| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > бетонирование в зимних условиях

бетонирование в зимних условиях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.10.2007, 03:44 #1
бетонирование в зимних условиях
тен
 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 25

Подскажите о подборе добавок в условиях зимнего бетонирования
Просмотров: 68546
 
Непрочитано 16.10.2007, 04:20
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Поиск: Ключевые слова: зимнее, бетон - там пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 04:39
#3
тен


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 25


Алексей я тут новичок, а времени пока нет изучить все ваши правила. Но я прочитаю их позже. Вчера я вот задавал этот вопрос, а ответы,если они есть, сегодня не могу найти
тен вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 04:56
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Может, это связано с переездом форума?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 05:03
#5
тен


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 25


когда начинается пик форума. В какое время (по Московскому времени)?
тен вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 11:37
#6
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


В архиве все что собрал по зимнему бетонированию.
Вложения
Тип файла: rar Зимнее бетонирование.rar (1.28 Мб, 3230 просмотров)
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 15:31
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Кстати, тема в неправильном разделе. Не плохо бы перенести в "Технология строительного производства".
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 15:48
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Из одной замечательной книжки. Если надо подробнее, пишите

Все добавки (природные или искусственные химические продукты) клас-сифицируются по механизму их действия и разделяются на четыре класса:
1-й – добавки, изменяющие растворимость минеральных вяжущих материа-лов и не вступающие с ними в химические реакции;
2-й – добавки, реагирующие с вяжущими с образованием труднораствори-мых или малодиссоциированных комплексных соединений;
3-й – добавки – готовые центры кристаллизации («затравки»);
4-й – органические поверхностно-активные вещества (ПАВ), способные кК адсорбции на поверхности твердой фазы.
В зависимости от назначения (основного эффекта действия) химические добавки для бетонов подразделяются на следующие виды:
1. Регулирующие свойства бетонных смесей:
а) пластифицирующие:
I группы (суперпластфикаторы);
II группы (сильнопласитфицирующие);
III группы (среднепластифицирующие);
IV группы (слабопластифицирующие);
б) стабилизирующие;
в) водоудерживающие;
г) улучшающие перекачиваемость;
д) регулирующие сохраняемость бетонных смесей:
- замедляющие схватывание;
- ускоряющие схватывание;
е) поризующие (для легких бетонов):
- воздухововлекающие;
- пенообразующие;
- газообразующие;
2. Регулирующие твердение бетона:
а) замедляющие твердение;
б) ускоряющие твердение;
3. Повышающие прочность и (или) коррозионную стойкость, морозостой-кость бетона и железобетона, снижающие проницаемость бетона:
а) водоредцирующие I, II, III и IV групп;
б) кольматирующие;
в) воздухововлекающие;
г) газообразующие;
д) повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арма-туре (ингибиторы коррозии стали).
4. Придающие бетону специальные свойства:
а) гидрофобизирующие I, II и III групп;
б) противоморозные (обеспечивающие твердение при отрицательных тем-пературах);
в) биоцидные;
г) полимерные.
5. Тонкодисперсные минеральные добавки:
а) неактивные;
б) активные;
в) минеральные пластифицирующие.
6. Комплексные добавки:
а) комплексные химические добавки;
б) органо-минеральные добавки.
Выбор добавок
Химические добавки для тяжелого, легкого, мелкозернистого бетонов и строительных растворов следует выбирать на основании рекомендаций норма-тивно-технической документации и технико-экономических расчетов.
Выбор добавки должен производиться в зависимости от технологии приго-товления бетонной смеси и от способа изготовления изделий и конструкций с учетом влияния добавок на свойства бетонной смеси и бетона.
Применение добавок в тяжелом и мелкозернистом бетонах позволяет ре-шить следующие технологические задачи:
- уменьшение расхода дорогого цемента;
- уменьшение расхода дефицитного крупного заполнителя – вплоть до за-мены тяжелого бетона мелкозернистым;
- улучшение технологических и реологических свойств смесей;
- регулирование потери подвижности смесей во времени, скорости процес-сов схватывании и твердения;
сокращение продолжительности тепловой обработки бетона в тепловых аг-регатах;
ускорение сроков распалубливания при естественном твердении бетона в условиях строительной площадки;
повышение прочности, водо- и газонепроницаемости бетона;
повышение морозостойкости, коррозионной стойкости бетона и железобе-тона;
- усиление защитного действия бетона по отношению к арматуре.
Для бетонов, к которым предъявляются специальные требования по долго-вечности (морозостойкости, водонепроницаемости, коррозионной стойкости и другим показателям), выбор добавок следует производить по ведущему агрессив-ному воздействию.
Снижение материалоемкости бетонов может быть достигнуто за счет при-менения водоредуцирующих добавок (суперпластификаторов и комплексных до-бавок на их основе). Их использование позволяет в равнопрочных бетонах уменьшить расход цемента на 15-20%.
Для получения бетонной смеси с требуемыми технологическими свойства-мив ее состав рекомендуется вводить следующие добавки:
- для приготовления литых и высокопрочных бетонных смесей - суперпла-стификаторы и сильнопластифицирующие добавки;
- для снижения жесткости и увеличения подвижности – пластифицирую-щие, воздухововлекающие и комплексные на их основе;
- для повышения однородности и связности бетонной смеси - стабилизи-рующие, слабопластифицирующие, воздухововлекающие, гидрофобизирующие;
- для ускорения твердения или повышения электропроводности смеси - до-бавки ускорителей твердения и ингибиторов коррозии стали.
Для получения бетонов высокой плотности и высокопрочных бетонов клас-сов В40 и более обязательно введение суперпластификаторов на их основе.
Для обеспечения стойкости бетонных и железобетонных конструкций в за-висимости от условий эксплуатации и вида коррозионного воздействия агрессив-ной среды необходимо применять следующие добавки:
- для повышения морозостойкости бетона – воздухововлекающие, газообра-зующие, слабопластифицирующие, гидрофобизирующие;
- для повышения стойкости бетона при воздействии солей, в том числе в условиях капиллярного подсоса и испарения – те же, что для повышения морозо-стойкости, а также суперпластификаторы, гидрофобизирующие и кальматирую-щие;
- для повышения непроницаемости бетона – кольматирующие, водореду-цирующие, воздухововлекающие;
Для повышения защитного действия по отношению к стальной арматуре – ингибиторы коррозии: НН и ННК – для конструкций предназначенных для экс-плуатации в слабоагрессивных средах, а комплексные:НН+ТБН, НН+БХН, НН+БХК – для конструкций, предназначенных для эксплуатации в средне- и сильноагрессивных средах.
Для сокращения режима тепловой обработки, а также для ускорения твер-дения бетонов, выдерживаемых на строительной площадке в естественных усло-виях, в состав бетона следует вводить добавки ускорителей твердения и комплексные на их основе.
Добавки, повышающие защитные свойства бетона по отношению к сталь-ной арматуре (ингибиторы коррозии стали)
Стальная арматура, находящаяся в бетоне на некотором расстоянии от по-верхности конструкции, в сильнощелочной среде (pH=12,5) покрывается из окси-дов и . Толщина этой пленки составляет приблизительно 80-100 А, что вполне достаточно для того, что бы защитить стальную арматуру от воздейст-вия внешней среду. Когда у поверхности арматуры образуется среда, содержащая достаточное количество молекул кислорода, начинается депассивация стали.
В присутствии хлоридов коррозия стали разрушения хлорид ионами защит-ной пленки на металле. Ионы хлора, вступая в химическое взаимодействие, пре-образуют защитную пленку из оксида железа в растворимый хлорид железа. Механизм коррозии включает адсорбцию хлорид-ионов и образование комплекса на поверхности стали.
Основным фактором, обеспечивающим защиту стали от действия хлоридов в бетоне, является низкая проницаемость бетона. Однако, в некоторых случаях даже бетон с низкой проницаемостью не обеспечивает достаточной защиты. В та-ких случаях требуется дополнительная защита стали от коррозии либо путем не-посредственной обработки арматуры, либо путем усиления защиты, обеспечиваемой бетоном. Последнее может быть достигнуто при введении в бе-тон добавок, замедляющих и предотвращающих реакции металла с окружающей средой.
Несмотря на высокую стоимость обработки 1м3 бетона, использование до-бавок считается экономически целесообразным по сравнению с другими доступ-ными методами предотвращения вредного действия хлоридов и сульфатов на сталь.
Добавки-ингибиторы коррозии стали – это вещества, обеспечивающие вы-сокую коррозионную стойкость арматуры в агрессивных средах.
Эффективность добавок, увеличивающих защитные свойства бетона по от-ношению к стальной арматуре, определяют по изменению плотности электриче-ского тока или потенциала стали по специальной методике.
В строительном производстве разработаны и апробированы практикой сле-дующие добавки, повышающие защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре:
- Нитрит натрия НН. Кристаллический продукт белого цвета с желтова-тым оттенком либо его водные растворы. В присутствии хлоридов доза добавки должна быть максимальной для того, что бы предотвратить развитие активной точечной коррозии. Рекомендуемая дозировка добавки – 2-3% от массы цемента.
Нитрит-нитрат натрия ННК. Смесь нитрита и нитрат кальция в соотно-шении по массе 1:1 в виде водного раствора или пасты. Не допускается смешива-ние с растворами ЛСТ. Рекомендуемая дозировка – 2-4% от массы цемента.
Тетраборат натрия ТБН. Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде и глицерине. Рекомендуемая дозировка -0,2-3% от массы цемента.
Бихромат натрия БХН. Красные кристаллы, хорошо растворимые в воде, но нерастворимые в органических растворителях. Рекомендуемая дозировка – 0,5% от массы цемента.
Бихромат калия БХК. Оранжево-красные кристаллы, хорошо раствори-мые в воде. Дозировка -0,5% от массы цемента.
Катапин-ингибитор КИ-1. Прозрачная гелеобразная слегка мутная жид-кость от желтого до коричневого цвета, представляющая собой солянокислый раствор катапина и уротрапина. Допускается наличие осадка растворимого при нагревании. Хорошо смешивается с водными растворами солей. Эффективность добавки увеличивается при использовании низкоалюминатных цементов. Требует мягких режимов тепловой обработки бетона. Рекомендуемая дозировка -0,025-0,15% массы цемента (в расчете на сухое вещество).
Механизм действия добавок ингибиторов коррозии стали заключается в том, что в их присутствии происходит быстрое окисление растворимого оксида двухвалентного железа с образованием на поверхности стали пассивирующих за-щитных пленок из гидроксида железа. Постепенно из области действия коррозии исключаются новые участки поверхности стали, и процесс коррозии прекращает-ся. Эффективное замедление обеспечивается только при достаточном количестве добавки, отвечающем необходимому для данной системы отношению ингиби-тор:хлорид (сульфат).
Применение добавок-ингибиторов коррозии стали оказывает влияние на свойства бетонной смеси и бетона, что выражается в увеличении подвижности бе-тонной смеси, снижении диффузионной проницаемости бетона, увеличение элек-тропроводности бетона. Введение добавок-ингибиторов позволяет твердеть бетону при отрицательных температурах.
Прочность бетонов с добавкой ингибиторов коррозии стали изменяется по-разному. Для бетонов и растворов, содержащих НН, через 28 суток отмечается падение прочности на сжатие и растяжение, а бетона содержащие ННК, дают су-щественное увеличение прочности в раннем и более позднем возрасте. Нитрит натрия выщелачивается в течении двух лет, в то время как ННК, который раство-рим в меньшей степени, более эффективно замедляет коррозию. Ингибиторы на основе солей натрия могут увеличить защитный потенциал реакции заполнителя со щелочью, особенно если используются реакционноспособные заполнители.
Использование шлакопортландцементов и высокоалюминатных портланд-цементных для бетонов с добавками-ингибиторами обеспечивает более высокую коррозионную стойкость стали, чем у бетонов на бездобавочных портландцементах.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 02:44
#9
тен


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 25


Спасибо большое за книжки и советы
тен вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 02:45
#10
тен


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 25


Если что обращайтесь, помогу чем смогу
тен вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2007, 17:38
1 | #11
MYV

Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
 
Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
Сообщений: 299


Выложил книгу
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях,
Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г
http://dwg.ru/dnl/index.php?id=2830
MYV вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 20:35
#12
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


как определяется число и длина проводов при электрообогреве зимой?

upd/ Нашёл чё то вроде по этой теме)

Последний раз редактировалось nova87, 15.12.2010 в 21:47.
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 22:07
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от тен Посмотреть сообщение
когда начинается пик форума. В какое время (по Московскому времени)?
около 10:00-16:00 полагаю по мск.


nova87
Я обогрев не делал. Думаю книжки книжками, но должны быть и нормы... Их не знаю, искать некогда.
Может ВСН какой-нибудь...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 09:46
#14
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
около 10:00-16:00 полагаю по мск.
Вряд ли его уже это интересует спустя три года
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 09:42
#15
Недоросль

Монолит
 
Регистрация: 02.04.2009
Пермь
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
Выложил книгу
Руководство по прогреву бетона в монолитных конструкциях,
Б.А. Крылов и др., НИИЖБ, 2005г
http://dwg.ru/dnl/index.php?id=2830
Великолепное пособие. Я искал но нигде не мог найти индукционный прогрев, тут все подробно описано. Вообще все очень подробно.
Недоросль вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2010, 19:17
#16
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Блин у меня чё то DJVU solo не хочет открывать её(
чем открыть смог ?)
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 07:45
#17
Val1607


 
Регистрация: 12.04.2011
Сообщений: 1


можно попробовать термоэлектроматы если я правильно понял в процессе тввердения качество бетона в отличии от кабеля не страдает
Val1607 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 23:34
#18
ZLV


 
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 2


С ними работать довольно геморно, а про вред проводов - это такой рекламный трюк... поскольку преимуществ других у термоматов перед ними нет. Маты хороши при небольших объёмах и в нештатных ситуациях для плитных конструкций.
ZLV вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:08
#19
Tepmit

инженер ПТО
 
Регистрация: 08.12.2011
Москва
Сообщений: 7


Товарищи строители, подскажите пожалуйста где можно достать таблицу в которой указано при какой температуре окр среды, какой должна быть температура прогреваемого бетона?
Tepmit вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2011, 11:26
#20
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


В даунлоаде лежит книжка... Тут где-то ссылку на неё выкладывали. И я тоже выкладывал эту ссылку... Т. е. много где. Поищи.
Rukovodstvo_po_progrevu_betona_v_monolitnyh_konstruktsiyah,_2005-265
Это определяется желаемым графиком твердения и прочими факторами. И даже способом нагрева много.
Т. е. это исходные данные для расчёта. В книжке написано что брать.
В зависимости от решений там диапазон наверное 70-90 градусов. Но можно делать и меньше, просто дольше будет твердеть и дороже выйдет. Есть ограничения по нагреву бетона, не помню какие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > бетонирование в зимних условиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонн Алекс Железобетонные конструкции 27 07.05.2008 09:14
Работа силикатного кирпича во влажных условиях... losv1 Прочее. Архитектура и строительство 7 27.09.2007 11:49
Бетонирование площадки возле цеха Alex38 Железобетонные конструкции 8 12.04.2007 01:24
Кто сталкивался с возведением зданий в стесненных условиях?? MAXIMKA79 Конструкции зданий и сооружений 8 11.04.2007 21:26
бетонирование монолит. колонн 400х400 Drulya Железобетонные конструкции 10 24.01.2006 19:04