Есть ли смысл утеплять и отапливать тамбура при входе в подъезд жилого дома?
ANRE
 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 10

Реконструируем жилой дом, разделились мнения о необходимости утепления пристроенных тамбуров. Прошу помощи
Просмотров: 32221
 
Непрочитано 22.12.2013, 18:24
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Задача тамбура - не пропускать напрямую холодный воздух внутрь. С этим справится и неутеплённый тамбур. Достаточно утеплить его внутреннюю стену со стороны отапливаемого здания.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 18:38
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


А устанавливать отопительные приборы в таком тамбуре вообще нельзя - их надо разместить после тамбура, причем можно все в одном месте, не размещая на межэтажных площадках лестничной клетки.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 18:49
#4
skkkk


 
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А устанавливать отопительные приборы в таком тамбуре вообще нельзя
А почему? По закону нельзя или технические/физические аспекты какие есть?
Добавлено:
Наверное, если кто-то забудет закрыть дверь, когда сломается доводчик, и при этом по роковой случайности вдруг остановят систему отопления на часок-другой, то трубы могут перемерзнуть. Так?
skkkk вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 19:15
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Наверное, если кто-то забудет закрыть дверь, когда сломается доводчик, и при этом по роковой случайности вдруг остановят систему отопления на часок-другой, то трубы могут перемерзнуть. Так?
Даже если и не забудут закрыть - входные двери обычно неутеплённые, температура в тамбуре почти как на улице.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2013, 22:41
#6
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
А почему? По закону нельзя или технические/физические аспекты какие есть?
И по здравому смыслу - может перемерзнуть, даже в ЛК это случается при открытых дверях. И прямо по СНиП 41-01-2003:

Цитата:
6.5.6 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, - в нижней части каждого из отсеков. Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 06:05
#7
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
А почему? По закону нельзя или технические/физические аспекты какие есть?
Угу. а еще тамбур часто пристроенный, на отдельном фундаменте стоит, поэтому оторвет нафиг
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 13:15
#8
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Из своего опыта могу сказать: живу в частном доме, к нему пристроено что то типа не утепленного тамбура (сени), зимой просто открывая дверь в тамбур холодный воздух сразу проникает в помещение и бьет по ногам. Поэтому тамбур, что бы выполнять свою функцию, должен находится в теплом контуре здания.
randum вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 14:09
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Из своего опыта могу сказать: живу в частном доме, к нему пристроено что то типа не утепленного тамбура (сени), зимой просто открывая дверь в тамбур холодный воздух сразу проникает в помещение и бьет по ногам.
Ну так частный дом и многоквартирный - две большие разницы. В многоэтажке холодный воздух будет попадать не в квартиру, а в лестничную клетку (или межквартирный коридор), а до квартиры не дойдет. Кроме того, поскольку приборов отопления в тамбуре всё равно нет (см. пост №6), то, даже если он внутри теплового контура, воздух в нём будет не намного теплее, чем на улице. Даже встроенные тамбуры утепляются изнутри по этой причине.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2013, 15:00
#10
randum


 
Регистрация: 28.09.2011
Россия
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну так частный дом и многоквартирный - две большие разницы.
Согласен, но тогда мне не понятен смысл такого тамбура, а иногда и двойного тамбура, когда по сути тот же холодный воздух проходит внутрь здания?
Цитата:
3.13 Тамбур - Проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения
randum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 20:48
#11
ANRE


 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 10


Спасибо всем за советы, принято решение оставить тамбура холодными, хотя я разделяю мнение коллег которые считают, что тамбура необходимо устраивать теплыми!
ANRE вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 06:09
1 | #12
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
хотя я разделяю мнение коллег которые считают, что тамбура необходимо устраивать теплыми!
Ну и проектируйте теплыми. Только двойные тамбуры. В первом отсеке с наружной дверью отопительный прибор не ставьте, а размещайте во втором отсеке. Или делайте воздушно-тепловую завесу, с размещением водяного калорифера в теплом месте.

Цитата:
мне не понятен смысл такого тамбура, а иногда и двойного тамбура, когда по сути тот же холодный воздух проходит внутрь здания?
Одинарный и двойной тамбур значительно отличаются по объему проникающего воздуха. Дополнительные потери для одинарного тамбура выше, чем у двойного тамбура примерно на 5% на каждый метр высоты здания - если даже не делать точный расчет инфильтрации.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 07:37
1 | #13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Если греть тамбур, то за время его закрытия с обоих сторон дверями в нем Т воздуха значительно поднимется. При открытии двери с улицы, теплый воздух выдет и сконденсируется снаружи на проеме. Через пару недель размеры "бороды" будут угрожающе выглядеть. Если дверь без доводчика и с плохим прилеганием, то процесс конденсирования влаги из теплого воздуха, попавшего на улицу будет только выше. Наружная дверь перестанет вообще закрываться из-за льда.
Ну и возможность разморозить батарею никуда не денется.
Так что правильно говорят, что топить тамбур не надо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 08:00
#14
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


В СНиП "Жилые и общественные здания" 80-х годов в планировочных решениях было обязательным требование устройство утепленных тамбуров в наших климатических зонах за счет утепления м/ватными плитами под штукатурку. технологии не стоят на месте, надо рассчитывать варианты с тепловыми завесами и т.п. с учетом назначения здания,площади тамбура, потока людей и т.д.
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 10:46
#15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Единственное, заклинаю вас, товарищи архитекторы - делайте пол в таком тамбуре не скользящим (и уж тем более не керамогранитный) - в неотапливаемом тамбуре это сродни катку получается! Сейчас хожу в одном новом/блатном/кирпичном доме по керамогранитным полам и проклинаю проектировщиков!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:31
#16
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Единственное, заклинаю вас, товарищи архитекторы - делайте пол в таком тамбуре не скользящим (и уж тем более не керамогранитный) - в неотапливаемом тамбуре это сродни катку получается! Сейчас хожу в одном новом/блатном/кирпичном доме по керамогранитным полам и проклинаю проектировщиков!
Присоединяюсь.
У нас в подъезде каток - везде зеркальная плитка и железненый бетон. Уже и клеили какую-то ленту, привинтили полоски-порожки. Один хрен ходишь как по минному полю. Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:48
#17
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Присоединяюсь.
У нас в подъезде каток - везде зеркальная плитка и железненый бетон. Уже и клеили какую-то ленту, привинтили полоски-порожки. Один хрен ходишь как по минному полю. Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!
Правильно! Черновая стяжка рулит.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 15:26
#18
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Сейчас хожу в одном новом/блатном/кирпичном доме по керамогранитным полам и проклинаю проектировщиков!
А вот и не надо с больной на здоровую валить. Умные жильцы потребовали бы от УК уложить коврики, а вот "блатные и жадные" пусть лета ждут.
Вот правильно суровый Pavel_V высказался "Предусмотрите нескользящее покрытие и карма останется целой!"
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:18
#19
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Цитата:
Сообщение от ANRE Посмотреть сообщение
хотя я разделяю мнение коллег которые считают, что тамбура необходимо устраивать теплыми
Тамбур не должен быть теплым
Цитата:
Сообщение от Lina-6 Посмотреть сообщение
было обязательным требование устройство утепленных тамбуров
Тамбур должен быть УТЕПЛЕННЫМ
VMT вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 12:47
#20
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Тамбур не должен быть теплым

Тамбур должен быть УТЕПЛЕННЫМ
Тамбур может быть снаружи теплового контура здания и внутри. В первом варианте наружная нитка "холодная", во втором - теплая.
twilight вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли смысл утеплять и отапливать тамбура при входе в подъезд жилого дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
у кого есть заполненная инструкция по эксплуатации многоквартирного жилого дома комиссарова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 15.05.2013 21:55
Есть ли нома расстояния пандуса от жилого дома? Оксана1609 Архитектура 8 27.07.2012 10:50