Непрочитано 21.03.2006, 17:26 #1
Здание с металическими связями
taras
 
конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530

Ситуация
здание монолитное железобетонное
24х48 м Сетка колон 6 м. Высота этажа 4 м. 8 этажей
По архитектуре получается ни одной диафрагмы
Архитектор предлагает металические связи по контуру колоны
я с таким не встречался. делал ли кто такое
Просмотров: 6020
 
Непрочитано 21.03.2006, 18:56
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А зачем связи, если узлы рамные?
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2006, 19:04
#3
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Узлы не рамные
Перекрытие безбалочное плита 22 см
И диафрагм нет и не знаю что делать
taras вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 19:29
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


"Связи по контуру колонны" - это наверно связи по крайним рядам колонн. Стандартнейшее решение. Когда архитектор увидит что получилось, он сразу найдет место для диафрагм. В доме должны быть лестницы, лифты и веншахты, то есть полным полно диафрагм.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 19:34
#5
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Tаras

Если Вы этого никогда не делали, необходимо естественно взять промышленную типовую серию, многоэтажных ж/б каркасов, там есть вариант с металлическими связями. Это обязательно, там особенности в устройстве закладных в колоннах да и конструкции связей. Связи могут быть и крестовые, и портальные, в Вашем случае в двух направлениях.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 22:25
#6
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Кстати о связях, рекомендую заглянуть в БСК и поглядеть что с вашими связями будут делать собственники и их грамотнейшие отделочники....
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2006, 22:35
#7
ЛИС


 
Сообщений: n/a


AIK правильно сказал про ядра жесткости.
Еще хотелось бы уточнить назначение здания.
Если жилое, то связи можно устраивать в межквартирных перегородках, если промышленное, то в соответствии с технологическими решениями (чтобы не прерывать поточные линии например). с административным немного проще - выполнить в стиле хай тек внутренне пространство, чтобы включить эти связи во внутренний облик (интерьер).
 
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2006, 09:52
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Спасибо всем за советы
здание гимнастический центр
половину здания на бомбоубежище надо поставить
я вот думаю что с осадками будет