| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
07.05.2022, 15:10 | #1 | |
Определение нагрузки на неподвижную опору эстакады от тепловой сети
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 2592
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Есть офиц. задание с подписью энергетика - учитывать.
Нет задания и все на словах - шлите энергетика лесом. да, правильно Вышестоящему начальству (если его нет заказчику) разъясните масштаб бедствия (размеры неподвижки) при учете горизонтальных нагрузок. Последний раз редактировалось olf_, 08.05.2022 в 17:54. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Да, там написано, что при П-образных компенсаторах усилия от внутреннего давления на задвижки не учитываются. Но при этом предполагается, что сами П-образные компенсаторы рассчитаны правильно, а не просто "какие-то там лежат". И энергетик может быть прав, потому что эксплуатация знает, какая бывает фактическая разница при открытых и закрытых задвижках и ПК. Цитата:
Кроме обычной работы сетей бывает и период гидравлических испытаний. А также тепловых испытаний (на максимальную температуру). В таких случаях отсеченные секционирующими задвижками участки сетей испытываются отдельно. Вот как раз в этот момент и опоры ломаются и трубы трещат. Такие испытания производятся по специальному регламенту с учетом фактической схемы трубопроводов. Как раз энергетик об этом должен знать. Может и не знает, но интуитивно понимает, что "надо прочнее". Упоминавшееся Пособие рассматривает расчеты и конструирование строительных конструкций, но не затрагивает расчеты трубопроводов на прочность и нагрузок от них. Предполагается, что некий технолог их правильно рассчитал и выдал соответствующие нагрузки. А схем для расчета самих трубопроводов имеется более двадцати - с разной конфигурацией, с состоянием задвижек, видами компенсаторов, лучевой или кольцевой схемой движения воды. Поэтому правильно написано: |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Автор спросил про п. 4.22,в
Понятно что при выполнении указания 4.22,в должны выполняться требования 4.22,а,б Цитата:
Все это заложено в 4.22,а,б,в на основе испытаний и науч. работ. В пособии достаточно подробно рассмотрены расчёты нагрузок на строительные конструкции от трубопроводов. Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Есть такой момент Некоторые горизонтальные нагрузки невозможно "поймать" неподвижкой. Неподвижка или камера елозит вместе с трубопроводами. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите запроектировать неподвижную опору под трубопровод | young engineer | Металлические конструкции | 0 | 25.12.2020 12:49 |
Прохождение тепловой сети под фундаментом сооружения возможно ли? | banzai1983 | Отопление | 5 | 23.11.2020 03:37 |
Задание ветровой и сейсмической нагрузки от эстакады на башню | Akim_1989 | Расчетные программы | 7 | 21.10.2016 13:30 |
Как посчитать нагрузки на опору из профильной трубы 125х125х4? | Сергей1983x | Металлические конструкции | 13 | 07.01.2013 12:46 |
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета | Mqtaw | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 09.11.2012 21:23 |