| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите схему проходки копра

Подскажите схему проходки копра

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2015, 20:32 #1
Подскажите схему проходки копра
rg30
 
Производитель работ
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 23

Всем привет. Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрал схему проходки копра? Копер СП49Д
И где правильно расположить складирование свай?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 166
Размер:	106.4 Кб
ID:	149675  

Просмотров: 2002
 
Непрочитано 13.05.2015, 09:25
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Тип свай ?
Насколько близко окружающие здания ?
Нарисуйте копёр между сваями.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 10:13
#3
rg30

Производитель работ
 
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тип свай ?
Насколько близко окружающие здания ?
Нарисуйте копёр между сваями.
1. Ж/б, 8м, 300х300
2. Схема придумана. Это промздание. Считайте за городом
3. В том то и дело, хз как его расположить правильно. Ну наверное 1 стоянка будет близ сваи под №1.
P.S. Схема малость переделана, изначально схема была для копра ДОНЭКC. Поэтому порядок номеров свай неверный.
rg30 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 13:04
1 | #4
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от rg30 Посмотреть сообщение
1. Ж/б, 8м, 300х300
Забивные или погружные ? Хотя без разницы.
Цитата:
Сообщение от rg30 Посмотреть сообщение
3. В том то и дело, хз как его расположить правильно. Ну наверное 1 стоянка будет близ сваи под №1.
Рисуйте 5-6 самых критичных положений, руки не отвалятся.

Схема - это примерно то, что будет выпускаться в ППР. Однако в реальности схема будет немного другой, ведь копёр будет подъезжать к каждой свае.
Задача нарисовать такую же схему, но с учётом всех подъездов и забитий.

Сваи с запасом на 20-30 дней разумно складировать на временном складе на строительной площадке.
Сваи с запасом на 1 смену 8 часов разумно складировать по пути движения копра.

С целью снизить ущерб окружающей застройке придумываются иные схемы движения копра, приблизительно прописываемые в разделе ПОС в ПД. Там забивается по 1 свае из куста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите схему проходки копра

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите правильно построить расчетную схему с двухветвевыми колоннами КПИ SCAD 5 07.08.2014 17:56
Подскажите пожалуйсто глядя на мою схему загружения балки по какой формуле высчитывать прогиб? Жентярик Металлические конструкции 6 20.11.2013 10:36
Странная раскладка ригелей, подскажите расчетную схему. Maxim_M Обследование зданий и сооружений 3 11.01.2012 10:14
Подскажите, как правильно сделать схему для оболочки в Лире MadHatter Лира / Лира-САПР 4 16.11.2011 01:16