (корень суммы квадратов по п. 11.1.9) усилия от динамической нагрузки и прибавить это к статической? Или что-то более сложное?
2) Усилия от динамических нагрузок по формам колебаний берется непосредственно из Скада (M1, M2, M3) или как-то вычисляется?

Последний раз редактировалось liik, 08.02.2021 в 13:36.
Просмотров: 960
 
Непрочитано 08.02.2021, 13:32
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
Или что-то более сложное?
Да куда уж сложнее?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:03
2 | 1 #3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
По табл. 11.5 СП20 для логарифмического декремента 0,15 минимальная частота должна быть 3,4ГЦ. У меня по модальному анализу для статических нагрузок получаются след. частоты:
В случае, когда первая частота меньше предельной и когда предельная находится в интервале первой и второй частот, пульсационная составляющая может быть получена просто по формулам 11.5 или 11.7. В противном случае нужно решать задачу колебаний. Все это делается в любом случае программными комплексами автоматически. Вам нужно всего лишь заполнить соответствующие таблички со своими данными. Количество форм можно задать с явным запасом, а потом после первого расчёта и анализа убрать "излишек". Впрочем, Скад, например, сам проигнорирует ничего не дающие формы.

Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
2) Усилия от динамических нагрузок по формам колебаний берется непосредственно из Скада (M1, M2, M3) или как-то вычисляется?
Всё выполняется автоматически вплоть до РСУ или РСН.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 14:26
#4
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


IBZ, выручаете очередной раз! Спасибо за помощь!
liik вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Собств. частота колебания башни меньше предельной для первых 3-х форм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задание пояса башни в SCAD, как правильно? Andrey.K SCAD 6 16.12.2018 15:41
Что делать, если для монолитного каркаса вычисленная частота собственных колебаний меньше предельной (сейсмика отсутствует) liik SCAD 3 24.11.2016 11:55
Можно ли принимать расстояние между сваями меньше минимально требуемого согласно СП24.13330.2011, насколько меньше и какие условия при этом должны соблюдаться? viger Основания и фундаменты 8 19.07.2016 09:24
Устойчивость башни olen Конструкции зданий и сооружений 14 08.12.2010 12:36
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04