Добрый день!

Проектирую склад, 12х42 м (см. файл). Поставила связи по верхнему и нижнему поясу ферм, чтобы фермы находились в своем проектном положении. Как я поняла, прочитав книгу Кирсанова про связи, при потери устойчивости из плоскости фермы расчетная длина элемента будет равна двум панелям. Т.е. в моем случае 12м. Гибкость для сжатых элементов 180 у меня. Итого получается для связи нужно 2 уголка125х8.

Посоветуйте пожалуйста узлы. Как прикрепить мои связи из двух уголков к нижним и верхним поясам ферм? Ферма ведь у меня тоже из уголков. Стоит ли вводить какую-то фасонку или можно как-то наварить эти уголки к самой ферме. Если можете посоветовать серию какую-нибудь, пожалуйста советуйте! Заранее спасибо!

PS. С благодарностью приму критику про мои связи.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы.dwg (2.50 Мб, 8063 просмотров)

Просмотров: 20017
 
Непрочитано 16.12.2013, 15:04
1 | #61
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Так, момент в опоре будет побольше с учетом ветра на парапете или высоты фермы - в общем считайте в запас. Как Вы и чертили болтовое соединение, считайте болты на этот момент с запасом где то 1,5 забетонируйте весь этот узел метра на полтора вниз и на пол метра вверх, сечение 1,2х1,2 а лучше 1,5х1,5 с сетками по вертикальным граням. Пишите что у вас получается, не обижайтесь но Вы очень сильно плаваете и в расчетах и в конструировании.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 15:48
#62
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Как Вы и чертили болтовое соединение, считайте болты на этот момент с запасом где то 1,5
У меня то обычные болты начерчены, по СНиПу болтовые соединения считаются только на продольную силу. Может быть вы имеете в виду анкерные болты подобрать?
Спасибо вам большое за помощь! Как же мне не плавать, если я на работе занимаюсь только АС и КЖ, монолит кирпич кровли кладочные планы и т.д. Рассчитывает у нас все расчетный отдел.
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 15:53
#63
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Нет у Вас получается стык винтовой сваи с колонной через фланец вот эти болты как раз и нужно просчитать на момент. Из момента получится продольная сила на болты одной стороны фланца.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:25
#64
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Впритык у меня получается) Проверила на срез болт М36 класса 10.9. Если момент разложить на пару сил : Момент с запасом :8т*м / 0.12 м=67 т на 2 болта, на 1 болт -33.5 т. (0.12 м- это наименьшее расстояние от оси колонны до оси болта)
Rbs=4 т/см2
A=10.174 cм2
Итого F=4*10.174*0.9*1=36.63 т.
Итого 4 болта М36 класса 10.9 по ГОСТ 7798. Правильно?
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 16:31
#65
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


У Вас же в плоскости действия моментов расстояние между болтами 400 мм (не от оси, а между болтами)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 16:50
#66
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Да, в плоскости рамы расстояние между болтами 400 мм.
Болты d 30 проходят (если я правильно считаю) - плечо будет 0.2м
Расстояние же от центра надо брать, зачем мне между болтами размер, момент центрально приложен к колонне, раскладывается на пару сил, воспринимаемых болтами на 0.2 м от оси колонны (в плоскости рамы).

Последний раз редактировалось Саразан, 16.12.2013 в 17:00.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 16:53
1 | #67
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вы правы момент раскладывается на пару сил , момент делим на плечо, плечо расстояние между болтами.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 17:08
#68
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759


Да, я нашла определение момента)))
Цитата:
Две параллельные силы, равные по величине и направленные в противоположные стороны, называются парой сил. Расстояние d между линиями действия сил пары называется плечом пары.
Так даже меньше сила получается!Возьму 4d36 класса 8.8!
kga82, Спасибо вам большое за ваше терпение и за время, которые вы потратили! Вы мне действительно очень, очень помогли!
__________________
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 17:24
1 | #69
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Разберитесь со связями, расчетными длинами элементов Вам до этого писал 10mactep, будут вопросы обращайтесь
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи по верхнему и нижнему поясу ферм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам Witsoon Металлические конструкции 172 19.05.2018 12:05
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53