| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра

Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2015, 20:30 #1
Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра
dik-son
 
Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530

Небольшое здание в два этажа с жб каркасом. Залита фундаментная плита, заложены выпуска под колонны из стержней диаметром 12мм. Длина выпусков 1000мм. Продольные стержни колонн 20мм. Исходя из условия 50d нахлест достаточен. Как выяснилось по расчету подбиралось 16мм, т.е. по минималке для колонн, т.ч. 20мм заложили с запасом. Что делали в таких случаях, если такое встречалось?
Просмотров: 4448
 
Непрочитано 25.04.2015, 20:40
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Выпуски 12 для колонны улыбнули.
Они в курсе, что по расчету нужно 16мм?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 20:46
#3
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Выпуски 12 для колонны улыбнули.
Они в курсе, что по расчету нужно 16мм?
Вопрос сейчас не в теории, в конце концов колонны можно обозвать стойками, стенами и вопрос экспертизы снят, благо там колонны стеноподобных размеров.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 20:55
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Вопрос сейчас не в теории, в конце концов колонны можно обозвать стойками, стенами и вопрос экспертизы снят, благо там колонны стеноподобных размеров.
Ну если так вопрос стоит...
Нахлеста (2Ln) по конструктивным требованиям недостаточно (все стержни стыковать в одном сечении нельзя. Тут либо варить (что хз как при разных диаметрах), либо переделать нормально, либо изначально проектировать нормально...
Чудес не бывает. Да и теория не помешала бы.
Интересно, если колонны (К) назвать стойками (Ст) - все проблемы отпадают сразу?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 21:54
#5
Prorab kIROV


 
Регистрация: 28.02.2014
Сообщений: 57


соединительные муфты по длине
Prorab kIROV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 21:55
#6
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
...Интересно, если колонны (К) назвать стойками (Ст) - все проблемы отпадают сразу?
Там колонны шириной 250мм, так что с некоторыми уточнениями в поперечном армировании такое возможно.
Дал рекомендации добавить выпуска из стержней 16мм.
Спасибо

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Prorab kIROV Посмотреть сообщение
соединительные муфты по длине
Шабаш-монтаж-шараж... какие муфты))) они туда даже электричество не могут подвести для сварки.
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 22:20
#7
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Дал рекомендации добавить выпуска из стержней 16мм.
или сверлить фундаментную плиту и вставлять d16
или вообще не обращать на это внимание. Если в колоннах по расчету достаточно d12, а в запас взяты d20, то выпуски можно оставить и такие.
стыковать в одном сечении можно, 1000 мм/12 = 83 - как раз двойная анкеровка
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 22:21
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
стыковать в одном сечении можно, 1000 мм/12 = 83 - как раз двойная анкеровка
По большему диаметру считают?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 22:29
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


если по расчету требуется 12 мм, зачем считать анкеровку по d20 мм?
а если бы "в запас" приняли диаметр 40.... по нему нужно было бы считать lan?

----- добавлено через ~1 мин. -----
я так понял, что даже 16 мм изначально было принято по конструктивному требованию...
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Соединение арматуры колонны большого диаметра с выпусками из фундамента меньшего диаметра

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны Nastya.Ti Основания и фундаменты 22 18.10.2017 12:17
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Соединение арматуры разного диаметра на сварке (ф25=>ф16). Как? UnAtom Железобетонные конструкции 23 22.10.2010 14:16