| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитывается фундаментная плита?

Как рассчитывается фундаментная плита?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2019, 11:18 1 | #1
Как рассчитывается фундаментная плита?
mikky1234
 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 8

Фундаментная плита для уникального здания, т.е 1 уровень ответственности.

Нашла это:
5.1.3 Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если:
е) сооружение относится к I уровню ответственности (ГОСТ 27751);
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными.

5.2.2 Все расчеты оснований должны производиться на расчетные значения нагрузок, которые определяют как произведение нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке , устанавливаемый в зависимости от группы предельного состояния.
Коэффициент надежности по нагрузке принимают при расчете оснований:
по первой группе предельных состояний (по несущей способности) - по СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП;
по второй группе предельных состояний (по деформациям) - равным единице.

Плита рассчитывается по 2ПС по деформациям, но если это уникальное здание то уже по 1ПС?
Или я беру нагрузки с коэф. надежности для 1ПС, но рамсчитываю деформации
Или беру нагрузки без коэф. и рассчитываю надежность?

Расчет виду в скад + кросс. Как в итоге рассчитывать плитный фундамент?
Просмотров: 3038
 
Непрочитано 30.09.2019, 21:05
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Все конструкции рассчитываются по 1 и 2 группе предельных состояний. Первая группа - расчет по прочности, вторая - расчет на деформации, осадку и раскрытие трещин.
Ваш вопрос настолько обширен, что даже не знаешь с чего начать. Тем более, здание уникальное.

----- добавлено через 34 сек. -----
Что за здание то? Назначение?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2019, 22:03
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Обратите внимание, что основание и фундамент - разные сооружения.
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 30.09.2019, 22:50
#4
miner545


 
Регистрация: 25.06.2013
Сообщений: 8


Более того, основание это даже не сооружение.
miner545 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2019, 05:49
#5
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Тут вопрос в другом - скажите нам, Вы вообще считали фундаменты, и в частности, плиты?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.10.2019, 15:01
#6
mikky1234


 
Регистрация: 17.05.2019
Сообщений: 8


Вопрос в том что когда считаю армирование и осадку фундаментной плиты, прикладывать силы с учетом коэф. надежности ( 1 пс) или без учета? (2 пс)
Назначение здания здесь не имеет значения. Запуталась когда по каким нагрузкам считать.
mikky1234 вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 15:38
#7
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 437
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mikky1234 Посмотреть сообщение
Вопрос в том что когда считаю армирование и осадку фундаментной плиты, прикладывать силы с учетом коэф. надежности ( 1 пс) или без учета? (2 пс)
Назначение здания здесь не имеет значения. Запуталась когда по каким нагрузкам считать.
из заданных нагружений, создаются комбинации или рсу, программа все анализирует и выдает армирование с учетом вклада усилий от каждого нагружения. Автоматически (если стоят нужные галочки) учитывается 1 и 2 гпс.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 16:19
#8
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


del

Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 18:14.
TK вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:07
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Ещё и третий:
Цитата:
Сообщение от mikky1234 Посмотреть сообщение
Расчет оснований по несущей способности
SetQ на форуме  
 
Непрочитано 02.10.2019, 17:13
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Расчёт основания по 1пс - деньги на ветер. Абсолютно бесполезный расчёт для плиты.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитывается фундаментная плита?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитная фундаментная плита под каркасное здание. ларс Основания и фундаменты 22 19.02.2016 21:47
Фундаментная плита переменной толщины в SCAD Sonya SCAD 20 10.01.2015 18:50
Существующая фундаментная плита под проектируемый 10-ти эт. кирпичный дом jenya813 Основания и фундаменты 2 09.11.2013 21:14
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29